Здравствуйте!при включении теплого пола в обычную розетку ,он работает ,при включении его через терморегулятор ,выбивает сразу УЗО ,в чем причина ?
09.12.2018 в 09:14:26
Здравствуйте!при включении теплого пола в обычную розетку ,он работает ,при включении его через терморегулятор ,выбивает сразу УЗО ,в чем причина ?
09.12.2018 в 09:18:26
Владимир 2111111122 написал: Здравствуйте!при включении теплого пола в обычную розетку ,он работает ,при включении его через терморегулятор ,выбивает сразу УЗО ,в чем причина ?
Владимир 2111111122, Смотреть ноль и землю...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.12.2018 в 09:30:56
MaSeVi, так через простую розетку ,теплый пол работает и УЗО не срабатывает ,а как только все включить через терморегулятор (уже было 2)сразу вырубает УЗО
09.12.2018 в 09:36:11
Владимир 2111111122 написал: MaSeVi, так через простую розетку ,теплый пол работает и УЗО не срабатывает ,а как только все включить через терморегулятор (уже было 2)сразу вырубает УЗО
Владимир 2111111122, Фото розетки, вилки которую в нее втыкают и подключения в терморегулятор . Мы не знаем как вы все это подключаете .
Да, ни фига.
09.12.2018 в 09:36:38
Владимир 2111111122,
Разместите пожалуйста фото того как подключён пол через регулятор (чтобы названия контактов регулятора были видны).
Аналогично с розеткой.
И фото щита с указанием линий.
Скорее всего, подключаете через землю, либо ноль идёт мимо узо.
09.12.2018 в 09:42:36
Владимир 2111111122 написал: MaSeVi, так через простую розетку ,теплый пол работает и УЗО не срабатывает ,а как только все включить через терморегулятор (уже было 2)сразу вырубает УЗО
Владимир 2111111122, Может на розетке/вилке земли нет, может регулятор некорректно подключен - сие нам неведомо. Надобно подробности, плюс фактура в лице фото. А так - Ванга была одна такая...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.12.2018 в 17:18:18
Владимир 2111111122 написал: Здравствуйте!при включении теплого пола в обычную розетку ,он работает ,при включении его через терморегулятор ,выбивает сразу УЗО ,в чем причина ?
Владимир 2111111122, причина в неверных подсоединениях N (ноля) и РЕ ("земли")
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.