14.12.2018 в 14:30:50
В следующий раз выкладывайте хоть фото, 202 встречал на 63А, а вы пишете в два раза , вот вам написали что может быть А с 25, тоже можно нашутить, в общем не дай вам бог, в теме всё уже сказали. Удачи!
14.12.2018 в 14:31:08
ALPIC написал: больница новая
А автомат старый...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.12.2018 в 14:43:28
MaSeVi , старый тип , всё новое, это постсоветское время. Хатхи , а что рассказывать, перегреете вы его (он же не в номинале) , корпус со временем где то даст трещины, для дуги появится возможность перекрыть фазы, но чаще в деревянных постройках пожар вызывает просто тление пыли.
14.12.2018 в 14:52:43
Золотые слова!
14.12.2018 в 14:58:02
AVawp, есть SD202 25A lcu 25kA. Сколько без последствий через него можно пропускать? Не постоянная нагрузка.
14.12.2018 в 15:10:26
AVawp, 25 х 1,45 = 36.25А в течении часа . На линии должна стоять адекватная защита . Хотя если считать по ПВ то х на 1,6 .
15.12.2018 в 09:28:19
AVawp написал: AVawp, есть SD202 25A lcu 25kA. Сколько без последствий через него можно пропускать? Не постоянная нагрузка.
AVawp,будьте здоровы и не делайте людям мосх... Скажите прямо - шо ви хотите на него прицепить и на сколько долго. А за одно - где он будет стоять сообщите. . Намекаю, таки жЫрно: В отрытом щитке одиноко стоящий, при комнатной температуре и токе в 250 А его корпус начнет плыть минут через 7-8.
ALPIC написал: У меня на дежурстве разорвало автомат на 100А ещё советский, огромный, от перегрева недотянутой клеммы, на этаже в детском отделении, больница новая, неуспели всё протянуть после строителей, зрелище я вам скажу, хлопок, дверка щита и деревянная дверь открылись, были не заперты, осколки метров на десять по коридору. Медсёстры в шоке, детей рассовали по палатам, хорошо никого не задело
Что значит - "огромный советский" ??? Тип, марка, производитель ? От перегрева слабого контакта взрыва не произойдет. Вонища будет стоять дикая и долгое время. Разнести его может дугой при межфазном КЗ ниже дугогасительных камер и высоком ТКЗ. Какую вышестоящую защиту выбило ?
Мой личный рекорд по 0,4 - две 400 А вставки на ТП. От пускателя (ЕМНИП) 5-й величины остался лишь кусочек карболита на основании. Похоже на РГД-5 бабахнул. И сизым дымом, через горячий цех, заволокло обеденный зал солдатской столовой. Метра на полтора от пола ничего не видать. Как раз во время обеда.
Дежурный по части забежал с квадратными глазами - все живы ?
20.12.2018 в 11:26:01
ПPOPAБ, "огромный советский", это значит нифика не на динрейку :) ,если это что то даст, автомат был внешне похож на А3114, должен был вонять, но в шахте (или как её правильно назвать, когда открываешь дверь, а за ней дверка шита) межэтажные перекрытия были с дырами, а в отделениях пол мыли с дезинфекцией (в армии эту вонищу называли лизолом ) + кварцевание, возможно перебивало нюх, не обратили внимания. Может и целостности корпуса с завода небыло, но мы занимались протяжкой всех клемм, всё было тупо наживлено, поэтому и написали в акте, что недотяг - перегрев - разрушение корпуса - дуга. В щитовой выгорели плавкие..., не помню, конец восьмидесятых был. Да вы и сами всё написали, как оно происходит.
20.12.2018 в 13:30:24
ALPIC написал: конец восьмидесятых был
а-а-а... Вон оно чего. Полы просто мыли и дыры в перекрытиях.
20.12.2018 в 13:43:08
Полы просто мыли ПPOPAБ, По - флотски. :net:
20.12.2018 в 13:55:52
Что то не так, где?
20.12.2018 в 14:25:06
А :) , нет там выше был техэтаж, там не моют , суть что запах мог выносится сквозняком на техэтаж, а здесь могли его не почувствовать. Это было бы слишком просто
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.