MaSeVi, в щитке. я для себя решил, что так делают если под столбом нет заземления. Еще называют "зануление" или у меня каша в голове и всё перепутал ?))
13.12.2018 в 00:43:42
MaSeVi, в щитке. я для себя решил, что так делают если под столбом нет заземления. Еще называют "зануление" или у меня каша в голове и всё перепутал ?))
13.12.2018 в 01:41:07
Inaz написал: Я бы хотел узнать, как должен выглядеть мой щит и исправить до приемлемого результата.
ОК.
Inaz написал: Вводной автомат есть, он на столбе 25А
Он должен быть именно в щите, а не "через дорогу". Требование обязательное, обжалованию не подлежит.
Inaz написал: Прикинув, что в квартире нет розеток под диф.автоматом или УЗО, решил повторить и на доме.
Если у кого-то одна нога... Это разве повод отпилить всем остальным? Нужно ли привести вам документ в котором все розетки обязательно должны быть защищены УЗО (оно же ВДТ).
Inaz написал: Для меня это вообще, как на иностранном языке. Можно подробней?
Селективность. Избирательность защиты. При любом КЗ погаснет весь дом, а не только та розеточная группа в которой "утюг" замкнул.
Inaz написал: Согласен, правила нарушил, но там все точно собрано. Собирал аккуратно, тщательно, по одному проводку. Дома на столе.
Кто нибудь обязательно влезет... А может и сами напутаете. Используйте цветовую маркировку, да хоть старорежимную ЖЗК. У вас же в больничке каждое ведро и кастрюлька подписаны...
Inaz написал: Реле напряжения? Поставлю, когда полностью разберусь, что нужно и куда монтировать.
Это не реле. Это разрядники или ограничители перенапряжений. Им место в уличном щитке. Если случится гроза останетесь без электронных мозгов вашей аппаратуры.
Inaz написал: Под столбом, выкопана ямка, вбиты уголки, сварены в треугольник и заведено в щиток. Заземление конечно не по учебнику, но старался.
Печалька... Вот от столба должно идти уже пять жил а не четыре. И там нужно устроить разделение PEN проводника линии на рабочий (N, синий) и защитный (PE, желто-зеленый) нулевые проводники. На ВЛ - СИП ? Косичка из черных жил или голые провода на изоляторах? То-же важно.
Inaz написал: Не понимаю, что это такое и с чем едят.
Система уравнивания потенциалов. Это связь всех металлических деталей с заземлением. ПУЭ-7 рис.1.7.7. наглядно. В больничке это - толстые железные полосы ко всему железному и электрическому. Чтоб не пришел ток и не стукнул.
Inaz написал: Не понимаю о чем речь.
Реле приоритета. Дело в том что у вас три фазы по 25А на каждую. И если будет работать "печь" (что это?) и "плита" (видимо кухонная) то включение бойлера, стиральной машины и/или других мощных потребителей приведет к отключению всего дома. Реле временно отключит не приоритетные нагрузки, скажем отопление пока вы готовите пищу.
Тут. на форуме, много схем частных домов. Все они похожи на дерево, а ваша - какой-то странный куст...
13.12.2018 в 01:47:41
Inaz написал: И ещё вопрос, мучает меня с момента сборки щитка, зачем соединяют нулевую и заземляющую шины?
Inaz, откройте картинку система заземления TN-C-S. При такой схеме PEN проводник линии повторно заземляется и разделяется на рабочий и защитный. С этого места далее - их соединение запрещено.
Inaz написал: я для себя решил, что так делают если под столбом нет заземления. Еще называют "зануление" или у меня каша в голове и всё перепутал ?))
Всё зависит от типа заземления системы. Это может быть и повторное заземления ноля и разделение PEN.
13.12.2018 в 18:37:46
Inaz написал: зачем соединяют нулевую и заземляющую шины?
Для того, чтобы при замыкании фазы на любую подключённую к заземляющей шине железяку срабатывал обычный автомат или выбивало пробку. Без этого соединения не получится "сверхток", нужный для выбивания автомата.
В предыдущих Правилах устройства электроустановок был такой прямой пункт: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
14.12.2018 в 22:12:34
:killyourselfbywall:
ПPOPAБ написал:
Inaz написал: Я бы хотел узнать, как должен выглядеть мой щит и исправить до приемлемого результата.
ОК.
Inaz написал: Вводной автомат есть, он на столбе 25А
Он должен быть именно в щите, а не "через дорогу". Требование обязательное, обжалованию не подлежит.
Inaz написал: Прикинув, что в квартире нет розеток под диф.автоматом или УЗО, решил повторить и на доме.
Если у кого-то одна нога... Это разве повод отпилить всем остальным? Нужно ли привести вам документ в котором все розетки обязательно должны быть защищены УЗО (оно же ВДТ).
Inaz написал: Для меня это вообще, как на иностранном языке. Можно подробней?
Селективность. Избирательность защиты. При любом КЗ погаснет весь дом, а не только та розеточная группа в которой "утюг" замкнул.
Inaz написал: Согласен, правила нарушил, но там все точно собрано. Собирал аккуратно, тщательно, по одному проводку. Дома на столе.
Кто нибудь обязательно влезет... А может и сами напутаете. Используйте цветовую маркировку, да хоть старорежимную ЖЗК. У вас же в больничке каждое ведро и кастрюлька подписаны...
Inaz написал: Реле напряжения? Поставлю, когда полностью разберусь, что нужно и куда монтировать.
Это не реле. Это разрядники или ограничители перенапряжений. Им место в уличном щитке. Если случится гроза останетесь без электронных мозгов вашей аппаратуры.
Inaz написал: Под столбом, выкопана ямка, вбиты уголки, сварены в треугольник и заведено в щиток. Заземление конечно не по учебнику, но старался.
Печалька... Вот от столба должно идти уже пять жил а не четыре. И там нужно устроить разделение PEN проводника линии на рабочий (N, синий) и защитный (PE, желто-зеленый) нулевые проводники. На ВЛ - СИП ? Косичка из черных жил или голые провода на изоляторах? То-же важно.
Inaz написал: Не понимаю, что это такое и с чем едят.
Система уравнивания потенциалов. Это связь всех металлических деталей с заземлением. ПУЭ-7 рис.1.7.7. наглядно. В больничке это - толстые железные полосы ко всему железному и электрическому. Чтоб не пришел ток и не стукнул.
Inaz написал: Не понимаю о чем речь.
Реле приоритета. Дело в том что у вас три фазы по 25А на каждую. И если будет работать "печь" (что это?) и "плита" (видимо кухонная) то включение бойлера, стиральной машины и/или других мощных потребителей приведет к отключению всего дома. Реле временно отключит не приоритетные нагрузки, скажем отопление пока вы готовите пищу.
Тут. на форуме, много схем частных домов. Все они похожи на дерево, а ваша - какой-то странный куст...
ПPOPAБ,
ПPOPAБ написал: Он должен быть именно в щите, а не "через дорогу". Требование обязательное, обжалованию не подлежит.
Делаю пометку к реле напряжения. :scare
ПPOPAБ написал: Нужно ли привести вам документ в котором все розетки обязательно должны быть защищены УЗО (оно же ВДТ).
УЗО можно на группу или на каждый автомат своё?
ПPOPAБ написал: Селективность. Избирательность защиты. При любом КЗ погаснет весь дом, а не только та розеточная группа в которой "утюг" замкнул.
Розетки кухни, розетки 1 этаж и розетки 2 этаж + отдельный группы на мощные приборы. Разве этого не хватит?
ПPOPAБ написал: Печалька... Вот от столба должно идти уже пять жил а не четыре. И там нужно устроить разделение PEN проводника линии на рабочий (N, синий) и защитный (PE, желто-зеленый) нулевые проводники. На ВЛ - СИП ? Косичка из черных жил или голые провода на изоляторах? То-же важно.
от столба идет 5 жил ( 3 фазы, ноль, земля) 10 метров, медь, 10 сечение.
ПPOPAБ написал: Система уравнивания потенциалов. Это связь всех металлических деталей с заземлением. ПУЭ-7 рис.1.7.7. наглядно. В больничке это - толстые железные полосы ко всему железному и электрическому. Чтоб не пришел ток и не стукнул.
Всё равно не понимаю. Ящик заземлен на столбе. Больше железа нет. Дом каркасный.
ПPOPAБ написал: Реле приоритета. Дело в том что у вас три фазы по 25А на каждую. И если будет работать "печь" (что это?) и "плита" (видимо кухонная) то включение бойлера, стиральной машины и/или других мощных потребителей приведет к отключению всего дома. Реле временно отключит не приоритетные нагрузки, скажем отопление пока вы готовите пищу.
Вот это понял, подробней можно?
Объясню, дом 6*6 с мансардой. Сначала строил баньку одноэтажную, потом семья(женщины настояли :a ) решили увеличить до мансардного этажа. Печь - это электропечь для сауны. Плита - это электроплита на кухне. Коротко, чтобы можно было остаться на выходные, ну а я хотел вообще там жить ). Почему то потянуло на тишину и спокойствие, надо к земле привыкать ;)
14.12.2018 в 22:14:53
AlexeyL написал: Для того, чтобы при замыкании фазы на любую подключённую к заземляющей шине железяку срабатывал обычный автомат или выбивало пробку. Без этого соединения не получится "сверхток", нужный для выбивания автомата. В предыдущих Правилах устройства электроустановок был такой прямой пункт: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
Так может, в доме соединить, землю и ноль? Про это подробней, пожалуйста!
14.12.2018 в 22:17:24
ПPOPAБ написал:
Inaz написал: И ещё вопрос, мучает меня с момента сборки щитка, зачем соединяют нулевую и заземляющую шины?
Inaz, откройте картинку система заземления TN-C-S. При такой схеме PEN проводник линии повторно заземляется и разделяется на рабочий и защитный. С этого места далее - их соединение запрещено.
Inaz написал: я для себя решил, что так делают если под столбом нет заземления. Еще называют "зануление" или у меня каша в голове и всё перепутал ?))
Всё зависит от типа заземления системы. Это может быть и повторное заземления ноля и разделение PEN.
ПPOPAБ, На столбе земля - только моя самоделка. В доме линия от столба. Может в доме соединить землю и ноль?
15.12.2018 в 01:24:11
Inaz написал: УЗО можно на группу или на каждый автомат своё?
Можно и одно единственное на всё. Однако это затруднит поиск возможных неисправностей при эксплуатации. Отключит весь дом, а что-бы найти утечку придется вручную отсоединять нулевые жилы групповых кабелей.
Inaz написал: Розетки кухни, розетки 1 этаж и розетки 2 этаж + отдельный группы на мощные приборы. Разве этого не хватит?
Жгут можно и на шею наложить... :cool: У вас на опоре даже два АВ 25 А. При любом КЗ может отключится автомат как в щитке, так и любой из них на улице - спортлото... Что-бы эту неприятность устранить нужно перед счетчиком поставить выключатель нагрузки (он на вид такой-же как и модульный автомат), после счетчика селективный автомат на нём буковка S присутствует (задержка времени отключения), а уже в доме обычный АВ. С буковкой С или В перед номиналом означающих кратность тока КЗ. Выбор В или С должен производится согласно току короткого замыкания линии (полного сопротивления петли фаза-ноль). И это нужно измерить обязательно, как давление у пациента... "Пропишите не ту таблеточку" - автомат не отключится на КЗ, чревато возгоранием.
Inaz написал: от столба идет 5 жил ( 3 фазы, ноль, земля) 10 метров, медь, 10 сечение.
Это хорошо. В щитке на "столбе" (чорд, это опора - а не позвоночник) синяя (N, ноль) и желто-зеленая (РЕ, земля) сидят вместе с нолем линии и проводом вашего заземления на одной шине? Лучше бы фото щитка учета на улице. Вы так и не ответили - на опоре СИП или голый провод ?
Inaz написал: Всё равно не понимаю. Ящик заземлен на столбе. Больше железа нет. Дом каркасный.
Водогрей, котел отопления, трубы есть какие ? Кровля - металл?
Inaz написал: Вот это понял, подробней можно?
Можно просто не пользоваться кухней и прочими обогревателями при включенной электро каменке сауны. Просто думать головой - что включать...
Inaz написал: Почему то потянуло на тишину и спокойствие, надо к земле привыкать ;)
А топить чем будете, электричеством? Дорогое удовольствие...
Inaz написал: Так может, в доме соединить, землю и ноль? Про это подробней, пожалуйста!
Если они разделены - после этого соединять их уже нельзя.
Inaz написал: Может в доме соединить землю и ноль?
Нет... Но если у вас сваи металлические - соедините их между собой и со щитком.
15.12.2018 в 12:38:01
Inaz написал: УЗО можно на группу или на каждый автомат своё?
Одно четырёхполюсное желательно селективное на всю электроустановку. Номинал 100 мА. Если будет выбивать - повод проверить исправность этой самой сауны.
И три двухполюсных 30мА - по одному на фазу (кроме многофазных нагрузок). Потолочное освещение вполне можно подключить мимо этих УЗО. Уличное, сауну, подвал/чердак - под этой защитой. Если не ограничивают бюджет и размер щита, то число УЗО может быть увеличено. К примеру, 10 мА для уличных потребителей: триммера, электроинструмента, всяких разных фонтанчиков в бассейне.
Следование моим советам вредит кошельку
15.12.2018 в 14:47:32
ПPOPAБ написал: Можно и одно единственное на всё. Однако это затруднит поиск возможных неисправностей при эксплуатации. Отключит весь дом, а что-бы найти утечку придется вручную отсоединять нулевые жилы групповых кабелей.
Понял, учту.
ПPOPAБ написал: Выбор В или С должен производится согласно току короткого замыкания линии (полного сопротивления петли фаза-ноль). И это нужно измерить обязательно, как давление у пациента... "Пропишите не ту таблеточку" - автомат не отключится на КЗ, чревато возгоранием.
Как и что мерить? подробней пожалуйста.
ПPOPAБ написал: Это хорошо. В щитке на "столбе" (чорд, это опора - а не позвоночник) синяя (N, ноль) и желто-зеленая (РЕ, земля) сидят вместе с нолем линии и проводом вашего заземления на одной шине? Лучше бы фото щитка учета на улице. Вы так и не ответили - на опоре СИП или голый провод ?
На опоре СИП и к щитку на столбе СИП. К щитку приходит СИП 4*16. Снизу приходит ЗЕМЛЯ от моей самодельной конструкции. Шины Синяя и Желтая раздельные, между собой не замкнуты. Фото сделаю - выложу.
ПPOPAБ написал: Водогрей, котел отопления, трубы есть какие ? Кровля - металл?
Трубы будут пластик, водогрей бытовой на 80-100 л, кровля металл, сваи. Отопление в эту зиму точно электричеством, дальше скорее всего "буржуйку" поставлю.
ПPOPAБ написал: Нет... Но если у вас сваи металлические - соедините их между собой и со щитком.
Землю из щита соединить со сваей?
ВТБ! написал: С трёхфазным питанием?
Печь для сауны будет трехфазная, сауна небольшая, печь 7.5-9квт, сечение 2.5 хватит? И электроплиту тоже планирую подсоединить на три фазы. сечение по 2.5.