ПPOPAБ написал:

Inaz написал: Сделаю прокол на СИП ноль перед счетчиком и заведу на заземляющую шину. Так нормально будет?

Да, прокалывающим сжимом присоединить к жиле СИП отрезок десятки меди...

ПPOPAБ, Спасибо!

0
Inaz
Inaz
Новичок

Регистрация: 10.12.2018

Луга

Сообщений: 35

25.12.2018 в 23:01:18

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.12.2018 в 01:03:07

Inaz написал:

:

0
Inaz
Inaz
Новичок

Регистрация: 10.12.2018

Луга

Сообщений: 35

26.12.2018 в 09:53:12

ПPOPAБ, это 3*2.5 скрученные вместе, заземление. На схеме надписи сверху, что означают? и справа часть схемы разъясните, пожалуйста.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.12.2018 в 14:52:43

Inaz написал: это 3*2.5 скрученные вместе, заземление.

:eek: Возьмите медный провод 16 мм², в желто-зеленой изоляции. Если многопроволочный - оконечьте и соедините по человечьи...

Inaz написал: На схеме надписи сверху, что означают? и справа часть схемы разъясните, пожалуйста.

Лично вам это особо и не нужно... Совсем коротко: 7 и 8 клеммы счетчика это одно целое. Между ними никаких шунтов и трансформаторов нет. Надписи над схемой - параметры поверочных и импульсных выходов.
Счетчик простенький. Хотя направление вращения фаз умеет определять.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.12.2018 в 16:02:23

ПPOPAБ написал: Совсем коротко: 7 и 8 клеммы счетчика это одно целое.

Зачем они в паспорте рисуют две схемы :confused:

0
Inaz
Inaz
Новичок

Регистрация: 10.12.2018

Луга

Сообщений: 35

26.12.2018 в 16:21:17

ПPOPAБ,

ПPOPAБ написал: Если многопроволочный - оконечьте и соедините по человечьи...

Я зачистил 3 жилы, желтую жилу зачистил чуть меньше, чтобы видно было цвет изоляции, и аккуратно и плотно скрутил. Что неправильно?

0
Inaz
Inaz
Новичок

Регистрация: 10.12.2018

Луга

Сообщений: 35

26.12.2018 в 16:37:02

Выводы:

  1. Вводной автомат в домовом щите
  2. Прокол СИП ноль и соединение с заземляющей шиной
  3. Больше автоматов и групп приборов и обязательно на каждую группу УЗО
  4. Реле напряжения на каждую фазу
  5. Реле управления нагрузки на каждую фазу ( или есть одно на 380?) Как подбирается? на что ориентироваться?
  6. Земля в доме соединить со сваями

Вроде все? Нагрузку мерил, просадку не заметил. Попробую побольше нагрузку дать, но это будет чуть позже. Спасибо всем кто откликнулся и помог! Исправлю это и потом посмотрю изменения.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.12.2018 в 00:36:28

Inaz написал: Я зачистил 3 жилы, желтую жилу зачистил чуть меньше, чтобы видно было цвет изоляции, и аккуратно и плотно скрутил. Что неправильно?

Хотя бы - сечение проводника... Вдвое меньше необходимого.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.12.2018 в 00:56:18

Inaz написал: Вроде все?

Нет, не всё... Попробую систематизировать:

УЗИП I класса на опоре или в щите учета. АВ после счетчика заменить на "противопожарное" УЗО 40 А 100-300 мА S (селективное). Заменить провод к заземляющему устройству у опоры. Если кабель к дому бронированный - обязательно заземлить броню. Нулевой проводник ВЛ присоединить к PEN шине щита учета.

Вводной АВ в доме. Желательно В 25, что-бы хоть какое-то подобие селективности по КЗ. УЗИП II класса. Не нужно больше, просто разнести нагрузку по фазам более равномерно. Схему собрать интуитивно понятной и наглядной. Желательно АВ с характеристикой В. УЗО на 30мА обязательно для розеточных групп. РН возможно, но особой необходимости в них нет. С реле приоритета пока не ясно. Так как и нагрузки пока нет, а может и не быть вовсе... Если топить твердым топливом. Можно будет сказать однозначно по опыту эксплуатации. Землю - да. И сам корпус щита не забыть заземлить.

Попробуйте нарисовать однолинейную схему и обсудить её в теме.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

27.12.2018 в 08:11:14

ПPOPAБ написал: Попробую систематизировать

Вызывающий уважение и одновременно сожаление - труд!

ПPOPAБ написал: Попробуйте нарисовать однолинейную схему и обсудить её в теме.

Привет ещё одной теме!))))...