DICOM, без всяких советов, слабый, но аргумент - Козлы...
21.02.2019 в 16:29:33
DICOM, без всяких советов, слабый, но аргумент - Козлы...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.02.2019 в 16:57:34
А делать в таком случае что? Хотелось сделать все по правилам, но не разрешают. Если менять ТУ, то на основании нарушения каких правил? Или идти на поводу? Бездействовать не могу, на меня наложат штраф за несвоевременное проведение работ по установке ящика учета.
21.02.2019 в 17:10:29
DICOM написал: А делать в таком случае что?
Во первых ,потребовать хотя бы ноомер ТУ или его экземпляр,во вторых не жлобиться а сделать ввод медью со столба,в этом они вам не откажут :yu:
21.02.2019 в 18:26:45
Номер и наш экземпляр ТУ есть на руках. Почему Электросети не поставят вместо СИП медный кабель со своей стороны? Скажите, пожалуйста, какие марки медного кабеля подходят для замены СИП (16мм2), что бы он был самонесущий и изоляция стойкая к UV? В интернете много статей, в которых говорится о том, что СИП нельзя заводить в дом, например как эта( ), но пока не нашел ни одной ссылки на запрещающие документы.
21.02.2019 в 18:32:42
21.02.2019 в 18:34:55
DICOM, Так всё правильно, запрета не существует, есть только опыт эксплуатации, который показывает, что изоляция СИП опасна, но составителям НТД на это пофиг, так что не отмажитесь, ведите в дом.
21.02.2019 в 18:50:09
ebf написал: вы вообще о каком ТУ говорите
Речь идет о технических условиях, которые мне выдали. Выдержка из данного документа: «ВЛИ-0,4кВ должно быть выполнено без разрывов, визуально просматриваться, не иметь паек, скруток, соединительных коробок, и др. на всем протяжении от опоры ВЛИ-0,4кВ до узла учета.»
21.02.2019 в 18:59:15
Сейчас имеется переход с алюминия на медь в виде скрутки на фасаде дома, уже много десятков лет. За все время использования электроэнергией никто нас не обвинял в воровстве. Сейчас хочу сделать все правильно и безопасно, при этом вынуждают нарушить ТБ и завести СИП в дом. Где логика? Если выдали тех условия с установкой ящика учета внутри дома, значит должны разрешить переход с СИП на медь на фасаде дома, либо, со своей стороны, провести всю линию от столба к дому медным кабелем.
21.02.2019 в 20:44:54
DICOM, Какое отношение логика имеет к прибыли? Не нравится, идите к другому поставщику электроэнергии. Ах да, они монополисты, ну тогда есть более модный совет - идите в другую страну.
22.02.2019 в 02:32:00
DICOM написал: что запрещено заводить СИП в жилой дом.
можно заводить, но надо обеспечить нераспространение огня, упаковать СИП в негорючую изоляцию, в трубу например или противопожарной краской покрыть
щиточек под пломбу на фасаде тоже не разрешают?
22.02.2019 в 09:37:37
Rumato написал: Какое отношение логика имеет к прибыли? Не нравится, идите к другому поставщику электроэнергии. Ах да, они монополисты, ну тогда есть более модный совет - идите в другую страну.
Вместо того, что бы посылать, куда мне идти, необходимо предупреждать о том, что по ТБ «СИП в помещение заводить запрещено, надо на улице перейти на медь», но в нашей стране все иначе и высока вероятность, что шкаф учета, при такой подводке, не примут. Потрачено время и средства на покупку материалов, а теперь пишите: «не отмажитесь, ведите в дом». Не по-доброму как то получается.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу