volkov7691
volkov7691
Новичок

Регистрация: 06.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

08.12.2018 в 07:52:07

мвс написал:

volkov7691 написал: 11 мм РС,

-Ртутного столба?

ALPIC написал: указано давление в мм Н2О

Что то здесь не понятно

volkov7691 написал: нагреет, отключится и тд.

Проток воды ?Сколько литров в минуту?Нормально котел будет работатьпри протоке 5 литров мин.Даже удержит установленную температуру гвс. Надеюсь у вас водоснабжение не из собственной скважины или колодца

мвс, У дочери котел работает нормально, когда расход минимальный, кран воды чуть открыт.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

08.12.2018 в 10:17:29

А померить проток слабо? Ошибку какую выдает? У вас скважина,колодец, Или центральный водопровод?Вторай раз спрашиваю.Или это военная тайна? Да. И проверьте положение Дип №2 на плате.Он должен быть выключен.

0
volkov7691
volkov7691
Новичок

Регистрация: 06.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

08.12.2018 в 11:12:07

Да нет ошибки никакой. ДИП 2 выключен. У меня скважина 150 метров глубина, я ж выше писал...

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

08.12.2018 в 15:48:28

сопротивление термодатчика такое же как у дочери ?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

08.12.2018 в 16:51:17

volkov7691 написал: Насос+бак ресивер.

Мне кажется этого достаточно для циклической работы гвс котла. Я вам сочувствую. Бак -рессивер должен быть дитров на 156-200 минимум.Разница давлений включения -выключения насоса должна быть минимальна.-это один вариант. Второй -бак накопитель на 1000л.Включение насоса датчиком уровня .Распределение воды циркуляционным насосом. Проверьте-нагрев ГВС отключается через некоторое время после включения скважинного насоса.Так?

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

08.12.2018 в 17:14:12

Действительно, тут думать не надо, если поток значительно больше, чем у сестры, то плата его невидит или температуру, может и сама плата глючит. Меняйте по очереди у сестры, а ей обоснуйте, что в будущем сможете значительно удешевить ремонт. Может есть ещё что то, но однозначно круг поиска вы сузите значительно.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

08.12.2018 в 18:13:29

Ремонта можно избежать совсем,если просто заменить котел.(забрать у дочери) :D Или делать то ,что говорят. !1. надежность контроллера,NTC датчиков -100% проверено годами использования. 2.Есть небольшая вероятность неправильной установки датчика протока ГВС-обратного движению воды.(при промывке) До сих пор не получены данные о раходе ГВС.Видимо он не нашел трехлитровую банку ,чтобы узнать за сколько часов она наполнится под краном ГВС. Треходовой менял на новый? Или из под забора? И совершенно не ясно КАК котел отключается .В каком режиме,в какой момент.

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

08.12.2018 в 18:56:20

Да, много не ясного. МВС, вы удувитесь, но у меня совсем другой опыт по з.ч. На складе лежит куча всего под гарантию и основная ротация з.ч. по теплообменникам, датчикам и платам. А бывало в мануалах неверный перевод ошибки, пока английский оригинал найдёшь ( но оригинал то вообще должен быть китайский), уже с соседнего блока плату переставил и всё ясно. :)

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

08.12.2018 в 19:04:14

Раз так .Может в личку расшируемся. дело в том ,что уменя дргой опыт .10 лет работы с этими котлами И сертификат от корейцев был первый за номером 000***

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

09.12.2018 в 13:00:00

Ну, если вы именно по этим котлам, тогда , да ваша статистика несомненно в приоритете, у нас другие. Прислушаюсь. А тут дело не в трёхлитровой банке :), на форумах всё как в жизни, задаешь наводящие вопросы для полноты картины, а люди пропадают, ну ты и думаешь, нашли причину, всё окей. А через недельку вызывает шеф и говорит, их директор катит на нашу компанию, мол ты не помог :) Бывало и так :) В личке смогу только завтра , здесь на стройке ноут глючный, не отображает половину :)

0
vizanet
vizanet
Новичок

Регистрация: 09.01.2020

Москва

Сообщений: 2

09.01.2020 в 22:29:48

Navien delux 24k точно такая же ситуация... открыл кран ГВС котел включился или переключился на нагрев воды, минута и отключается, затем все по новой. нет ровной работы котла в режиме ГВС. расход около 6 литров в минуту, запитан с емкости 1100 литров через насосную станцию (вкл 1.6 откл 2.8) так как в системе мало воды. сейчас газа в системе много это видно даже по кухонной плите,но ранее было меньше и котел работал явно ровнее. Если немного прикрыть газовый кран то периоды работы увеличиваются но все рано нет ровной работы в режиме ГВС. датчики на ОТ и ГВ чистые (год использования котла) Если переключить котел в режим 16к (отапливаю около 70 кв.м) ситуация изменится? или ограничить давление газа на форсунке в максимальном режиме?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу