04.12.2018 в 08:40:08
Добрый день ! Уложена паркетная доска упофлор однополоска без соблюдения требований к влажности при монтаже (не смогли обеспечить адекватный уровень влажности). Технологические зазоры сделали почти 2О мм, в некоторых местах (на стыках с плиткой все 25 мм) Уложено по всему периметру квартиры одним полотном диагонально (три комнаты, за счёт диагональной укладки длина одного ряда невелика). После укладки до переезда пол лежал без эксплуатации около 2 недель. По ряду причин плинтуса до сих пор не монтированы. Позавчера состоялся переезд, установлена массивная мебель, приобретён ультразвуковой увлажнитель. Обратила внимание, что в некоторых местах (в углах комнаты) появился хруст, пол приподнят всем полотном, при наступлении на него он продавливается. Есть ощущение, что это произошло по причине установки мебели. Пожалуйста, Подскажите:
04.12.2018 в 14:06:22
а стяжка на ровность была проверена?думаю дело больше не во влажности,а в кривезне стяжки и установки тяжелой мебели.если при небольшом усилии доска встаёт на место,то плинтус поможет
телефон 8 905 530 42 54
04.12.2018 в 14:35:32
id707405 написал: влияет ли негативно большие зазоры ? влияет ли негативно отсутствие плинтусов?
только на эстетику, это когда маленький зазор опасно, может упереться в стену и вздыбиться.
id707405 написал: как можно исправить ошибку монтажа при влажности 20 %
На сколько я понимаю, монтаж важно чтоб был при тех же условиях, что и эксплуатация. так что важна не столько цифра, сколько не допускать перепадов.
04.12.2018 в 15:39:53
Добрый вечер! Стяжка ровная.