ПPOPAБ, это 3*2.5 скрученные вместе, заземление. На схеме надписи сверху, что означают? и справа часть схемы разъясните, пожалуйста.
26.12.2018 в 14:52:43
Inaz написал: это 3*2.5 скрученные вместе, заземление.
:eek: Возьмите медный провод 16 мм², в желто-зеленой изоляции. Если многопроволочный - оконечьте и соедините по человечьи...
Inaz написал: На схеме надписи сверху, что означают? и справа часть схемы разъясните, пожалуйста.
Лично вам это особо и не нужно...
Совсем коротко: 7 и 8 клеммы счетчика это одно целое. Между ними никаких шунтов и трансформаторов нет.
Надписи над схемой - параметры поверочных и импульсных выходов.
Счетчик простенький. Хотя направление вращения фаз умеет определять.
26.12.2018 в 16:02:23
ПPOPAБ написал: Совсем коротко: 7 и 8 клеммы счетчика это одно целое.
Зачем они в паспорте рисуют две схемы :confused:
26.12.2018 в 16:21:17
ПPOPAБ,
ПPOPAБ написал: Если многопроволочный - оконечьте и соедините по человечьи...
Я зачистил 3 жилы, желтую жилу зачистил чуть меньше, чтобы видно было цвет изоляции, и аккуратно и плотно скрутил. Что неправильно?
26.12.2018 в 16:37:02
Выводы:
Вроде все? Нагрузку мерил, просадку не заметил. Попробую побольше нагрузку дать, но это будет чуть позже. Спасибо всем кто откликнулся и помог! Исправлю это и потом посмотрю изменения.
27.12.2018 в 00:36:28
Inaz написал: Я зачистил 3 жилы, желтую жилу зачистил чуть меньше, чтобы видно было цвет изоляции, и аккуратно и плотно скрутил. Что неправильно?
Хотя бы - сечение проводника... Вдвое меньше необходимого.
27.12.2018 в 00:56:18
Inaz написал: Вроде все?
Нет, не всё... Попробую систематизировать:
УЗИП I класса на опоре или в щите учета. АВ после счетчика заменить на "противопожарное" УЗО 40 А 100-300 мА S (селективное). Заменить провод к заземляющему устройству у опоры. Если кабель к дому бронированный - обязательно заземлить броню. Нулевой проводник ВЛ присоединить к PEN шине щита учета.
Вводной АВ в доме. Желательно В 25, что-бы хоть какое-то подобие селективности по КЗ. УЗИП II класса. Не нужно больше, просто разнести нагрузку по фазам более равномерно. Схему собрать интуитивно понятной и наглядной. Желательно АВ с характеристикой В. УЗО на 30мА обязательно для розеточных групп. РН возможно, но особой необходимости в них нет. С реле приоритета пока не ясно. Так как и нагрузки пока нет, а может и не быть вовсе... Если топить твердым топливом. Можно будет сказать однозначно по опыту эксплуатации. Землю - да. И сам корпус щита не забыть заземлить.
Попробуйте нарисовать однолинейную схему и обсудить её в теме.