Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.12.2018 в 20:59:49

DICOM написал: подойдет под поставленные задачи?

А вам что, разрешили счетчик в доме ставить ?

0

Грубый, но справедливый

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

19.12.2018 в 21:00:53

Vadim 161 написал: А вам что, разрешили счетчик в доме ставить ?

Это разве не следует из ТУ?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.12.2018 в 21:03:18

DICOM написал: Это разве не следует из ТУ?

Нет. Должен быть собран щит учета с защищенностью не менее IP-54, и установлен на опоре или трубостойке.

0

Грубый, но справедливый

vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

19.12.2018 в 21:04:28

MaSeVi написал:

serj12 написал: А они указывают процент брака ?

А можно я укажу личным примером? Из порядка 80 - "погибло" 5. Но этого маловато для вердикта, хотя для себя я всё решил...

MaSeVi, а-как гибли? И на что поменяли? Я смотрел abb, да там ограничение только а одну сторону одно устройство

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.12.2018 в 21:04:48

DICOM написал: подойдет под поставленные задачи

Смотря сколько АВ Вы планируете. Можно и таким обойтись

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

19.12.2018 в 21:07:20

Vadim 161 написал: Нет. Должен быть собран щит с защищенностью не менее IP-54 учета и установлен на опоре или трубостойке.

На основании чего? В ТУ не говориться об каких либо опорах и трубостойках.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18605

19.12.2018 в 21:08:05

vitya написал:

MaSeVi написал:

serj12 написал: А они указывают процент брака ?

А можно я укажу личным примером? Из порядка 80 - "погибло" 5. Но этого маловато для вердикта, хотя для себя я всё решил...

MaSeVi, а-как гибли? И на что поменяли? Я смотрел abb, да там ограничение только а одну сторону одно устройство

vitya, Гибли и всё. Не менял или меняли без меня. АВВ не ставил...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

19.12.2018 в 21:11:02

megrad написал: dokar, вот схема ВРУ с сайта

megrad, А разве не так ПРАВИЛЬНО ? Или будем идти на поводу у дебилов из энергосбыта и сетей ?

Картинко обглодана до мозга костей и на здешнем форуме

0

Да, ни фига.

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

19.12.2018 в 21:15:29

megrad написал: Смотря сколько АВ Вы планируете. Можно и таким обойтись

Планируется следующее:

  1. вводной автомат
  2. счетчик
  3. УЗО (2 шт)
  4. УЗМ возможно (2шт)
  5. автомат трехполюсный (на 380)
  6. автомат однополюсный (5 шт)
  7. автоматический переключатель фаз (в будущем)
  8. клеммы
    • запас 25-30% на будущее. Какой нужен ящик для этого? Вы считаете мой слишком большой? Я правильно понимаю? При выборе на сколько модулей ориентироваться которые указываются ТХ ящика ?
0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.12.2018 в 23:14:44

DICOM написал: Дело в том, что заземление есть, делал раньше для трансивера и коротковолновой антенны. Но мне бы крайне не хотелось, что бы при обрыве нуля на столбе, вся улица сливала ток более 200А, через мое заземление, которое для таких нагрузок не предназначено.

:D :D :D Это не возможно! Нолик один вычеркните...

QRA? GD HAM?

DICOM написал: При выборе электрощитка возник вопрос, каким образом физически установить вводной автомат в кожухе для опломбирования (если сейчас есть такое обязательное требование), если в ящике предусмотрены пластроны и одно отдельное место под счетчик?

В

DICOM написал: Скажите, пожалуйста, такой шкаф от IEK (ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31) подойдет под поставленные задачи?

Часть пластрона прикрывающая вводной АВ может быть опломбирована отдельно. Да, такой бокс достаточен.

DICOM написал: Допускается ли установка вводного автомата в виде сборке из 3-х однополюсных автоматов (каждый по 32А)? Идея такой сборки, предотвратить автоматическое выключение всех фаз при КЗ на одной фазе.

Нет. Это не допускается ПРАВИЛАМИ !

DICOM написал: Порекомендуйте однофазные, качественные (УЗМ) с дисплеем. Планировал поставить реле напряжения от фирмы Меандр, но из-за большого процента брака, хотелось бы более качественные.

На этом форуме масса тем с подробнейшим рассмотрением всех существующих УЗДП (устройств защиты от длительного перенапряжения). Видимо УЗМ-50Ц от Меандра. :)

DICOM написал: Требуется ли обязательное заземление? Дом старый, заземления нет и не использовалось ранее.

Да. Обязательно. Но... В зависимости от состояния питающей ВЛ необходимо реализовать один из двух типов заземления системы. TN-C-S либо ТТ.

DICOM написал: Скажите, пожалуйста, почему не разрешается установка сборка из трех однополюсных автоматов на вводе?

По ПУЭ ...

DICOM написал: Электрощиток примут без заземления?

Вряд-ли...

DICOM написал: У меня компромисс, между качеством и стоимостью. Счетчик и так получился очень дорогим из-за GSM модема… Хочу приобрести с запасом по модулям ящик и установить все самое необходимое для его сдачи. Потом, по мере необходимости и замены проводки в доме, буду докупать необходимые компоненты. Покупать дешевые/низкокачественные компоненты не хочу, лучше пока обойдусь без них.

ИЭК, CHINT. Не дорого и вполне надежно.

DICOM написал: Согласен с Вами, установка УЗО без земли, теряет смысл.

:D Нет.

megrad написал: УЗИП мона не ставить.

:cool: Серьёзно?

DICOM написал: Мне казалось, что установка 3-х вводных однополюсных автоматов, решит эту проблему надежно и по доступной цене.

Это недопустимо!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.12.2018 в 23:36:12

DICOM написал: Планируется следующее:

вводной автомат

И как его планировать не зная характеристик питающей линии ??? ТКЗ ВЛ какой? Д и вообще - ВЛ или ВЛИ ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.