Inaz
Inaz
Новичок

Регистрация: 10.12.2018

Луга

Сообщений: 35

13.12.2018 в 00:43:42

MaSeVi, в щитке. я для себя решил, что так делают если под столбом нет заземления. Еще называют "зануление" или у меня каша в голове и всё перепутал ?))

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2018 в 01:41:07

Inaz написал: Я бы хотел узнать, как должен выглядеть мой щит и исправить до приемлемого результата.

ОК.

Inaz написал: Вводной автомат есть, он на столбе 25А

Он должен быть именно в щите, а не "через дорогу". Требование обязательное, обжалованию не подлежит.

Inaz написал: Прикинув, что в квартире нет розеток под диф.автоматом или УЗО, решил повторить и на доме.

Если у кого-то одна нога... Это разве повод отпилить всем остальным? Нужно ли привести вам документ в котором все розетки обязательно должны быть защищены УЗО (оно же ВДТ).

Inaz написал: Для меня это вообще, как на иностранном языке. Можно подробней?

Селективность. Избирательность защиты. При любом КЗ погаснет весь дом, а не только та розеточная группа в которой "утюг" замкнул.

Inaz написал: Согласен, правила нарушил, но там все точно собрано. Собирал аккуратно, тщательно, по одному проводку. Дома на столе.

Кто нибудь обязательно влезет... А может и сами напутаете. Используйте цветовую маркировку, да хоть старорежимную ЖЗК. У вас же в больничке каждое ведро и кастрюлька подписаны...

Inaz написал: Реле напряжения? Поставлю, когда полностью разберусь, что нужно и куда монтировать.

Это не реле. Это разрядники или ограничители перенапряжений. Им место в уличном щитке. Если случится гроза останетесь без электронных мозгов вашей аппаратуры.

Inaz написал: Под столбом, выкопана ямка, вбиты уголки, сварены в треугольник и заведено в щиток. Заземление конечно не по учебнику, но старался.

Печалька... Вот от столба должно идти уже пять жил а не четыре. И там нужно устроить разделение PEN проводника линии на рабочий (N, синий) и защитный (PE, желто-зеленый) нулевые проводники. На ВЛ - СИП ? Косичка из черных жил или голые провода на изоляторах? То-же важно.

Inaz написал: Не понимаю, что это такое и с чем едят.

Система уравнивания потенциалов. Это связь всех металлических деталей с заземлением. ПУЭ-7 рис.1.7.7. наглядно. В больничке это - толстые железные полосы ко всему железному и электрическому. Чтоб не пришел ток и не стукнул.

Inaz написал: Не понимаю о чем речь.

Реле приоритета. Дело в том что у вас три фазы по 25А на каждую. И если будет работать "печь" (что это?) и "плита" (видимо кухонная) то включение бойлера, стиральной машины и/или других мощных потребителей приведет к отключению всего дома. Реле временно отключит не приоритетные нагрузки, скажем отопление пока вы готовите пищу.

Тут. на форуме, много схем частных домов. Все они похожи на дерево, а ваша - какой-то странный куст...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2018 в 01:47:41

Inaz написал: И ещё вопрос, мучает меня с момента сборки щитка, зачем соединяют нулевую и заземляющую шины?

Inaz, откройте картинку система заземления TN-C-S. При такой схеме PEN проводник линии повторно заземляется и разделяется на рабочий и защитный. С этого места далее - их соединение запрещено.

Inaz написал: я для себя решил, что так делают если под столбом нет заземления. Еще называют "зануление" или у меня каша в голове и всё перепутал ?))

Всё зависит от типа заземления системы. Это может быть и повторное заземления ноля и разделение PEN.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

13.12.2018 в 18:37:46

Inaz написал: зачем соединяют нулевую и заземляющую шины?

Для того, чтобы при замыкании фазы на любую подключённую к заземляющей шине железяку срабатывал обычный автомат или выбивало пробку. Без этого соединения не получится "сверхток", нужный для выбивания автомата.

В предыдущих Правилах устройства электроустановок был такой прямой пункт: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."

0
Inaz
Inaz
Новичок

Регистрация: 10.12.2018

Луга

Сообщений: 35

14.12.2018 в 22:12:34

:killyourselfbywall:

ПPOPAБ написал:

Inaz написал: Я бы хотел узнать, как должен выглядеть мой щит и исправить до приемлемого результата.

ОК.

Inaz написал: Вводной автомат есть, он на столбе 25А

Он должен быть именно в щите, а не "через дорогу". Требование обязательное, обжалованию не подлежит.

Inaz написал: Прикинув, что в квартире нет розеток под диф.автоматом или УЗО, решил повторить и на доме.

Если у кого-то одна нога... Это разве повод отпилить всем остальным? Нужно ли привести вам документ в котором все розетки обязательно должны быть защищены УЗО (оно же ВДТ).

Inaz написал: Для меня это вообще, как на иностранном языке. Можно подробней?

Селективность. Избирательность защиты. При любом КЗ погаснет весь дом, а не только та розеточная группа в которой "утюг" замкнул.

Inaz написал: Согласен, правила нарушил, но там все точно собрано. Собирал аккуратно, тщательно, по одному проводку. Дома на столе.

Кто нибудь обязательно влезет... А может и сами напутаете. Используйте цветовую маркировку, да хоть старорежимную ЖЗК. У вас же в больничке каждое ведро и кастрюлька подписаны...

Inaz написал: Реле напряжения? Поставлю, когда полностью разберусь, что нужно и куда монтировать.

Это не реле. Это разрядники или ограничители перенапряжений. Им место в уличном щитке. Если случится гроза останетесь без электронных мозгов вашей аппаратуры.

Inaz написал: Под столбом, выкопана ямка, вбиты уголки, сварены в треугольник и заведено в щиток. Заземление конечно не по учебнику, но старался.

Печалька... Вот от столба должно идти уже пять жил а не четыре. И там нужно устроить разделение PEN проводника линии на рабочий (N, синий) и защитный (PE, желто-зеленый) нулевые проводники. На ВЛ - СИП ? Косичка из черных жил или голые провода на изоляторах? То-же важно.

Inaz написал: Не понимаю, что это такое и с чем едят.

Система уравнивания потенциалов. Это связь всех металлических деталей с заземлением. ПУЭ-7 рис.1.7.7. наглядно. В больничке это - толстые железные полосы ко всему железному и электрическому. Чтоб не пришел ток и не стукнул.

Inaz написал: Не понимаю о чем речь.

Реле приоритета. Дело в том что у вас три фазы по 25А на каждую. И если будет работать "печь" (что это?) и "плита" (видимо кухонная) то включение бойлера, стиральной машины и/или других мощных потребителей приведет к отключению всего дома. Реле временно отключит не приоритетные нагрузки, скажем отопление пока вы готовите пищу.

Тут. на форуме, много схем частных домов. Все они похожи на дерево, а ваша - какой-то странный куст...

ПPOPAБ,

ПPOPAБ написал: Он должен быть именно в щите, а не "через дорогу". Требование обязательное, обжалованию не подлежит.

Делаю пометку к реле напряжения. :scare

ПPOPAБ написал: Нужно ли привести вам документ в котором все розетки обязательно должны быть защищены УЗО (оно же ВДТ).

УЗО можно на группу или на каждый автомат своё?

ПPOPAБ написал: Селективность. Избирательность защиты. При любом КЗ погаснет весь дом, а не только та розеточная группа в которой "утюг" замкнул.

Розетки кухни, розетки 1 этаж и розетки 2 этаж + отдельный группы на мощные приборы. Разве этого не хватит?

ПPOPAБ написал: Печалька... Вот от столба должно идти уже пять жил а не четыре. И там нужно устроить разделение PEN проводника линии на рабочий (N, синий) и защитный (PE, желто-зеленый) нулевые проводники. На ВЛ - СИП ? Косичка из черных жил или голые провода на изоляторах? То-же важно.

от столба идет 5 жил ( 3 фазы, ноль, земля) 10 метров, медь, 10 сечение.

ПPOPAБ написал: Система уравнивания потенциалов. Это связь всех металлических деталей с заземлением. ПУЭ-7 рис.1.7.7. наглядно. В больничке это - толстые железные полосы ко всему железному и электрическому. Чтоб не пришел ток и не стукнул.

Всё равно не понимаю. Ящик заземлен на столбе. Больше железа нет. Дом каркасный.

ПPOPAБ написал: Реле приоритета. Дело в том что у вас три фазы по 25А на каждую. И если будет работать "печь" (что это?) и "плита" (видимо кухонная) то включение бойлера, стиральной машины и/или других мощных потребителей приведет к отключению всего дома. Реле временно отключит не приоритетные нагрузки, скажем отопление пока вы готовите пищу.

Вот это понял, подробней можно?

Объясню, дом 6*6 с мансардой. Сначала строил баньку одноэтажную, потом семья(женщины настояли :a ) решили увеличить до мансардного этажа. Печь - это электропечь для сауны. Плита - это электроплита на кухне. Коротко, чтобы можно было остаться на выходные, ну а я хотел вообще там жить ). Почему то потянуло на тишину и спокойствие, надо к земле привыкать ;)

0
Inaz
Inaz
Новичок

Регистрация: 10.12.2018

Луга

Сообщений: 35

14.12.2018 в 22:14:53

AlexeyL написал: Для того, чтобы при замыкании фазы на любую подключённую к заземляющей шине железяку срабатывал обычный автомат или выбивало пробку. Без этого соединения не получится "сверхток", нужный для выбивания автомата. В предыдущих Правилах устройства электроустановок был такой прямой пункт: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."

Так может, в доме соединить, землю и ноль? Про это подробней, пожалуйста!

0
Inaz
Inaz
Новичок

Регистрация: 10.12.2018

Луга

Сообщений: 35

14.12.2018 в 22:17:24

ПPOPAБ написал:

Inaz написал: И ещё вопрос, мучает меня с момента сборки щитка, зачем соединяют нулевую и заземляющую шины?

Inaz, откройте картинку система заземления TN-C-S. При такой схеме PEN проводник линии повторно заземляется и разделяется на рабочий и защитный. С этого места далее - их соединение запрещено.

Inaz написал: я для себя решил, что так делают если под столбом нет заземления. Еще называют "зануление" или у меня каша в голове и всё перепутал ?))

Всё зависит от типа заземления системы. Это может быть и повторное заземления ноля и разделение PEN.

ПPOPAБ, На столбе земля - только моя самоделка. В доме линия от столба. Может в доме соединить землю и ноль?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.12.2018 в 01:24:11

Inaz написал: УЗО можно на группу или на каждый автомат своё?

Можно и одно единственное на всё. Однако это затруднит поиск возможных неисправностей при эксплуатации. Отключит весь дом, а что-бы найти утечку придется вручную отсоединять нулевые жилы групповых кабелей.

Inaz написал: Розетки кухни, розетки 1 этаж и розетки 2 этаж + отдельный группы на мощные приборы. Разве этого не хватит?

Жгут можно и на шею наложить... :cool: У вас на опоре даже два АВ 25 А. При любом КЗ может отключится автомат как в щитке, так и любой из них на улице - спортлото... Что-бы эту неприятность устранить нужно перед счетчиком поставить выключатель нагрузки (он на вид такой-же как и модульный автомат), после счетчика селективный автомат на нём буковка S присутствует (задержка времени отключения), а уже в доме обычный АВ. С буковкой С или В перед номиналом означающих кратность тока КЗ. Выбор В или С должен производится согласно току короткого замыкания линии (полного сопротивления петли фаза-ноль). И это нужно измерить обязательно, как давление у пациента... "Пропишите не ту таблеточку" - автомат не отключится на КЗ, чревато возгоранием.

Inaz написал: от столба идет 5 жил ( 3 фазы, ноль, земля) 10 метров, медь, 10 сечение.

Это хорошо. В щитке на "столбе" (чорд, это опора - а не позвоночник) синяя (N, ноль) и желто-зеленая (РЕ, земля) сидят вместе с нолем линии и проводом вашего заземления на одной шине? Лучше бы фото щитка учета на улице. Вы так и не ответили - на опоре СИП или голый провод ?

Inaz написал: Всё равно не понимаю. Ящик заземлен на столбе. Больше железа нет. Дом каркасный.

Водогрей, котел отопления, трубы есть какие ? Кровля - металл?

Inaz написал: Вот это понял, подробней можно?

Можно просто не пользоваться кухней и прочими обогревателями при включенной электро каменке сауны. Просто думать головой - что включать...

Inaz написал: Почему то потянуло на тишину и спокойствие, надо к земле привыкать ;)

А топить чем будете, электричеством? Дорогое удовольствие...

Inaz написал: Так может, в доме соединить, землю и ноль? Про это подробней, пожалуйста!

Если они разделены - после этого соединять их уже нельзя.

Inaz написал: Может в доме соединить землю и ноль?

Нет... Но если у вас сваи металлические - соедините их между собой и со щитком.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

15.12.2018 в 12:29:44

Inaz написал: Печь - это электропечь для сауны.

С трёхфазным питанием?

Inaz написал: Плита - это электроплита на кухне.

Традиционно подключается к трём фазам, если со встроенной духовкой, или к двум, если с отдельной.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

15.12.2018 в 12:38:01

Inaz написал: УЗО можно на группу или на каждый автомат своё?

Одно четырёхполюсное желательно селективное на всю электроустановку. Номинал 100 мА. Если будет выбивать - повод проверить исправность этой самой сауны.

И три двухполюсных 30мА - по одному на фазу (кроме многофазных нагрузок). Потолочное освещение вполне можно подключить мимо этих УЗО. Уличное, сауну, подвал/чердак - под этой защитой. Если не ограничивают бюджет и размер щита, то число УЗО может быть увеличено. К примеру, 10 мА для уличных потребителей: триммера, электроинструмента, всяких разных фонтанчиков в бассейне.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Inaz
Inaz
Новичок

Регистрация: 10.12.2018

Луга

Сообщений: 35

15.12.2018 в 14:47:32

ПPOPAБ написал: Можно и одно единственное на всё. Однако это затруднит поиск возможных неисправностей при эксплуатации. Отключит весь дом, а что-бы найти утечку придется вручную отсоединять нулевые жилы групповых кабелей.

Понял, учту.

ПPOPAБ написал: Выбор В или С должен производится согласно току короткого замыкания линии (полного сопротивления петли фаза-ноль). И это нужно измерить обязательно, как давление у пациента... "Пропишите не ту таблеточку" - автомат не отключится на КЗ, чревато возгоранием.

Как и что мерить? подробней пожалуйста.

ПPOPAБ написал: Это хорошо. В щитке на "столбе" (чорд, это опора - а не позвоночник) синяя (N, ноль) и желто-зеленая (РЕ, земля) сидят вместе с нолем линии и проводом вашего заземления на одной шине? Лучше бы фото щитка учета на улице. Вы так и не ответили - на опоре СИП или голый провод ?

На опоре СИП и к щитку на столбе СИП. К щитку приходит СИП 4*16. Снизу приходит ЗЕМЛЯ от моей самодельной конструкции. Шины Синяя и Желтая раздельные, между собой не замкнуты. Фото сделаю - выложу.

ПPOPAБ написал: Водогрей, котел отопления, трубы есть какие ? Кровля - металл?

Трубы будут пластик, водогрей бытовой на 80-100 л, кровля металл, сваи. Отопление в эту зиму точно электричеством, дальше скорее всего "буржуйку" поставлю.

ПPOPAБ написал: Нет... Но если у вас сваи металлические - соедините их между собой и со щитком.

Землю из щита соединить со сваей?

ВТБ! написал: С трёхфазным питанием?

Печь для сауны будет трехфазная, сауна небольшая, печь 7.5-9квт, сечение 2.5 хватит? И электроплиту тоже планирую подсоединить на три фазы. сечение по 2.5.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.