andrejj написал: Если ещё будут конструктивные советы, буду рад их выслушать.
Ну ... я бы всё по другому собрал , это мне не нравится категорически - зачем 100 мА в квартирном щите ? Зачем под него ставить котёл и сигнализацию вместе ? Ой , да всё там весело - такое подозрение что вы на ИЕК собирать планируете .
andrejj написал: посмотреть как электрик отнесется к грамотно спроектированному щитку
Я бы испугался увидев это :sorry: Зачем усложнять ? Всё в простоте - или АВДТ , или ВДТ . И кстати - холодильники не боятся отключений , у них своё реле задержки есть .
andrejj написал: который будет делать электрику в квартире на взгляд определить я не смогу
Если моё предположение верно и это Родниковая - очень интересно что он скажет про распайки ...