Сдох редуктор Паскаль РДВ15-2А-М на горячей воде. Отработал не более шести лет. Засохла и лопнула мембрана, прокладку на седле разъело напрочь, шток закис и клапан был постоянно открыт. Через мембрану не текло только потому, что каналы к ней тоже забились.
Вроде как случилось всё то, за что их ругают. Но я остался очень доволен ремонтопригодностью и продуманностью конструкции в этом плане.
На сайте производителя есть схема сечения. По ней видно, что регулятор можно полностью разобрать, не снимая с трубопровода! И особого инструмента не требуется. Единственное - чем-то надо крутить регулировочную втулку. Для крышки я использовал съёмник пружинных колец.
Разобрал и почистил. Шток смазал силиконом.
Прокладка, которая формирует седло - плоская прокладка на 1/2 дюйма, как на гибких подводках. Заметил, что немного отличаются внутренние диаметры. У кого-то 8, у кого-то 9, почти 10. Хоть грибок полностью и не проваливается, но я выбрал ту, где диаметр поменьше.
Уплотнительные кольца - также на 1/2 дюйма. Взял из набора колец Валтек №2 (VT.KIT.2). В принципе, можно хоть подмотать, хоть анаэробным герметиком собрать.
Мембрану вырезал из листа резины 2 мм толщиной. (Был куплен в Мерлене.) Она довольно рыхлая, но вроде как самая что ни на есть сантехническая.
Ну и всё хорошо, после сборки работает, не течёт, может полностью перекрыть поток при отпущенной пружине.
В другой квартире стоят регуляторы ИТАП. Надеюсь, они будут исправны всегда, потому что чинить их точно не так просто.
Добрый день, спасибо за статью.
Не подскажите алгоритм разбора редуктора? Откручиваю крышку, пружину снимаю, а мембрану вытащить не могу.
Заранее спасибо.
Добрый день, спасибо за статью.
Не подскажите алгоритм разбора редуктора? Откручиваю крышку, пружину снимаю, а мембрану вытащить не могу.
Заранее спасибо.
ecoromka написал:
Сдох редуктор Паскаль РДВ15-2А-М на горячей воде. Отработал не более шести лет. Засохла и лопнула мембрана, прокладку на седле разъело напрочь, шток закис и клапан был постоянно открыт. Через мембрану не текло только потому, что каналы к ней тоже забились.
Вроде как случилось всё то, за что их ругают. Но я остался очень доволен ремонтопригодностью и продуманностью конструкции в этом плане.
На сайте производителя есть схема сечения. По ней видно, что регулятор можно полностью разобрать, не снимая с трубопровода! И особого инструмента не требуется. Единственное - чем-то надо крутить регулировочную втулку. Для крышки я использовал съёмник пружинных колец.
Разобрал и почистил. Шток смазал силиконом.
Прокладка, которая формирует седло - плоская прокладка на 1/2 дюйма, как на гибких подводках. Заметил, что немного отличаются внутренние диаметры. У кого-то 8, у кого-то 9, почти 10. Хоть грибок полностью и не проваливается, но я выбрал ту, где диаметр поменьше.
Уплотнительные кольца - также на 1/2 дюйма. Взял из набора колец Валтек №2 (VT.KIT.2). В принципе, можно хоть подмотать, хоть анаэробным герметиком собрать.
Мембрану вырезал из листа резины 2 мм толщиной. (Был куплен в Мерлене.) Она довольно рыхлая, но вроде как самая что ни на есть сантехническая.
Ну и всё хорошо, после сборки работает, не течёт, может полностью перекрыть поток при отпущенной пружине.
В другой квартире стоят регуляторы ИТАП. Надеюсь, они будут исправны всегда, потому что чинить их точно не так просто.