Inaz написал: Больше автоматов и групп приборов и обязательно на каждую группу УЗО

Увеличение числа автоматов - это не самоцель. УЗО - не обязательно на каждую группу, важно, чтобы не было групп без защиты УЗО малого номинала - за вычетом трёхфазных нагрузок и потолочного освещения, которые могут обойтись защитой общего УЗО.

Inaz написал: Реле напряжения на каждую фазу

На мой взгляд, в вашем конкретном случае это необоснованные расходы.

Inaz написал: Земля в доме соединить со сваями

Но не так, как в ЩУ. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

27.12.2018 в 09:38:27

ПPOPAБ написал: Если кабель к дому бронированный - обязательно заземлить броню.

С обеих сторон?

ПPOPAБ написал: Нулевой проводник ВЛ присоединить к PEN шине щита учета.

Формально это уже шина PE, коль скоро на ней (или даже выше) выполнено разделение PEN.

ПPOPAБ написал: Желательно В 25, что-бы хоть какое-то подобие селективности по КЗ.

Не соглашусь, это наоборот вредно для селективности в быту. Нам важно обеспечить селективность между автоматами розеточных групп B16 и вводным автоматом. При маловероятном КЗ в ГРЩ будет не до селективности.

ПPOPAБ написал: Схему собрать интуитивно понятной и наглядной.

Кстати, а как проще сделать невыцветающую схему? И можно её хранить внутри корпуса щита (на дверке, к примеру)? В любом другом месте - с годами затеряется.

0

Следование моим советам вредит кошельку

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

27.12.2018 в 10:45:47

ВТБ! написал: Нам важно обеспечить селективность между автоматами розеточных групп B16 и вводным автоматом.

Простите, Вы хотите обеспечить селективность между групповыми В16 и С25 в ЩУ?

0
Inaz
Inaz
Новичок

Регистрация: 10.12.2018

Луга

Сообщений: 35

27.12.2018 в 11:22:13

ПPOPAБ написал:

Inaz написал: Я зачистил 3 жилы, желтую жилу зачистил чуть меньше, чтобы видно было цвет изоляции, и аккуратно и плотно скрутил. Что неправильно?

Хотя бы - сечение проводника... Вдвое меньше необходимого.

ПPOPAБ, там 3*2.5 разве мало?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

27.12.2018 в 11:51:15

Inaz написал:

ПPOPAБ написал:

Inaz написал: Я зачистил 3 жилы, желтую жилу зачистил чуть меньше, чтобы видно было цвет изоляции, и аккуратно и плотно скрутил. Что неправильно?

Хотя бы - сечение проводника... Вдвое меньше необходимого.

ПPOPAБ, там 3*2.5 разве мало?

Inaz, Поймите прочую вещь при плохом контакте почти весь ток потечёт через одну жилу . Сечение должно быть от 10.0 КВ/мм.

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.12.2018 в 16:35:07

ВТБ! написал: С обеих сторон?

В TN-C-S - да.

ВТБ! написал: Формально это уже шина PE, коль скоро на ней (или даже выше) выполнено разделение PEN.

Ага... Казуистика однако.

ВТБ! написал: Не соглашусь, это наоборот вредно для селективности в быту. Нам важно обеспечить селективность между автоматами розеточных групп B16 и вводным автоматом.

Тем АВ который на улице... Может быть и получится. С тем вводным, который в доме,- и не стоит пытаться играть в селективность.

ВТБ! написал: И можно её хранить внутри корпуса щита (на дверке, к примеру)?

Вообще-то это - нужно. С подписью ответственного за электрохозяйство.

ВТБ! написал: Кстати, а как проще сделать невыцветающую схему?

С чего бы ей выцветать внутри щита... Олдскулл технолоджи - тушью на ватмане. Алюминиевые таблички - не предлагать? :) Тогда ламинировать лазерный принт.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.12.2018 в 16:36:12

Inaz написал: ПPOPAБ, там 3*2.5 разве мало?

7,5 на сколько меньше 16 ..? :(

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

27.12.2018 в 22:08:41

СтранникXXI написал: Вы хотите обеспечить селективность между групповыми В16 и С25 в ЩУ?

Ну-у, обеспечить - это вряд ли, КТП близко. Но повысить вероятность того, что вводной автомат не сработает при КЗ - непременно. К примеру, при КЗ на конце длинной линии. Или, допустим, при заклинивании циркулярки.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

27.12.2018 в 22:13:54

ПPOPAБ написал: тушью на ватмане

Из-за этих кульманов, ватманов и рейсфедеров я технические ВУЗы даже не рассматривал.

ПPOPAБ написал: Алюминиевые таблички - не предлагать?

Дремелем? :)

ПPOPAБ написал: ламинировать лазерный принт

Логично, без УФ не должно выгорать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.12.2018 в 22:28:17

ВТБ! написал: Ну-у, обеспечить - это вряд ли, КТП близко. Но повысить вероятность того, что вводной автомат не сработает при КЗ - непременно.

Тогда уж лучше вводной АВ литой поставить, что нибудь типа ВА-88

0

Грубый, но справедливый

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.12.2018 в 03:09:41

ВТБ! написал: Из-за этих кульманов, ватманов и рейсфедеров я технические ВУЗы даже не рассматривал.

Элементарно же... Сажа с дихлорэтаном - пером можно писать по любой поверхности.

ВТБ! написал: ПPOPAБ написал: Алюминиевые таблички - не предлагать?

Дремелем? :)

Фотогальваническое чернение. До сих пор встречается на старом электроборудовании и часто в приличном виде. Кабельные бирки кернились...

Vadim 161 написал: Тогда уж лучше вводной АВ литой поставить, что нибудь типа ВА-88

АВ в щите учета, перед счетчиком, опломбированный в боксе ИЭК 3Р С25.

0