спб2018
спб2018
Новичок

Регистрация: 14.06.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

03.03.2019 в 14:32:35

Rumato написал: спб2018, Можно.

Rumato, И что, даже клеммники от пасты не надо очищать (кстати, не представляю как это вообще возможно сделать)? А также : жилы темнеют, деградирует изоляция, под нагревом паста подтекает на изоляцию и прочее, и прочее, что прочитал в этой и не только теме? И еще надпись на коробке в начале темы: "Для подключения медных проводников рекомендуется использовать клеммы БЕЗ пасты".

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.03.2019 в 00:11:22

Ну как не надо... пасту обязательно выковыриваем, промываем Дезиптолом, высушиваем в течении 6 суток при температуре 39,7. И используем :tambourinedance:

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20951

04.03.2019 в 00:37:31

Rumato, Писец , сразу видно где вы работаете . :D

0

Да, ни фига.

спб2018
спб2018
Новичок

Регистрация: 14.06.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

06.03.2019 в 19:01:21

Rumato написал: Ну как не надо... пасту обязательно выковыриваем, промываем Дезиптолом, высушиваем в течении 6 суток при температуре 39,7. И используем :tambourinedance:

Rumato, где взять Дезиптол? И как выставить точно температуру 39,7 градусов?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20951

06.03.2019 в 20:06:52

спб2018 написал:

Rumato написал: Ну как не надо... пасту обязательно выковыриваем, промываем Дезиптолом, высушиваем в течении 6 суток при температуре 39,7. И используем :tambourinedance:

Rumato, где взять Дезиптол? И как выставить точно температуру 39,7 градусов?

спб2018, У Rumato,на работе , он там роды принимает. :D

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.03.2019 в 20:10:40

dokar, Не принимает, а стимулирует!

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9563

07.07.2019 в 17:15:03

Обнаружил в остатках Wago 224 серые и белые, с пастой. У кого реально используются такие длительное время на меди, можете глянуть, может там всё растворилось в ноль. Хотел сразу выбросить, но их почти 800 штук. Заранее спасибо.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.07.2019 в 17:22:43

strider1978, Длительное время, это сколько? Я 224 устанавливаю последние 10 лет. Пока с претензиями ещё никто не звонил. И что значит - растворилось в ноль? Как в кислоте?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9563

07.07.2019 в 17:30:02

Rumato написал: Длительное время, это сколько?

Три-четыре года, потом всё под переделку уйдёт (может даже раньше). Диско-бар, потолочных светильников запланировано около 300 штук.

Rumato написал: И что значит - растворилось в ноль? Как в кислоте?

Писали про потемневшую медь и оплывшую изоляцию.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.07.2019 в 17:34:26

strider1978, Даже не заморачивайтесь, 4 года это вообще не срок для лампочек, они и 40 проработают.

В освещении??? Доктор, сосед говорит, что он 5 раз за ночь может :a Так и Вы говорите :yu:

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

07.07.2019 в 18:34:26

strider1978 написал: может там всё растворилось в ноль

Не знаю, подруга не жаловалась, свет не гас у неё до сих пор. А уж лет пять прошло.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.