Имеется общепит,в котором установлены автоматы легранд Несколько дней назад на кухне когда повара умудрились воткнуть в розетку две индукционные плитки по 3.5 квт каждая,автомат по центру (19) не отработал по перегрузке видимо и унес с собой двух собратьев стоявших рядом под трех фазной гребенкой

Сегодня стал прощелкиватся автомат на линии куда умудрились воткнуть до этого пару раз два обогревателя по 2 квт каждый,автомат тогда отрабатывал,люди одумывались и один обогреватель убрали. Меняю его на новый,а там вот опять началось...

Что это за фигня польская?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.12.2018 в 10:17:40

Вы ещё легко отделались, тут 20А на розетки рекомендовали ставить. Маркировка, фото с сайта магазина. Если стояли в ряд 8, то там прим 0,7 коэф. для нагрузки от номинала. И ничего не сработало - поплавились быстрее. Это булыжник в огород любителей экономить на размерах щита, а точнее на запасе свободного места и т.п.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.12.2018 в 10:18:26

wolf1990net, нет защиты от дураков :yu: Может надо было,схему правильно делать,а не на Леграна пинять

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.12.2018 в 10:28:37

wolf1990net, сфоткайте сверху или скажите), на "моём" фото видны значки сертификации "над" площадкой для маркировки, у вас они есть?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20262

09.12.2018 в 10:59:28

ebf написал: wolf1990net, нет защиты от дураков :yu: Может надо было,схему правильно делать,а не на Леграна пинять

ebf, И какая схема правильная ?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.12.2018 в 11:07:10

dokar написал:

ebf написал: wolf1990net, нет защиты от дураков :yu: Может надо было,схему правильно делать,а не на Леграна пинять

ebf, И какая схема правильная ?

dokar, Так вот же ответ

wolf1990net написал: умудрились воткнуть в розетку две индукционные плитки по 3.5 квт каждая,

это не правильно :D Как такое возможно,что два стаца могут быть под одним АВ? Бездари,так им и надо :yu:

0
Аватар пользователя
wolf1990net

Местный

Регистрация: 15.03.2016

Барнаул

Сообщений: 9

09.12.2018 в 11:25:16

ebf, всмысле так им и надо?это люди,они постоянно ошибаются,для этого и есть автоматы которые должны отрабатывать при перегрузке

0
Аватар пользователя
wolf1990net

Местный

Регистрация: 15.03.2016

Барнаул

Сообщений: 9

09.12.2018 в 11:27:03

ebf,

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16934

09.12.2018 в 11:27:16

wolf1990net написал: ebf, всмысле так им и надо?это люди,они постоянно ошибаются,для этого и есть автоматы которые должны отрабатывать при перегрузке

wolf1990net, Значит, такие автоматы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20262

09.12.2018 в 11:27:39

ebf написал:

dokar написал:

ebf написал: wolf1990net, нет защиты от дураков :yu: Может надо было,схему правильно делать,а не на Леграна пинять

ebf, И какая схема правильная ?

dokar, Так вот же ответ

wolf1990net написал: умудрились воткнуть в розетку две индукционные плитки по 3.5 квт каждая,

это не правильно :D Как такое возможно,что два стаца могут быть под одним АВ? Бездари,так им и надо :yu:

ebf, Там умудряться нечего. В одну одиночную розетку, сидящую на отдельной линии втыкают удлинитель с колодкой от двух мест . А вот автомат не срабатывает на перегруз , это уже вопрос - какого хрена ? И если это специфическая нагрузка , то и 13А не поможет . :)

0
Аватар пользователя
wolf1990net

Местный

Регистрация: 15.03.2016

Барнаул

Сообщений: 9

09.12.2018 в 11:28:18

SB3, с последним сгоревшим,их было 4 штуки под 2 п УЗО легранда,место было предостаточно

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.12.2018 в 11:30:07

wolf1990net написал: это люди,они постоянно ошибаются,для этого и есть автоматы которые должны отрабатывать при перегрузке

Ну значит,тот кто рисовал схему ошибся ,все же ошибаются :) ,а может когда ваш АВ отключался,те люди ,подходили и опять его включали или такого не может быть :popcorn

0
Аватар пользователя
wolf1990net

Местный

Регистрация: 15.03.2016

Барнаул

Сообщений: 9

09.12.2018 в 11:30:54

0
Аватар пользователя
wolf1990net

Местный

Регистрация: 15.03.2016

Барнаул

Сообщений: 9

09.12.2018 в 11:31:40

ebf, нет,такого не было точно,я про 4 й автомат

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.12.2018 в 11:32:03

wolf1990net, места в щите было предостаточно? Или между АВ и группами АВ? Если места навалом, промежутки между группами АВ есть - менять АВ на другого производителя, работникам писать должностные инструкции - одна вилка в одну розетку и т.п.), за нарушение ПБ - увольнение, хотя бы напугать).