А что это за девайс от ИЭК на картинке?
19.12.2018 в 23:59:54
А что это за девайс от ИЭК на картинке?
20.12.2018 в 00:52:13
ПPOPAБ написал: И как его планировать не зная характеристик питающей линии ??? ТКЗ ВЛ какой? Д и вообще - ВЛ или ВЛИ ?
Скажите, пожалуйста, какие требуются для этого данные? Внешний осмотр линии будет достаточен? Как это влияет на выбор вводного автомата?
20.12.2018 в 00:55:49
ПPOPAБ написал: В зависимости от состояния питающей ВЛ необходимо реализовать один из двух типов заземления системы. TN-C-S либо ТТ.
Что необходимо выяснить о линии, для определения типа заземления?
20.12.2018 в 03:11:42
DICOM написал: Что необходимо выяснить о линии, для определения типа заземления?
Сама линия 100% - TN-C. Но в доме необходимо выполнить TN-C-S, а в случае не возможности ТТ. Если линия выполнена СИПом (черный изолированный провод косичкой) - 100% показан тип заземления системы TN-C-S. Если же голый провод в отличном эксплуатационном состоянии TN-C-S так-же вполне приемлема, не взирая на циркуляр. TT, как временная мера - для дряхлых ВЛ в неудовлетворительном состоянии. Сечение провода, наличие повторных заземлений нулевого проводника, протяженность линии, ОПН 0,4, стрела провиса провода, наличие британок или плашек в пролетах, состояние опор - можно определить визуально.

Вот это годная схема для TN-C-S. Однако не достает УЗИП. (устройство защиты от импульсных перенапряжений) Для системы ТТ обязательна двухуровневая дифференциальная защита и двойная изоляция до первого ВДТ. Четырех полюсный вводной АВ. Так-же отличается присоединение заземляющего проводника и схема подключения УЗИП.
DICOM написал: Скажите, пожалуйста, какие требуются для этого данные? Внешний осмотр линии будет достаточен? Как это влияет на выбор вводного автомата?
Для выбора характеристики вводного АВ (да и всех последующих) необходимо знание ТКЗ (тока короткого замыкания). Его можно измерить специальными приборами либо либо рассчитать на основе измерений подручными средствами. Здесь на сайте было описание принципа и методики подобного "шаманства".
Буковки B, C, D - перед номиналом автомата указывают на кратность тока электромагнитного расцепителя. Селективности наверняка можно будет добиться используя вводной АВ С32А и групповых В16-25А.
Именно с ответа на эти не слишком сложные вопросы следует строить дальнейшие планы.
По поводу имеющегося у вас ЗУ (заземляющего устройства) КВ радиостанции - оно наверняка пригодно для ваших целей. Конечно не мешало бы знать его сопротивление растекания.
20.12.2018 в 03:26:11
Dron/9K написал: А что это за девайс от ИЭК на картинке?
УЗИП. ОПН для ТТ. И сам щиток для ТТ.
20.12.2018 в 11:39:32
dokar, разница в системе заземления.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.01.2019 в 20:26:30
Добрый вечер, всем. Купил ящик и счетчик. Перед закупкой остальных комплектующих, возникло несколько детских вопросов.
Скажите, пожалуйста, вводной автомат по правилам устанавливается трехполюсной (без разрывания «нуля») или можно устанавливать 4-х полюсной (с разрывом нуля)?
Длина СИП на фасаде дома сделана с запасом. Можно оставить запас в виде кольца или это не допускается? Затягивать весь запас СИП в дом и обрезать лишнюю длину кабеля жалко. Требуется ли защита СИП в месте прокладки кабеля через стену деревянного дома (в виде трубы, термоусадки и т.д.)?
Какую лучше использовать марку медного, гибкого кабеля сечением 10мм2 и 6мм2 для разводки электрощитка? Где можно его купить на метраж в Москве? Хотелось бы, что бы фазы были не черного цвета, а цветные для их отличия. Ноль будет синий, Земля – желто-зеленый. Нашел пока кабель ПуГВ (Кольчугино), но он грубоватый и бедная цветовая гамма. Спасибо.
27.01.2019 в 20:34:13
DICOM, Трехполюсный. СИП в помещение заводить запрещено, надо на улице перейти на медь. ПуГВ и использовать. МПО Электромонтаж, можно пощупать и обсмотреться.
27.01.2019 в 20:36:26
DICOM написал: Добрый вечер
Добрый .
DICOM написал: вводной автомат по правилам устанавливается трехполюсной (без разрывания «нуля») или можно устанавливать 4-х полюсной (с разрывом нуля)?
Для ТТ можно и 4-ёх полюсный , но и 3-ёх полюсный справляется .
DICOM написал: Можно оставить запас в виде кольца или это не допускается?
Максимум - 20 / 30 см , больше не требуется . Колпачки оденьте .
DICOM написал: обрезать лишнюю длину кабеля жалко
Жалко у пчёлки ( с ) . :p DICOM, это лечится . Поначалу тоже жалел , потом прошло .
DICOM написал: Требуется ли защита СИП в месте прокладки кабеля через стену деревянного дома (в виде трубы, термоусадки и т.д.)?
А зачем мы его затягиваем через деревянную стену ?
DICOM написал: Какую лучше использовать марку медного
ПуГВ .
DICOM написал: Нашел пока кабель ПуГВ (Кольчугино), но он грубоватый и бедная цветовая гамма.
Отлично . Есть ТУТ для богатой цветовой гаммы :flirt
И это пройдёт ...
27.01.2019 в 20:58:13
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.01.2019 в 22:45:31
Спасибо за Вши ответы и помощь. Пожалуйста, уточните:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу