shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

06.12.2018 в 19:33:32

Завтра буду там сфотаю сам светильник.

Работы много до инета добратся нет времени.

И спасибо.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.12.2018 в 22:32:56

shagdar написал: shagdarАрхив сообщений: shagdar 22:52 Здравствуйте всем привет. Такая проблема; цех, в цеху освещение 7 рядов по 24 светильника каждый загораются через один то есть по 12 штук в ряду. Возле входа стоят выключатели которые подают напряжение на пускатели КМ те в свою очередь замыкаясь дают напряжение на светильники. Один пускатель 4 контакта на 4 ряда каждый первый светильник, второй пускатель 4 контакта на 4 ряда каждый второй светильник. Третий пускатель 3 контакта на 3 ряда каждый первый светильник, четвертый пускатель 3 контакта на 3 ряда каждый второй светильник. По фазам А В С С1 А В С то есть одноименка в каждом ряду. Провод ввг нг 3*1,5 один ноль фаза 1 фаза 2 одноименка то есть на один ряд из 24 светильников приходит одним проводом одноименка. (По принципу люстра). Светильник марка СПО 09-220 36ват мобилюкс китайского производства самый дешевый (выход два провода без заземления). Все заземлено (кронштейны лотки тросы и т.д.) ВОПРОС??? При включении светильники перегорают пачками микросхема вдымину а также во время работы начинают моргать и перегорает с хлопками микросхема вдымину.... (напряжение в сети 225 226 224). Почему? Сами грешим на светильники. Или что то сделали не так вроде перебрали все схема включения проста как пять копеек. Светильники стоят где то 350 400 р подозрительно дешево.

shagdar, купите ограничители пускового тока МРП-101 или -102 от Меандр и установите независимо от того, какие LED светильники будете использовать в дальнейшем

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

07.12.2018 в 00:14:57

shagdar написал: Работы много до инета добратся нет времени.

Суть дела такова. Светильники в группах. Горят с пламенем. Запитайте каждую группу постоянным сглаженныи током. Тоесть после выключателя ставите выпрямитель , термистор NTC на 10 Ом но с достаточной мощностью, конденсаторы 20 мкФ х 450 (400) В и параллельно им керамический или пленочный 0,5 - 1 мкФ с таким же или более напряжением. Скорее всего у Вас в сети есть какие то короткие броски, где то индуктивность завелась неправильная. Вот эта гаджетина (прибамбасина) это и отфильтрует.

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 839

07.12.2018 в 07:17:59

shagdar написал: Сами грешим на светильники

Да, светильники фуфло. Такие прим. СПО-108 32 Вт в конторе навешали, некоторые (вроде из одной коробки) работают больше года, другие не проработали и сутки. Вылетает в основном драйвер (основная причина - пробой под выпр. диодом на дорожку - вынос дуги на соседние элементы). Попытался восстановить пару светильников менее пострадавших - хватило на 1 час, потом погасли (микра тихо умерла). ...плюнул, вместо драйвера сделал конденсаторно-резисторный балласт, электролит выходной по максимуму (по размеру, что влез) - трудятся исправно. (выходное U драйвера 125-130в) На фото место пробоя

0
shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

07.12.2018 в 07:37:38

Микитович, дело в том что все заземленно кронштейны лотки троса щиты заземление сделано конкретно вводные кабеля идут прямо без перекруток броня заземлена. И.т.д.

0
aleks7777ef
aleks7777ef
Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

07.12.2018 в 08:58:22

У вас проблема в светильниках.Дешевые драйверы засирают сеть гармониками. Пришлось как то вешать в школе дешевые светодиодные светильники,на линии было всего 7 штук. Дак мой старый тестер показывал вместо напряжения какой то бред под 1000 вольт при их включении. А у вас такое количество, что вместо синусоиды в сети черте что! вот драйвера и выгорают. Хороший драйвер стоит дороже этого светильника.Купите хорошие светильники в итоге дешевле выйдет.

0
shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

07.12.2018 в 19:20:49

0
shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

07.12.2018 в 19:21:33

Вот такая хрень

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

07.12.2018 в 20:54:10

shagdar написал: Вот такая хрень

а у вас там поблизости не включено в сеть что либо очень мощное и индуктивное, и при этом рубится весь цех вместе?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

08.12.2018 в 00:40:21

shagdar написал: все заземленно

Заземление - защита от пробоя ну и от электромагнитной наведенной помехи (если правильно экранировать). А броски - в самой фазе или "0". Физико расписывать не буду, емкость, индуктивность, ЭДС самоиндукции и всякое такое. В каждом блоке стоят входные конденсаторы а по питанию где то неправильно включена индуктивность - вот и броски при включении. Дорогой - дешевый светильник. Нет в этих светильниках защиты от такой схемы включения. Есть ограничения по количеству параллельно включенных на 1 группу контактов.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

08.12.2018 в 01:30:36

Микитович написал: по количеству параллельно включенных на 1 группу контактов

И каково оно? У меня на выключатель стоит штук 30 - 35 светильников 2х40. Т.е., это раньше были ЛЛ 2х40. Теперь СД 2х20. Пока (2 года) проблем нет. И гармоник в цеху, думаю, хватает: на станках куча инвертеров и сервоприводов. А это помощнее, чем драйверы СД. Может в Вашем цеху напряжение повышенное?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу