Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

19.12.2018 в 23:59:54

А что это за девайс от ИЭК на картинке?

0
DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

20.12.2018 в 00:52:13

ПPOPAБ написал: И как его планировать не зная характеристик питающей линии ??? ТКЗ ВЛ какой? Д и вообще - ВЛ или ВЛИ ?

Скажите, пожалуйста, какие требуются для этого данные? Внешний осмотр линии будет достаточен? Как это влияет на выбор вводного автомата?

0
DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

20.12.2018 в 00:55:49

ПPOPAБ написал: В зависимости от состояния питающей ВЛ необходимо реализовать один из двух типов заземления системы. TN-C-S либо ТТ.

Что необходимо выяснить о линии, для определения типа заземления?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.12.2018 в 03:11:42

DICOM написал: Что необходимо выяснить о линии, для определения типа заземления?

Сама линия 100% - TN-C. Но в доме необходимо выполнить TN-C-S, а в случае не возможности ТТ. Если линия выполнена СИПом (черный изолированный провод косичкой) - 100% показан тип заземления системы TN-C-S. Если же голый провод в отличном эксплуатационном состоянии TN-C-S так-же вполне приемлема, не взирая на циркуляр. TT, как временная мера - для дряхлых ВЛ в неудовлетворительном состоянии. Сечение провода, наличие повторных заземлений нулевого проводника, протяженность линии, ОПН 0,4, стрела провиса провода, наличие британок или плашек в пролетах, состояние опор - можно определить визуально.

Вот это годная схема для TN-C-S. Однако не достает УЗИП. (устройство защиты от импульсных перенапряжений) Для системы ТТ обязательна двухуровневая дифференциальная защита и двойная изоляция до первого ВДТ. Четырех полюсный вводной АВ. Так-же отличается присоединение заземляющего проводника и схема подключения УЗИП.

DICOM написал: Скажите, пожалуйста, какие требуются для этого данные? Внешний осмотр линии будет достаточен? Как это влияет на выбор вводного автомата?

Для выбора характеристики вводного АВ (да и всех последующих) необходимо знание ТКЗ (тока короткого замыкания). Его можно измерить специальными приборами либо либо рассчитать на основе измерений подручными средствами. Здесь на сайте было описание принципа и методики подобного "шаманства".

Буковки B, C, D - перед номиналом автомата указывают на кратность тока электромагнитного расцепителя. Селективности наверняка можно будет добиться используя вводной АВ С32А и групповых В16-25А.

Именно с ответа на эти не слишком сложные вопросы следует строить дальнейшие планы.

По поводу имеющегося у вас ЗУ (заземляющего устройства) КВ радиостанции - оно наверняка пригодно для ваших целей. Конечно не мешало бы знать его сопротивление растекания.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.12.2018 в 03:26:11

Dron/9K написал: А что это за девайс от ИЭК на картинке?

УЗИП. ОПН для ТТ. И сам щиток для ТТ.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.12.2018 в 11:39:32

dokar, разница в системе заземления.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

27.01.2019 в 20:26:30

Добрый вечер, всем. Купил ящик и счетчик. Перед закупкой остальных комплектующих, возникло несколько детских вопросов.

Скажите, пожалуйста, вводной автомат по правилам устанавливается трехполюсной (без разрывания «нуля») или можно устанавливать 4-х полюсной (с разрывом нуля)?

Длина СИП на фасаде дома сделана с запасом. Можно оставить запас в виде кольца или это не допускается? Затягивать весь запас СИП в дом и обрезать лишнюю длину кабеля жалко. Требуется ли защита СИП в месте прокладки кабеля через стену деревянного дома (в виде трубы, термоусадки и т.д.)?

Какую лучше использовать марку медного, гибкого кабеля сечением 10мм2 и 6мм2 для разводки электрощитка? Где можно его купить на метраж в Москве? Хотелось бы, что бы фазы были не черного цвета, а цветные для их отличия. Ноль будет синий, Земля – желто-зеленый. Нашел пока кабель ПуГВ (Кольчугино), но он грубоватый и бедная цветовая гамма. Спасибо.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.01.2019 в 20:34:13

DICOM, Трехполюсный. СИП в помещение заводить запрещено, надо на улице перейти на медь. ПуГВ и использовать. МПО Электромонтаж, можно пощупать и обсмотреться.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

27.01.2019 в 20:36:26

DICOM написал: Добрый вечер

Добрый .

DICOM написал: вводной автомат по правилам устанавливается трехполюсной (без разрывания «нуля») или можно устанавливать 4-х полюсной (с разрывом нуля)?

Для ТТ можно и 4-ёх полюсный , но и 3-ёх полюсный справляется .

DICOM написал: Можно оставить запас в виде кольца или это не допускается?

Максимум - 20 / 30 см , больше не требуется . Колпачки оденьте .

DICOM написал: обрезать лишнюю длину кабеля жалко

Жалко у пчёлки ( с ) . :p DICOM, это лечится . Поначалу тоже жалел , потом прошло .

DICOM написал: Требуется ли защита СИП в месте прокладки кабеля через стену деревянного дома (в виде трубы, термоусадки и т.д.)?

А зачем мы его затягиваем через деревянную стену ?

DICOM написал: Какую лучше использовать марку медного

ПуГВ .

DICOM написал: Нашел пока кабель ПуГВ (Кольчугино), но он грубоватый и бедная цветовая гамма.

Отлично . Есть ТУТ для богатой цветовой гаммы :flirt

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

27.01.2019 в 20:58:13

DICOM написал: Затягивать весь запас СИП в дом

Нельзя.

DICOM написал: гибкого кабеля сечением 10мм2 и 6мм2 для разводки электрощитка?

ПуГВ, например Рэк/Призмиан, Кольчугино.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

27.01.2019 в 22:45:31

Спасибо за Вши ответы и помощь. Пожалуйста, уточните:

  • поставлю вводной автомат 4-х полюсный. Вдруг фаза упадет на ноль, а я в щитке, безопасней будет, верно?
  • рука не поднимется резать СИП :sorry: Про какие колпачки идет речь? При помощи чего лучше соединить СИП с ПуГВ (10мм2) у стены дома? Орехи подойдут?
  • «А зачем мы его затягиваем через деревянную стену?» Понял. Буду заводить кабелем ПуГВ (10мм2). Защита для него нужна внутри стены дома? СИП подходит сечением 16мм2, 10мм2 для меди достаточно или лучше поставить 16мм2?
  • Где «ТУТ»? У Кольчугинского завода гамма цветов бедная, на фазы придется устанавливать кабель только в черном цвете.
  • «Нельзя» Т.е. надо оставить запас СИП по длине 20-30см, не больше и не меньше, верно?
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу