Владимир 2111111122
Владимир 2111111122
Новичок

Регистрация: 09.12.2018

Омск

Сообщений: 2

09.12.2018 в 09:14:26

Здравствуйте!при включении теплого пола в обычную розетку ,он работает ,при включении его через терморегулятор ,выбивает сразу УЗО ,в чем причина ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

09.12.2018 в 09:18:26

Владимир 2111111122 написал: Здравствуйте!при включении теплого пола в обычную розетку ,он работает ,при включении его через терморегулятор ,выбивает сразу УЗО ,в чем причина ?

Владимир 2111111122, Смотреть ноль и землю...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Владимир 2111111122
Владимир 2111111122
Новичок

Регистрация: 09.12.2018

Омск

Сообщений: 2

09.12.2018 в 09:30:56

MaSeVi, так через простую розетку ,теплый пол работает и УЗО не срабатывает ,а как только все включить через терморегулятор (уже было 2)сразу вырубает УЗО

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

09.12.2018 в 09:36:11

Владимир 2111111122 написал: MaSeVi, так через простую розетку ,теплый пол работает и УЗО не срабатывает ,а как только все включить через терморегулятор (уже было 2)сразу вырубает УЗО

Владимир 2111111122, Фото розетки, вилки которую в нее втыкают и подключения в терморегулятор . Мы не знаем как вы все это подключаете .

0

Да, ни фига.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

09.12.2018 в 09:36:38

Владимир 2111111122,

Разместите пожалуйста фото того как подключён пол через регулятор (чтобы названия контактов регулятора были видны).

Аналогично с розеткой.

И фото щита с указанием линий.

Скорее всего, подключаете через землю, либо ноль идёт мимо узо.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

09.12.2018 в 09:42:36

Владимир 2111111122 написал: MaSeVi, так через простую розетку ,теплый пол работает и УЗО не срабатывает ,а как только все включить через терморегулятор (уже было 2)сразу вырубает УЗО

Владимир 2111111122, Может на розетке/вилке земли нет, может регулятор некорректно подключен - сие нам неведомо. Надобно подробности, плюс фактура в лице фото. А так - Ванга была одна такая...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.12.2018 в 17:18:18

Владимир 2111111122 написал: Здравствуйте!при включении теплого пола в обычную розетку ,он работает ,при включении его через терморегулятор ,выбивает сразу УЗО ,в чем причина ?

Владимир 2111111122, причина в неверных подсоединениях N (ноля) и РЕ ("земли")

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу