Dron/9K написал: именно так
Так проще описать свою индивидуальную задачу и всем миром наверстать решения)))...
16.12.2018 в 00:11:24
Dron/9K написал: именно так
Так проще описать свою индивидуальную задачу и всем миром наверстать решения)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.12.2018 в 00:16:55
alx220 написал: Контрольный - КГВВнг-LS. Сечение достаточно 1 мм2. Количество жил = количество кнопок + еще одна жила.
спасибо. кстати это еще один из аргументов в пользу решения через контакторы (реле, плк) - можно кидать N-жильный кабель и в последствии одиночную кнопку менять на двойную просто заменой модуля в подрозетнике, а при желании - ставить рядом ещё подрозетники и хоть пианино организовывать :)
alx220 написал: Я как-то думал над таким вариантом. В итоге отказался. У многих ЭУИ самозажимные клеммы, удобнее запихивать туда моножилу
я в поисках правды постоянно экспериментирую (над собой исключительно) с разными штуками. клеммники, например, я стал использовать только пружинные (без винтов) - так вот туда отлично влезает многожильный с НШВИ, но ведь всегда можно насадить (не знаю как называется) наконечник, где торчит "моножила" (извиняюсь, но тоже не знаю термин)
alx220 написал: Это далеко не одно и то же. ПВС (даже с индексом нг-LS) не предназначен для стационарной проводки. Если надумаете все делать гибким кабелем, берите КГВВнг-LS.
спасибо, с этим разобрался, и именно так и буду действовать. хотя в душе уверен что кроме маркировки эти кабели ничем не отличаются.
16.12.2018 в 00:16:59
MaSeVi написал: Вот к чему этот набор бессмысленных маркетинговых шаблонных определений? Вы сами пояснить можете, что есть "распределённая логика", "Интеграция...", "Логика с централизацией"?? Это простой форум, а не собрание системных интеграторов в фиг знает какой области...
Электромонтаж, даже в сфере ремонта квартир/домов - уже не тот, что был лет 10 назад, поэтому естественно, что все более широко применяются системы автоматизации. Что за нео-луддизм?
16.12.2018 в 00:17:58
alx220 написал: Контрольный - КГВВнг-LS.
Прошу прощения. Контрольный - КВВГнг-LS
16.12.2018 в 00:20:50
Dron/9K написал: одиночную кнопку менять на двойную просто заменой модуля в подрозетнике
Не все так просто. Количество клавиш нужно знать заранее.
Dron/9K написал: я в поисках правды постоянно экспериментирую (над собой исключительно) с разными штуками. клеммники, например, я стал использовать только пружинные (без винтов) - так вот туда отлично влезает многожильный с НШВИ
А производитель этих клемм что пишет - можно так подключать?
Dron/9K написал: но ведь всегда можно насадить (не знаю как называется) наконечник, где торчит "моножила" (извиняюсь, но тоже не знаю термин)
На моножилу НШВИ не нужен.
16.12.2018 в 00:21:56
alx220 написал: Что за нео-луддизм?
Потому что это, ещё раз, бестолково и бессмысленно и причём тут критика прогресса?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.12.2018 в 00:23:25
alx220 написал: Не все так просто. Количество клавиш нужно знать заранее.
с какой целью? (кроме резерва места)
alx220 написал: А производитель этих клемм что пишет - можно так подключать?
каюсь - не читал (хорошая мысль, спасибо!)
alx220 написал: На моножилу НШВИ не нужен.
это очевидно даже мне :) речь о таких наконечниках для многожильных:

16.12.2018 в 00:25:19
MaSeVi написал: Потому что это, ещё раз, бестолково и бессмысленно и причём тут критика прогресса?
Очень аргументированно. Позвольте людям самим решать, нужно им это или нет.
16.12.2018 в 00:29:04
Dron/9K написал: с какой целью? (кроме резерва места)
Чтобы знать количество жил кабеля. Но можно проложить кабель с бОльшим количество жил.
Dron/9K написал: речь о таких наконечниках для многожильных
Сомневаюсь, что они обеспечат хороший контакт. Для соединения многопроволочной жилы с винтовой модулькой есть НШВИ. Для соединения с самозажимной клеммой - нужно каталог смотреть, что там производитель пишет.
16.12.2018 в 00:29:59
alx220 написал: Очень аргументированно.
Конечно аргументированно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу