sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

05.12.2018 в 20:59:09

На один из объектов объект закуплена партия клеммников серии 2273 для подключения медных проводов 3x1,5 мм2 (освещение) с пастой внутри (просто было необходимое количество в наличии). Недавно прочитали рекомендации на одном из сайтов не соединять медные провода этими клеммами по причине возможной коррозии. Так ли это и придется ли нам переподключать весь объект?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.12.2018 в 21:04:22

sserge написал: Недавно прочитали рекомендации на одном из сайтов не соединять медные провода этими клеммами по причине возможной коррозии.

А Вы читали про масонов захвативших Урюпинск? Ужас, правда?

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

05.12.2018 в 21:08:41

Rumato, > Не соединяйте мятые, окисленные, а также не соответствующие типу клеммы провода. Без крайней необходимости, не используйте клеммы с пастой для соединения только медных жил, и не соединяйте алюминиевые провода клеммами без пасты!

Кто то советует, что ее надо выковыривать из клеммы, там где медь. Поддержка wago молчит...

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

05.12.2018 в 21:12:12

Rumato, визуально жилы темнеют - больше это настораживает...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.12.2018 в 21:13:38

sserge, Не ходите по наземным пешеходным переходам! Пользуйтесь только подземными! Информационная нагрузка Вашего и моего сообщений одинакова.

Когда где-нибудь увидите ржавую медь, дайте знать пожалуйста. П.С. Алюминий WAGO соединять нельзя, только медь.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.12.2018 в 21:14:56

sserge написал: Rumato, визуально жилы темнеют - больше это настораживает...

sserge, Медь начинает темнеть, при большой влажности. На WAGO свет клином не сошелся, есть много других способов соединений.

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

05.12.2018 в 21:20:03

Rumato, подключено уже 3 этажа. В распредкоробках и над армстронгом

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.12.2018 в 21:22:37

sserge написал: Rumato, подключено уже 3 этажа. В распредкоробках и над армстронгом

sserge, И что?

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

05.12.2018 в 21:25:19

Rumato, переделка - подрядчик - деньги.

На упаковке написано "Для соединения медных проводников рекомендуется использовать клеммы БЕЗ пасты".. :cool:

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.12.2018 в 21:30:52

sserge, Послушайте, если Вы занимаетесь электромонтажом и в ходе выполнения проекта, у Вас возник вопрос - а как делать? Собрали инструмент и нафиг с рынка.

sserge написал: На упаковке написано "Для соединения медных проводников рекомендуется использовать клеммы БЕЗ пасты"

Начните изучение вопроса с того, что из себя представляет эта паста. Только не надо говорить, про нанотехнологию из г. Гамбурга, которая случайно попала в РФ.

1
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

05.12.2018 в 21:33:40

Rumato, я не занимаюсь электромонтажом, представитель заказчика

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу