18.12.2018 в 08:40:39
MaSeVi написал:
andrejj написал: Спасибо всем за советы!
andrejj, Что, всё? Уже уходите?)))...
MaSeVi, Нет! Если ещё будут конструктивные советы, буду рад их выслушать. К сожалению квалификацию электрика который будет делать электрику в квартире на взгляд определить я не смогу, поэтому обратился к Вам за помощью. Хотелось посмотреть как электрик отнесется к грамотно спроектированному щитку и дальше уже решать можно ли доверить этому человеку дальнейшую работу.
18.12.2018 в 08:41:37
да уж MaSeVi , что то вы прям ... :o этого :sorry: сильно вас вирус :(
И это пройдёт ...
18.12.2018 в 08:46:07
andrejj, это не Родниковая долина ?
И это пройдёт ...
18.12.2018 в 08:55:04
andrejj написал: Если ещё будут конструктивные советы, буду рад их выслушать.
Ну ... я бы всё по другому собрал , это мне не нравится категорически - зачем 100 мА в квартирном щите ? Зачем под него ставить котёл и сигнализацию вместе ? Ой , да всё там весело - такое подозрение что вы на ИЕК собирать планируете .
andrejj написал: посмотреть как электрик отнесется к грамотно спроектированному щитку
Я бы испугался увидев это :sorry: Зачем усложнять ? Всё в простоте - или АВДТ , или ВДТ . И кстати - холодильники не боятся отключений , у них своё реле задержки есть .
andrejj написал: который будет делать электрику в квартире на взгляд определить я не смогу
Если моё предположение верно и это Родниковая - очень интересно что он скажет про распайки ...
И это пройдёт ...
18.12.2018 в 09:01:52
serj12 написал: да уж MaSeVi , что то вы прям ... :o этого :sorry: сильно вас вирус :(
serj12, А что я?)) Да не, сейчас уже всё хорошо!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.12.2018 в 09:05:44
MaSeVi написал: А что я?))
Собирать отправили ... Я тоже устаю от однообразия , но если чувствую что сил нет или нет времени - не ввязываюсь .
И это пройдёт ...
18.12.2018 в 10:31:02
dokar написал: Да , ещё хочу сказать, что на всякий альбом найдется свой SB3
На фото щитов вроде ни кто зарился... :)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2018 в 10:33:45
serj12 написал: Собирать отправили
Вообще-то тем сам выражается ирония, а не буквальный смысл)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.12.2018 в 10:51:13
andrejj написал: Новая Москва
просто увидел - Волгоград , да и по наполнению похоже , но не суть ... Котёл имеет смысл ставить под АВДТ С16А 30 мА и кабель 3х2.5 , стаб на него не помешает . Холодильник , если боитесь что без реле будет , можно поставить под УЗМ свой и выставить 6 мин . Сигнализация - это охрана ? Тогда просто без всяких ВДТ ВА С10А и если хотите 2р , более ничего . Отключаемая группа - 2 - 3 ВДТ по вкусу 63А 30 мА и под них групповые ВА . И кстати - можно обойтись без рубильников , но это на ваш выбор .
И это пройдёт ...
18.12.2018 в 11:48:45
Котёл имеет смысл ставить под АВДТ С16А 30 мА и кабель 3х2.5 , serj12, А производители настаивают на диффзащите в 30мА ? Меня вот всегда смущают такие рекомендации , ведь это повышает риск перебоев в работе котла .
18.12.2018 в 15:03:46
dokar написал: повышает риск перебоев в работе котла
А меня смущает наличие двух детей 2 и 5 лет , которые везде ... да и родители знаете ли :swoon рукастые .