У варочной штатный кабель 4х2,5 мм2 - две фазы, рабочий ноль и земля (2L-1N). Эти же 2,5 мм2 предлагается использовать и для однофазного подключения, не будет ли греться под номинальным током варочной, который составляет ~29А при одновременном включении всех конфорок? Или оба фазных требуется запараллелить? Но при этом рабочий ноль останется 2,5 мм2. В итоге решил заменить кабель на честный 3х6 мм2. Правильное ли это решение?

0
aleks7777ef
aleks7777ef
Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

14.12.2018 в 08:09:54

Марка какая? Кабель обычно 5 жильный. 3х6 в клемник засунуть тот еще мазохизм. 3х4 хватит.