19.12.2018 в 18:00:58
Также в инструкции сказано, что при 15 градусах пву выключает выход и дополнительно ещё каждый час (отдельная настройка) зачем-то выключает
19.12.2018 в 19:02:56
Хоть додумались не жестко делать температуру включения калорифера. На "старых" моделях было так. Получается что на этих машинках уже можно выбрать эту температуру.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.12.2018 в 21:04:24
А какая разница? Ведь это просто сигнал на включение Пульсера, а формально - это он уже следит за температурой и поддерживает нужную. То есть особой пользы возможность регулирования температуры срабатывания на Лосснее (да и пределы регулировки небольшие) не несёт.
Исследователь_пву написал: зачем-то выключает
Может, чтобы не дожидаться весны? :) Хотя дали бы просто отрегулировать температуру выключения.
19.12.2018 в 22:35:59
Gepard написал: А какая разница?
А разница в том что температура при которой срабатывал термостат была на границе возможной работы установки. А сейчас можно выставить так как самому надо. И пользу - несет .... Вспомните про инерционность работы калорифера и поймете.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
12.01.2019 в 23:49:48
Подключил наконец Pulser (пришлось сверлить раму балконной двери). Контакты для подключения у него очень странные, провод сечением 2,5 мм засовывал плоскогубцами. Датчик использовал TG-K300 (от -30 до +30 градусов). Контактор поставил
13.01.2019 в 10:10:18
Исследователь_пву написал: Контакты для подключения у него очень странные, провод сечением 2,5 мм засовывал плоскогубцами.
Все намного проще. Надо было шилом сверху в клеммнике придавить пластиной и без всякого напряга вставить провод. А пассатижами Вы можете согнуть прижимную пластину и провод будет болтаться в клеммнике. А это нагрев и выход из строя устройства. Сейчас лучше попробуйте насколько плотно держится провод в клеммнике. Если болтается то надо что-то делать. Это последствия применения "сапатижей" ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
13.01.2019 в 19:37:02
Ким написал:
Все намного проще. Надо было шилом сверху в клеммнике придавить пластиной и без всякого напряга вставить провод. А пассатижами Вы можете согнуть прижимную пластину и провод будет болтаться в клеммнике. А это нагрев и выход из строя устройства. Сейчас лучше попробуйте насколько плотно держится провод в клеммнике. Если болтается то надо что-то делать. Это последствия применения "сапатижей" ;)
Про нажатие шилом не подумал (место установки под потолком - не видно куда шило вставлять), провода подёргал - не болтаются. В след. раз с шилом буду вставлять, спасибо!
13.01.2019 в 20:42:23
Исследователь_пву написал: В след. раз с шилом буду вставлять, спасибо!
Сверху клеммника есть отверстия. В них виден металл самой клеммы. Вот на нее и надо придавить и клемма откроется как прищепка.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
07.02.2019 в 00:32:11
У Pulser нашёлся небольшой недостаток. Выставляю температуру включения около -8 градусов. При температуре -8...-12 он работает хорошо. При температуре -14..-15 он включается примерно на 12 секунд и греется нагреватель. Затем за следующие 48 (так как цикл у него 60 секунд) секунд нагреватель остывает до температуры ниже -10 градусов и ПВУ вываливает ошибку. Приходится ставить температуру включения Pulser более тёплую около -6 градусов, т.е. тратить лишнее электричество (в квартире и так тепло).
07.02.2019 в 09:58:48
Цикл не зависит от температуры. Что-то у Вас не так. Что-то Вы упускаете.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
07.02.2019 в 10:33:47
Исследователь_пву, а пульт Лосснея температуры ниже 0 не показывает?
09.02.2019 в 00:31:33
Gepard написал: Исследователь_пву, а пульт Лосснея температуры ниже 0 не показывает?
Не показывает, если ниже 0, то он мигает нулём
09.02.2019 в 00:46:42
Ким написал: Цикл не зависит от температуры. Что-то у Вас не так. Что-то Вы упускаете.
По инструкции цикл всегда длится ровно 60 секунд. Время выдачи напряжения на подогреватель зависит крутилки на пульсере и мощности нагревателя (мощность у нас постоянная). Я предполагаю, что пульсер работает следующим образом:
Видимо в моём случае c крутилкой на -8 нагреватель успевает остыть до -10 к началу следующего цикла когда на улице -14, а если я ставлю крутилку на -6, то не успевает и всё работает. Опыт повторял 2 раза.
09.02.2019 в 09:00:58
Исследователь_пву, А на пульсере на крутилке есть шкала ниже 0 ?
09.02.2019 в 11:46:18
Легкий написал: А на пульсере на крутилке есть шкала ниже 0 ?
Нет. 0-30 град.С. стандартная шкала.
Датчики разные, с разными температурными промежутками. Поэтому и делается перерасчет. См. зависимость сопротивления датчика от температуры. А из-за наклона графика может и быть небольшая неточность срабатывания. Хотя, насколько помню, в паспорте написано что точность работы +- 1К
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.