DICOM написал: подойдет под поставленные задачи?
А вам что, разрешили счетчик в доме ставить ?
19.12.2018 в 20:59:49
DICOM написал: подойдет под поставленные задачи?
А вам что, разрешили счетчик в доме ставить ?
Грубый, но справедливый
19.12.2018 в 21:00:53
Vadim 161 написал: А вам что, разрешили счетчик в доме ставить ?
Это разве не следует из ТУ?
19.12.2018 в 21:03:18
DICOM написал: Это разве не следует из ТУ?
Нет. Должен быть собран щит учета с защищенностью не менее IP-54, и установлен на опоре или трубостойке.
Грубый, но справедливый
19.12.2018 в 21:04:28
19.12.2018 в 21:04:48
DICOM написал: подойдет под поставленные задачи
Смотря сколько АВ Вы планируете. Можно и таким обойтись

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.12.2018 в 21:07:20
Vadim 161 написал: Нет. Должен быть собран щит с защищенностью не менее IP-54 учета и установлен на опоре или трубостойке.
На основании чего? В ТУ не говориться об каких либо опорах и трубостойках.
19.12.2018 в 21:08:05
vitya написал:
MaSeVi написал:
serj12 написал: А они указывают процент брака ?
А можно я укажу личным примером? Из порядка 80 - "погибло" 5. Но этого маловато для вердикта, хотя для себя я всё решил...
MaSeVi, а-как гибли? И на что поменяли? Я смотрел abb, да там ограничение только а одну сторону одно устройство
vitya, Гибли и всё. Не менял или меняли без меня. АВВ не ставил...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.12.2018 в 21:11:02
megrad написал: dokar, вот схема ВРУ с сайта
megrad, А разве не так ПРАВИЛЬНО ? Или будем идти на поводу у дебилов из энергосбыта и сетей ?
Картинко обглодана до мозга костей и на здешнем форуме
Да, ни фига.
19.12.2018 в 21:15:29
megrad написал: Смотря сколько АВ Вы планируете. Можно и таким обойтись
Планируется следующее:
19.12.2018 в 23:14:44
DICOM написал: Дело в том, что заземление есть, делал раньше для трансивера и коротковолновой антенны. Но мне бы крайне не хотелось, что бы при обрыве нуля на столбе, вся улица сливала ток более 200А, через мое заземление, которое для таких нагрузок не предназначено.
:D :D :D Это не возможно! Нолик один вычеркните...
QRA? GD HAM?
DICOM написал: При выборе электрощитка возник вопрос, каким образом физически установить вводной автомат в кожухе для опломбирования (если сейчас есть такое обязательное требование), если в ящике предусмотрены пластроны и одно отдельное место под счетчик?
В
DICOM написал: Скажите, пожалуйста, такой шкаф от IEK (ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31) подойдет под поставленные задачи?
Часть пластрона прикрывающая вводной АВ может быть опломбирована отдельно. Да, такой бокс достаточен.
DICOM написал: Допускается ли установка вводного автомата в виде сборке из 3-х однополюсных автоматов (каждый по 32А)? Идея такой сборки, предотвратить автоматическое выключение всех фаз при КЗ на одной фазе.
Нет. Это не допускается ПРАВИЛАМИ !
DICOM написал: Порекомендуйте однофазные, качественные (УЗМ) с дисплеем. Планировал поставить реле напряжения от фирмы Меандр, но из-за большого процента брака, хотелось бы более качественные.
На этом форуме масса тем с подробнейшим рассмотрением всех существующих УЗДП (устройств защиты от длительного перенапряжения). Видимо УЗМ-50Ц от Меандра. :)
DICOM написал: Требуется ли обязательное заземление? Дом старый, заземления нет и не использовалось ранее.
Да. Обязательно. Но... В зависимости от состояния питающей ВЛ необходимо реализовать один из двух типов заземления системы. TN-C-S либо ТТ.
DICOM написал: Скажите, пожалуйста, почему не разрешается установка сборка из трех однополюсных автоматов на вводе?
По ПУЭ ...
DICOM написал: Электрощиток примут без заземления?
Вряд-ли...
DICOM написал: У меня компромисс, между качеством и стоимостью. Счетчик и так получился очень дорогим из-за GSM модема… Хочу приобрести с запасом по модулям ящик и установить все самое необходимое для его сдачи. Потом, по мере необходимости и замены проводки в доме, буду докупать необходимые компоненты. Покупать дешевые/низкокачественные компоненты не хочу, лучше пока обойдусь без них.
ИЭК, CHINT. Не дорого и вполне надежно.
DICOM написал: Согласен с Вами, установка УЗО без земли, теряет смысл.
:D Нет.
megrad написал: УЗИП мона не ставить.
:cool: Серьёзно?
DICOM написал: Мне казалось, что установка 3-х вводных однополюсных автоматов, решит эту проблему надежно и по доступной цене.
Это недопустимо!
19.12.2018 в 23:36:12
DICOM написал: Планируется следующее:
вводной автомат
И как его планировать не зная характеристик питающей линии ??? ТКЗ ВЛ какой? Д и вообще - ВЛ или ВЛИ ?