ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

04.12.2018 в 11:41:17

Я бы осциллографом глянул, что там на светильники прилетает во время старта или работы. Тут была история, прогорали платы до дыр, оказалось на синусе 220 сидит короткий импульс вольт 500 (это только то что видно на экране), картинку показали, зак что то выключил, молча , и отпустило... :)

0
shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

04.12.2018 в 11:52:11

shagdar написал: shagdarАрхив сообщений: shagdar 22:52 Здравствуйте всем привет. Такая проблема; цех, в цеху освещение 7 рядов по 24 светильника каждый загораются через один то есть по 12 штук в ряду. Возле входа стоят выключатели которые подают напряжение на пускатели КМ те в свою очередь замыкаясь дают напряжение на светильники. Один пускатель 4 контакта на 4 ряда каждый первый светильник, второй пускатель 4 контакта на 4 ряда каждый второй светильник. Третий пускатель 3 контакта на 3 ряда каждый первый светильник, четвертый пускатель 3 контакта на 3 ряда каждый второй светильник. По фазам А В С С1 А В С то есть одноименка в каждом ряду. Провод ввг нг 3*1,5 один ноль фаза 1 фаза 2 одноименка то есть на один ряд из 24 светильников приходит одним проводом одноименка. (По принципу люстра). Светильник марка СПО 09-220 36ват мобилюкс китайского производства самый дешевый (выход два провода без заземления). Все заземлено (кронштейны лотки тросы и т.д.) ВОПРОС??? При включении светильники перегорают пачками микросхема вдымину а также во время работы начинают моргать и перегорает с хлопками микросхема вдымину.... (напряжение в сети 225 226 224). Почему? Сами грешим на светильники. Или что то сделали не так вроде перебрали все схема включения проста как пять копеек. Светильники стоят где то 350 400 р подозрительно дешево.

shagdar, ALPIC, если резистор поставить

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

04.12.2018 в 12:15:21

shagdar написал: shagdar, ALPIC, если резистор поставить

Еще раз - стоит там позистор или нет? Рация да, на танке :) А еще и в церкви - свечку, может тоже поможет...

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

04.12.2018 в 12:26:40

Я бы смотрел в сторону конденсатора, а не резистора. Но эксперименты без осциллографа, опять ценой нескольких светильников.... :)
Для начала унёс бы несколько штук домой, там погонял. Это если говорить об обходном поиске причины. О профессиональном поиске вам написали выше. Если перегорают во время работы, в установившемся режиме, то стартовые процессы и встроенная защита от них вряд ли имеют отношение. Либо качество светильников, либо качество электросети.

0
метанол
метанол
Местный

Регистрация: 17.03.2013

Таганрог

Сообщений: 562

04.12.2018 в 12:32:24

У мя дома такой год горел и после нескольких ремонтов сгорел окончательно. Сами светодиоды перегорают.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

04.12.2018 в 12:33:32

ALPIC написал: в установившемся режиме, то стартовые процессы и встроенная защита от них вряд ли имеют отношение. Либо качество светильников, либо качество электросети.

Вот именно. Не понятно, что там летает, что может прибить китайское г. Может там диодные сборки стоят на 250 вольт и тд. Предлагаю гадания прекратить до появления данных.

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

04.12.2018 в 12:36:42

Поддерживаю !

Нет, там сборки на 250, а внутри них маленькие сборочки на 160 ;)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

04.12.2018 в 18:51:13

shagdar написал: BV, при включении 1-2 шт в разброс. При работе 4-5 в разброс.

На работе были классические (с ЭМПРА) светильники Белорусского производства под люминесцентные лампы, ещё на стадии монтажа сгорело (в прямом смысле, с открытым огнём...) 5 штук... Позже ещё десятка полтора... Из светильников других производителей, на тех же местах, не сгорел ни один... Строго ИМХО проблема в светильниках...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

04.12.2018 в 18:53:37

Alex___dr написал:

shagdar написал: BV, при включении 1-2 шт в разброс. При работе 4-5 в разброс.

На работе были классические (с ЭМПРА) светильники Белорусского производства под люминесцентные лампы, ещё на стадии монтажа сгорело (в прямом смысле, с открытым огнём...) 5 штук... Позже ещё десятка полтора... Из светильников других производителей, на тех же местах, не сгорел ни один... Строго ИМХО проблема в светильниках...

Alex___dr, То что светильники г-но - понятно, но возможно что-то им еще сильно помогает.. Поэтому и просил фото внутри. Тогда однозначно будет ясно....

PS Зато - ДЕШЕВО :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

04.12.2018 в 18:56:20

BV написал: То что светильники г-но - понятно,

Относительно приличный драйвер стоит как два таких светильника...

BV написал: но возможно что-то им еще сильно помогает..

КМК, этим светильникам помощь не нужна, сами справляются...

BV написал: PS Зато - ДЕШЕВО :)

Кроилово, ведёт к попадалову... :(

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

04.12.2018 в 18:56:52

BV написал: PS Зато - ДЕШЕВО :)

Кроилово, ведёт к попадалову... :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.