Suyano
Suyano
Новичок

Регистрация: 10.02.2017

Красноярск

Сообщений: 64

09.12.2018 в 18:02:24

Добрый вечер!

Есть этажный щит (новостройка):

Он разделен на три части (счетчики + вводные автоматы, автоматы на контура, слаботочка)

Хочу установить реле напряжения, но к сожалению в отсеке, где расположены все автоматы от квартир - мест нет. В отсеке со счетчиками стоят вводные автоматы на квартиры и счетчики. Там место есть. Разрешено ли установить реле напряжения в отсеке со счетчиками? Есть ли зоны ответственности?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.12.2018 в 18:19:01

Suyano, После счетчика можно.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.12.2018 в 18:42:32

Suyano написал: Разрешено ли установить реле напряжения в отсеке со счетчиками?

можно поставить, но стырят ведь

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

09.12.2018 в 18:46:22

Rumato написал: После счетчика можно.

После счётчика- это понятие растяжимое. Не думаю, что в МКД, тем более новостройке, можно куда и как попало ставить своё оборудование. В квартире - пожалуйста (в разумных пределах). В общем щите- нельзя. Щит имеет утверждённую конструкцию и схему, менять которую, по своему усмотрению не разрешено. Как минимум нужно найти кого то кто этот щит обслуживает и за него отвечает и получить согласование на установку доп. оборудования.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.12.2018 в 19:18:36

Мегавольт., Вопрос, на сколько я понял, был технический. И ответ - можно. С точки зрения юридической, в каждой избушке свои погремушки. Можно согласовать с УК, можно не согласовывать, в худшем случае придет электромонтёр и снимет РН.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

09.12.2018 в 21:13:24

Suyano написал: Разрешено ли установить реле напряжения в отсеке со счетчиками? Есть ли зоны ответственности?

Rumato написал: Вопрос, на сколько я понял, был технический.

Согласитесь, "разрешено ли?" вопрос не технический. Как раз в техническом плане, там заморочек нет судя по...

Suyano написал: ...стоят вводные автоматы на квартиры и счетчики. Там место есть.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.12.2018 в 21:28:44

Мегавольт., Хорошо, согласен, я не внимателен. Отвечаю ещё раз - можно.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.12.2018 в 22:15:22

Примечания

1 При необходимости в щитках могут устанавливаться аппараты управления, приборы сигнализации и контроля. 2 Виды вводных аппаратов, а также количество в них полюсов - по согласованию потребителя с изготовителем. 3 Рекомендуется в качестве вводных аппаратов квартир или аппаратов групповых розеточных цепей применять аппараты со встроенной защитой от повышения напряжения. 6.6.3 гост 32395-2013

0
Suyano
Suyano
Новичок

Регистрация: 10.02.2017

Красноярск

Сообщений: 64

10.12.2018 в 08:45:04

Да, я имел ввиду вопрос с юридической стороны. Тогда, чтобы не было потом претензий - схожу в УК и спрошу разрешение.

Всем спасибо за помощь!

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11151

10.12.2018 в 10:04:52

Suyano написал: В отсеке со счетчиками стоят вводные автоматы на квартиры и счетчики. Там место есть. Разрешено ли установить реле напряжения в отсеке со счетчиками? Есть ли зоны ответственности?

Ну коль вводные автоматы в отсеке счётчиков, то и реле там будет к месту. Обычно в отсеке с окошками только счётчики и отсек зачастую закрыт от постороннего вмешательства, а вот все автоматы обычно в отсеке сверху.

Мегавольт. написал: В общем щите- нельзя. Щит имеет утверждённую конструкцию и схему, менять которую, по своему усмотрению не разрешено.

Уже после первых заселений там от утверждённого практически ни чего не остаётся, а через несколько лет нет ни схемы, ни проекта...

Suyano написал: Тогда, чтобы не было потом претензий - схожу в УК и спрошу разрешение.

УК может после такого обращения с улыбкой начинать потирать руки и в глазках представителя УК начинают мелькать циферки возможной прибыли от податливого клиента.

Правильнее идти в УК уже подготовленным, что бы не вешали лапшу и не разводили на деньги.

1
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11151

10.12.2018 в 10:07:24

Suyano написал: Тогда, чтобы не было потом претензий - схожу в УК и спрошу разрешение.

УК может после такого обращения с улыбкой начинать потирать руки и в глазках представителя УК начинают мелькать циферки возможной прибыли от податливого клиента.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу