Исследователь_пву написал: В след. раз с шилом буду вставлять, спасибо!
Сверху клеммника есть отверстия. В них виден металл самой клеммы. Вот на нее и надо придавить и клемма откроется как прищепка.
13.01.2019 в 20:42:23
Исследователь_пву написал: В след. раз с шилом буду вставлять, спасибо!
Сверху клеммника есть отверстия. В них виден металл самой клеммы. Вот на нее и надо придавить и клемма откроется как прищепка.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
07.02.2019 в 00:32:11
У Pulser нашёлся небольшой недостаток. Выставляю температуру включения около -8 градусов. При температуре -8...-12 он работает хорошо. При температуре -14..-15 он включается примерно на 12 секунд и греется нагреватель. Затем за следующие 48 (так как цикл у него 60 секунд) секунд нагреватель остывает до температуры ниже -10 градусов и ПВУ вываливает ошибку. Приходится ставить температуру включения Pulser более тёплую около -6 градусов, т.е. тратить лишнее электричество (в квартире и так тепло).
07.02.2019 в 09:58:48
Цикл не зависит от температуры. Что-то у Вас не так. Что-то Вы упускаете.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
07.02.2019 в 10:33:47
Исследователь_пву, а пульт Лосснея температуры ниже 0 не показывает?
09.02.2019 в 00:31:33
Gepard написал: Исследователь_пву, а пульт Лосснея температуры ниже 0 не показывает?
Не показывает, если ниже 0, то он мигает нулём
09.02.2019 в 00:46:42
Ким написал: Цикл не зависит от температуры. Что-то у Вас не так. Что-то Вы упускаете.
По инструкции цикл всегда длится ровно 60 секунд. Время выдачи напряжения на подогреватель зависит крутилки на пульсере и мощности нагревателя (мощность у нас постоянная). Я предполагаю, что пульсер работает следующим образом:
Видимо в моём случае c крутилкой на -8 нагреватель успевает остыть до -10 к началу следующего цикла когда на улице -14, а если я ставлю крутилку на -6, то не успевает и всё работает. Опыт повторял 2 раза.
09.02.2019 в 09:00:58
Исследователь_пву, А на пульсере на крутилке есть шкала ниже 0 ?
09.02.2019 в 11:46:18
Легкий написал: А на пульсере на крутилке есть шкала ниже 0 ?
Нет. 0-30 град.С. стандартная шкала.
Датчики разные, с разными температурными промежутками. Поэтому и делается перерасчет. См. зависимость сопротивления датчика от температуры. А из-за наклона графика может и быть небольшая неточность срабатывания. Хотя, насколько помню, в паспорте написано что точность работы +- 1К
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
10.02.2019 в 12:27:18
Ким, Спасибо, за ответ. Но я все равно не понял, как пульсер регулирует температуры до ноля. Диапазон его работы 0-30. Даже если датчик работает -30/+30, что с того? Пульсеров поставил не один десяток, но задач с отрицательными температурами на него не возлагал.
10.02.2019 в 15:36:09
Легкий написал: все равно не понял, как пульсер регулирует температуры до ноля. Диапазон его работы 0-30
Все очень просто.
Как писал ранее, все зависит от того датчика который применяете. Точнее, зависит от пределов измерения этого датчика. А существует их куча. Только канальных : Канальный датчик -30 — +30°C TG-K300 Канальный датчик -20 — +10°C TG-K310 Канальный датчик 0 — 30 °C TG-K330 Канальный датчик 20 — 50 °C TG-K350 Канальный датчик 0 — 60 °C TG-K360 Канальный датчик 40 — 70 °C TG-K370.
Но при этом объединяет эти все датчики это чувствительный элемент NTC-датчик, который имеет сопротивление от 15 до 10 кОм. Т.е. для Пульсара присоединение любого из этих термодатчиков не имеет никакого значения. Со всеми он работать будет Но различает их промежуток температур в которых он будет работать. Т.е. получается, что если на "крутилке" Пульсара выставлять 0 / 15 / 30 град.С то для датчика TG-K330 это таки и будет 0 / 15 / 30 град.С Но, допустим, для датчика TG-K300 при тех же положениях "крутилки" на Пульсаре эти же значения будут означать -30 / 0 /+30 град.С А для TG-K310 - -20 / -5 / +10 град.С
Примерно так. Вроде понятно написал
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
10.02.2019 в 21:03:20
Ким написал: Но, допустим, для датчика TG-K300 при тех же положениях "крутилки" на Пульсаре эти же значения будут означать -30 / 0 /+30 град.С
Есть сомнения, но спасибо, попробую. По идее спектр этого датчика не расширяет поле действие пульсара, а позволяет ему работать с другими контроллерами, работающими на минус. Это только мои размышления. я с вами не спорю, применял всегда пульсар для работы на плюс.