Аватар пользователя
airsoftlike

Местный

Регистрация: 04.12.2018

Одесса

Сообщений: 21

08.12.2018 в 14:19:58

ВТБ!, опять не читаете, со всем уважением. Действие простое - я его описал, описал его границы, все условия. Ответ "нельзя" я уже слышал. Просил кого-то прокомментировать "почему".

Почему нельзя ТТ в многоквартирных вы же обосновать технически можете, вот хочу от кого-то услышать подобное техническое обоснование по моему вопросу здесь.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

08.12.2018 в 14:45:12

airsoftlike написал: "почему"

Искусственный заземлитель слишком близко к дому. Без СУП возникает риск при аварии занести по одной из коммуникаций отличный от других потенциал.

Много важнее психологический аспект. Повторное заземление нуля может создать ложное ощущение повышения безопасности, дезориентировать как жильцов, так и безграмотных электриков, установщиков бытовой техники. Эти преступники и ноль в розетке поделить любят, а уж протянуть зануление от щита считают верхом электробезопасности. Повторно заземлённый рабочий ноль они и вовсе назовут PEN.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.12.2018 в 15:03:30

СтранникXXI написал:

igor1 написал: Проще иметь ТТ

В многоквартирном доме?

СтранникXXI,Пол Европы так живёт :)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

08.12.2018 в 15:19:42

ebf,
ТТ во всём доме сразу или в отдельно взятой квартире?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.12.2018 в 15:30:01

ВТБ! написал: ebf,
ТТ во всём доме сразу или в отдельно взятой квартире?

ВТБ!, Доме

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

08.12.2018 в 16:13:34

ebf,
От плавких вставок к быстродействующим электромагнитным расцепителям, а от них - к дифференциальным трансформаторам. Эволюция.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.12.2018 в 16:18:56

ВТБ!, И правильно делают ,дёшево и надёжно :yu:

0
Аватар пользователя
airsoftlike

Местный

Регистрация: 04.12.2018

Одесса

Сообщений: 21

08.12.2018 в 16:50:14

ВТБ! написал:

airsoftlike написал: "почему"

Искусственный заземлитель слишком близко к дому. Без СУП возникает риск при аварии занести по одной из коммуникаций отличный от других потенциал.

Много важнее психологический аспект. Повторное заземление нуля может создать ложное ощущение повышения безопасности, дезориентировать как жильцов, так и безграмотных электриков, установщиков бытовой техники. Эти преступники и ноль в розетке поделить любят, а уж протянуть зануление от щита считают верхом электробезопасности. Повторно заземлённый рабочий ноль они и вовсе назовут PEN.

ВТБ!,

"Искусственный заземлитель слишком близко к дому. Без СУП возникает риск при аварии занести по одной из коммуникаций отличный от других потенциал." Вот за это Спасибо! Впервые техническая аргументация приведена.

А насчет психологического аспекта...от идиотов защиты нет, можно только стремиться от них себя обязопасить..поэтому я всегда за замки, таблички, надписи и т.п.

0
Аватар пользователя
airsoftlike

Местный

Регистрация: 04.12.2018

Одесса

Сообщений: 21

08.12.2018 в 17:57:00

P.S. однако же..без СУП на всех коммуникациях и так хрен пойми какой потенциал? Авария - это типа касание контура заземления газ/вода трубой, например?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

08.12.2018 в 18:34:02

airsoftlike написал: без СУП на всех коммуникациях и так хрен пойми какой потенциал?

Все коммуникации за пределами дома стальные и не изолированные от грунта (с Ваших слов).

airsoftlike написал: Авария - это типа касание контура заземления газ/вода трубой, например?

Авария - отгорание нуля, к примеру. Исключить низкое сопротивление между заземлителем и какой-либо трубой мы не можем. Низкое относительно сопротивления человеческого тела. :(

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

08.12.2018 в 18:37:23

Так что какая бы система заземления ни использовалась (или даже никакой - двух-проводная сеть), СУП строго обязательна - по ПУЭ любых ещё действующих редакций.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.12.2018 в 18:44:55

ВТБ! написал: СУП строго обязательна - по ПУЭ любых ещё действующих редакций.

Без СУПа никуда,это да :)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

08.12.2018 в 19:33:35

ebf написал:

СтранникXXI написал:

igor1 написал: Проще иметь ТТ

В многоквартирном доме?

СтранникXXI,Пол Европы так живёт :)

ebf, так ведь у нас-то не Европа.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.12.2018 в 19:44:36

СтранникXXI написал: ebf, так ведь у нас-то не Европа.

Это да :( Так может в Одессе и можно,надо ТС посмотреть своё новое ПУЭ 2018 года

0
Аватар пользователя
airsoftlike

Местный

Регистрация: 04.12.2018

Одесса

Сообщений: 21

09.12.2018 в 00:13:25

ВТБ! написал: Так что какая бы система заземления ни использовалась (или даже никакой - двух-проводная сеть), СУП строго обязательна - по ПУЭ любых ещё действующих редакций.

ВТБ!, Как же так, если она строго обязательна, а она (почти повсеместно, наверное), отсутствует?

Получается, по-легкому примудрить контур заземления вообще вообще никуда нельзя? Всё через неподъемный проект?

0