10.02.2019 в 12:27:18
Ким, Спасибо, за ответ. Но я все равно не понял, как пульсер регулирует температуры до ноля. Диапазон его работы 0-30. Даже если датчик работает -30/+30, что с того? Пульсеров поставил не один десяток, но задач с отрицательными температурами на него не возлагал.
10.02.2019 в 15:36:09
Легкий написал: все равно не понял, как пульсер регулирует температуры до ноля. Диапазон его работы 0-30
Все очень просто.
Как писал ранее, все зависит от того датчика который применяете. Точнее, зависит от пределов измерения этого датчика. А существует их куча. Только канальных : Канальный датчик -30 — +30°C TG-K300 Канальный датчик -20 — +10°C TG-K310 Канальный датчик 0 — 30 °C TG-K330 Канальный датчик 20 — 50 °C TG-K350 Канальный датчик 0 — 60 °C TG-K360 Канальный датчик 40 — 70 °C TG-K370.
Но при этом объединяет эти все датчики это чувствительный элемент NTC-датчик, который имеет сопротивление от 15 до 10 кОм. Т.е. для Пульсара присоединение любого из этих термодатчиков не имеет никакого значения. Со всеми он работать будет Но различает их промежуток температур в которых он будет работать. Т.е. получается, что если на "крутилке" Пульсара выставлять 0 / 15 / 30 град.С то для датчика TG-K330 это таки и будет 0 / 15 / 30 град.С Но, допустим, для датчика TG-K300 при тех же положениях "крутилки" на Пульсаре эти же значения будут означать -30 / 0 /+30 град.С А для TG-K310 - -20 / -5 / +10 град.С
Примерно так. Вроде понятно написал
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
10.02.2019 в 21:03:20
Ким написал: Но, допустим, для датчика TG-K300 при тех же положениях "крутилки" на Пульсаре эти же значения будут означать -30 / 0 /+30 град.С
Есть сомнения, но спасибо, попробую. По идее спектр этого датчика не расширяет поле действие пульсара, а позволяет ему работать с другими контроллерами, работающими на минус. Это только мои размышления. я с вами не спорю, применял всегда пульсар для работы на плюс.
10.02.2019 в 21:35:33
Легкий написал: Есть сомнения, но спасибо, попробую.
Не сомневайтесь, проверено ;) :)
Главное, карандашиком на "крутилке" правильно градацию поставить, согласно применяемого датчика температуры.
Кстати, на будущее и как вариант. В свои времена , меняя датчики температуры использовал Пульсар для систем воздушного и водяного отопления. Для ВО использовал датчики TG-K360. А для водяного отопления - накладной датчик на обратной воде.Правда, приходилось на всякий случай и защиту от перегрева делать на 90 град.С из-за того что еще три ступени было. Правда, нагреватель в котле должен быть обязательно тэновым. И приличная экономия электроэнергии получается.
Кроме Пульсара таким же образом можно использовать и ТТС (если знаете).
На даче стоял водяной нагреватель для отопления в резерве. Так с помощью ТТС и дополнительных ступеней экономия электроэнергии была до 30-ти %. Проверено. Запускал отопление без ТТС. Потом постепенно включил и его в работу. Оплата резко упала.
Примерно так ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
06.08.2021 в 14:59:22
Ким, добрый день! Дабы не плодить новые темы, спрошу тут. Планируется использовать канальный нагреватель на 2,4 или 3кВт. Не могу определиться с регулятором температуры. Пока выбираю между Airone Pulsair R и Airone Pulsair E, но есть регулятор температуры на DIN рейку терморегулятор terneo b. Он конечно предназначен для теплого пола, но у него плюс в стоимости и способе монтажа. Ещё как вариант PID регулятор на твердотельном реле. Будет работать с канальным нагревателем? Возможно есть другие бюджетные решения?
06.08.2021 в 15:52:15
Vovan032 написал: Не могу определиться с регулятором температуры. Пока выбираю между Airone Pulsair R и Airone Pulsair E
Сразу скажу что с этими никогда не сталкивался. Это скорее всего реплика с шведа. Поэтому про них ничего не знаю. Не думаю что по логике работы это будет то же самое. Разница может быть только в качестве.
Что касается регуляторов для теплых полов. Экспериментировал с ними. Не понравилось. У них инерция срабатывания такая что чувствуется по температуре воздуха. Проще говоря, теплый пол, точнее бетон остывает медленно и так де медленно остывает датчик температуры. Все это проходит не спеша и все вовремя. Калорифер же в приточной установке остывает быстро. А если датчик - тормозной то и реакция на него такая же + "время на подумать". А калорифер уже не греет воздух и он уже пролетает холодным.
Очень неприятно. То что дешевле - реально. А если не комфортно - то стОит подумать что лучше - экономия денег или через ж ... сделанная установка.
А запустить так чтобы работало возможны всякие варианты.
Vovan032 написал: Возможно есть другие бюджетные решения?
Пусть и не столь много вариантов использовал но больше всего нравился Pulsеr, ТТС (то же от REGIN) и есть такой регулятор ПИК1 (одна ступень) и ПИК3(3 ступени) которые дешевле шведа. НО работают вполне нормально. В свое время поставили много их. На 5-ти штуках потренировались а дальше уже со своими доделками ставили и никогда проблем не было. Производитель одно время выпускал 6-ти ступенчатые регуляторы. Вот эти регуляторы разгонял до 180 кВт (при заводской 24 кВт) А 3-х ступенчатый до почти 60-ти кВт.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ