12.12.2018 в 02:25:12
SB3 написал:
MaSeVi написал:
SB3 написал: вообще не по теме
Но Вы же отвечаете, почему другим нельзя? У Вас тут особый статус и привилегии, что ли? А по существу - я ответил, PEN идёт транзитом...
MaSeVi, по какому пункту какого документа он идет транзитом в этом случае или это ваше личное мнение?) Я отвечаю вам в том числе на ваши .... вопросы и замечания в мой адрес и вы упорно отказываетесь понимать, как это сказывается на вашей репутации. А если не отвечать, то начинаются жалобы " ааа, он нас игнорирует" и т.п.). Было, проходили. Ну а если чувствуете в себе силы, то можете назвать пункт и документ, который законно ( зарегистрирован в минюсте, постановление правительства, обязательный ГОСТ и т.п. ) обязывает граждан выносить узел учета на опору) , на метры или десятки метров от дома? Если не сможете - я не расстроюсь).
SB3, сумбурный набор слов.... никакой документ не обязывает счетчик вешать на опору . второе пень на схеме легранд разделен правильно . запрета так делить нет .
12.12.2018 в 02:53:01
Димон114, кто бы говорил о сумбуре, но раз вам тяжело - буду краток). ГОСТ 32396-2013 , пункт 3.1.1 вам в помощь и не любимые мною ПУЭ 7 издания 1.7.145, надеюсь, что 2+2 у вас наконец-то в этой жизни сложится и получите, образно говоря, 4) И область применения ГОСТ посмотрите, чтобы наверняка сложилось, но я ... на вас не надеюсь))).
12.12.2018 в 03:03:24
Димон114 написал: второе пень на схеме легранд разделен правильно
Ну хоть кто-то увидел)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.12.2018 в 09:42:05
SB3 написал: Димон114, кто бы говорил о сумбуре, но раз вам тяжело - буду краток). ГОСТ 32396-2013 , пункт 3.1.1 вам в помощь и не любимые мною ПУЭ 7 издания 1.7.145, надеюсь, что 2+2 у вас наконец-то в этой жизни сложится и получите, образно говоря, 4) И область применения ГОСТ посмотрите, чтобы наверняка сложилось, но я ... на вас не надеюсь))).
SB3, ичто ? особенно доставляет пункт гост который вы привели , он то каким боком ? ААА я кажеться понял вы просто линейные схемы читать не умеете , вот вам и деления не там мерещаться . Еще раз схема легранд правильная .
12.12.2018 в 09:45:25
SB3 написал: ПУЭ 7 издания 1.7.145, надеюсь, что 2+2 у вас наконец-то в этой жизни сложится и получите
А где на схеме включены коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников?
12.12.2018 в 10:22:55
Хатхи, вы этот пункт целиком читать не пробовали? :)
12.12.2018 в 10:25:07
Димон114, ну как она может быть правильной, если у нас нет обязательных документов о размещении счетчика на опоре, а где делить ПЕН показано в ПУЭ. Кто, что умеет, не вам судить - 146%). Особенно после установки 3ф 30мА УЗО на обычные розетки).
12.12.2018 в 10:30:44
SB3 написал: вы этот пункт целиком читать не пробовали? :)
А Вы схему читать не пробовали? Если Вы про разделение оного, то где оно разделено после? Попробуйте мысленно переставить щит на 24гр ниже ЩУ, может тогда сложится 2 и 2 ;)
12.12.2018 в 10:49:34
Хатхи, там деление в домике, после счетчика на опоре. Не забалтывайте, смотрю пунктик прочитали и переключились. Не надо мне говорить " умею- не умею" , я свою позицию обосновал, а от вас что? - Что угодно,только не подтвержденные слова и попытки "наездов"). Обращайтесь к автору темы,если вам есть что сказать ему, перестаньте флудить).
12.12.2018 в 10:49:41
SB3 написал: Димон114, ну как она может быть правильной, если у нас нет обязательных документов о размещении счетчика на опоре, а где делить ПЕН показано в ПУЭ. Кто, что умеет, не вам судить - 146%). Особенно после установки 3ф 30мА УЗО на обычные розетки).
SB3, еще раз где запрет на установку трех фазного узо на розетки ? нет? тогда перед вот этими вашими утверждениями что нельзя , следует добавлять ИМХО . Так понятно?
12.12.2018 в 10:52:05
SB3 написал: Хатхи, там деление в домике, после счетчика на опоре. Не забалтывайте, смотрю пунктик прочитали и переключились. Не надо мне говорить " умею- не умею" , я свою позицию обосновал, а от вас что? - Что угодно,только не подтвержденные слова и попытки "наездов"). Обращайтесь к автору темы,если вам есть что сказать ему, перестаньте флудить).
SB3, там деление не после щетчика , пен неразрывно идет до шины деления :popcorn
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу