Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

14.12.2018 в 14:30:50

В следующий раз выкладывайте хоть фото, 202 встречал на 63А, а вы пишете в два раза , вот вам написали что может быть А с 25, тоже можно нашутить, в общем не дай вам бог, в теме всё уже сказали. Удачи!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

14.12.2018 в 14:31:08

ALPIC написал: больница новая

А автомат старый...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

14.12.2018 в 14:32:40

ALPIC написал: А с 25, тоже можно нашутить

расскажите.

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

14.12.2018 в 14:43:28

MaSeVi , старый тип , всё новое, это постсоветское время. Хатхи , а что рассказывать, перегреете вы его (он же не в номинале) , корпус со временем где то даст трещины, для дуги появится возможность перекрыть фазы, но чаще в деревянных постройках пожар вызывает просто тление пыли.

0
Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

14.12.2018 в 14:46:13

ALPIC написал: а что рассказывать, перегреете вы его (он же не в номинале)

Что перегрею? :a

ALPIC написал: но чаще в деревянных постройках пожар вызывает просто тление пыли.

Чаше от раздолбайства, однако.

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

14.12.2018 в 14:52:43

Золотые слова!

0
Аватар пользователя
AVawp

Местный

Регистрация: 07.07.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

14.12.2018 в 14:58:02

AVawp, есть SD202 25A lcu 25kA. Сколько без последствий через него можно пропускать? Не постоянная нагрузка.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

14.12.2018 в 15:10:26

AVawp, 25 х 1,45 = 36.25А в течении часа . На линии должна стоять адекватная защита . Хотя если считать по ПВ то х на 1,6 .

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.12.2018 в 09:28:19

AVawp написал: AVawp, есть SD202 25A lcu 25kA. Сколько без последствий через него можно пропускать? Не постоянная нагрузка.

AVawp,будьте здоровы и не делайте людям мосх... Скажите прямо - шо ви хотите на него прицепить и на сколько долго. А за одно - где он будет стоять сообщите. . Намекаю, таки жЫрно: В отрытом щитке одиноко стоящий, при комнатной температуре и токе в 250 А его корпус начнет плыть минут через 7-8.

ALPIC написал: У меня на дежурстве разорвало автомат на 100А ещё советский, огромный, от перегрева недотянутой клеммы, на этаже в детском отделении, больница новая, неуспели всё протянуть после строителей, зрелище я вам скажу, хлопок, дверка щита и деревянная дверь открылись, были не заперты, осколки метров на десять по коридору. Медсёстры в шоке, детей рассовали по палатам, хорошо никого не задело

Что значит - "огромный советский" ??? Тип, марка, производитель ? От перегрева слабого контакта взрыва не произойдет. Вонища будет стоять дикая и долгое время. Разнести его может дугой при межфазном КЗ ниже дугогасительных камер и высоком ТКЗ. Какую вышестоящую защиту выбило ?

Мой личный рекорд по 0,4 - две 400 А вставки на ТП. От пускателя (ЕМНИП) 5-й величины остался лишь кусочек карболита на основании. Похоже на РГД-5 бабахнул. И сизым дымом, через горячий цех, заволокло обеденный зал солдатской столовой. Метра на полтора от пола ничего не видать. Как раз во время обеда.
Дежурный по части забежал с квадратными глазами - все живы ?

  • Да, пострадавших нет.
  • Что взорвалось ?
  • Пускатель котла. Короткое замыкание ...
  • Ни#%&себе, замыкание ... :D
    Одного не понял как я смог телепортироваться сквозь сетчатое ограждение щитов... По идее меня должно было поджарить дугой и посечь осколками.
0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

20.12.2018 в 11:26:01

ПPOPAБ, "огромный советский", это значит нифика не на динрейку :) ,если это что то даст, автомат был внешне похож на А3114, должен был вонять, но в шахте (или как её правильно назвать, когда открываешь дверь, а за ней дверка шита) межэтажные перекрытия были с дырами, а в отделениях пол мыли с дезинфекцией (в армии эту вонищу называли лизолом ) + кварцевание, возможно перебивало нюх, не обратили внимания. Может и целостности корпуса с завода небыло, но мы занимались протяжкой всех клемм, всё было тупо наживлено, поэтому и написали в акте, что недотяг - перегрев - разрушение корпуса - дуга. В щитовой выгорели плавкие..., не помню, конец восьмидесятых был. Да вы и сами всё написали, как оно происходит.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.12.2018 в 13:30:24

ALPIC написал: конец восьмидесятых был

а-а-а... Вон оно чего. Полы просто мыли и дыры в перекрытиях.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

20.12.2018 в 13:43:08

Полы просто мыли ПPOPAБ, По - флотски. :net:

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

20.12.2018 в 13:55:52

Что то не так, где?

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

20.12.2018 в 14:25:06

А :) , нет там выше был техэтаж, там не моют , суть что запах мог выносится сквозняком на техэтаж, а здесь могли его не почувствовать. Это было бы слишком просто

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу