igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

20.12.2018 в 01:18:27

AlexVu написал: В этажном щите установлен счетчик и 2х-полюсной АВ С63, 6000A (SCHET BA47-19). Однофазный ввод кабелем 3x10. В квартирном щите 1-полюсный АВ С63, 4500A (SAHEN BA 161).

И зачем после С63 2-х полюсного - С63 1-о полюсный? И замена 1-о полюсного С63 на С50 - не умнее. Вообще-то, на 3-х комнатную квартиру 25 АВ при 5-и УЗО - это что-то. Нет, конечно, красиво жить не запретишь. Если деньги есть, то, может, вообще АВ на дифы поменять? В общем, согласен, что:

alx220 написал: Чтобы при срабатывании УЗО не остаться без света, перекиньте часть освещенческих групп под четвертое УЗО, а часть групп розеток - под пятое УЗО

ebf написал: Дорого ,работоспособна

0
AlexVu
AlexVu
Новичок

Регистрация: 19.12.2018

Минск

Сообщений: 8

20.12.2018 в 10:57:17

Спасибо всем за замечания. Перерисовал схему. Микроволновку перенес в группу кухонных розеток. Туда же и измельчитель. Электрокамин добавил в группу розеток гостиной. Убрал 5е УЗО и перемешал потребителей в группах. Подскажите, что еще можно объединить без ущерба безопасности?

igor1 написал: И зачем после С63 2-х полюсного - С63 1-о полюсный?

Креатив от застройщика ))

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

20.12.2018 в 11:08:30

AlexVu, Освещение сократите раза в 2...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

20.12.2018 в 11:17:44

AlexVu, Освещение неважнецки с розетками перемешали . Розеточные группы оказались на одном и том же УЗО . А должны на разных, в одной зоне квартиры. Это для бесперебойности. В этом один из смыслов наличия нескольких УЗО в схеме . Прожить то можно и на одном УЗО . :) .

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2018 в 11:18:57

AlexVu, 7 линий освещения,это страх темноты ? Да и розетки СУ и прихожей можно объединить ,у вас 2 СУ , Хотя это ваше дело :)

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

20.12.2018 в 11:29:13

ebf, Когда нет света в коридоре , можно подсветить из сортира , так что есть некоторые сомнения. :o

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

20.12.2018 в 16:52:28

AlexVu написал:

Спасибо всем за замечания. Перерисовал схему. Микроволновку перенес в группу кухонных розеток. Туда же и измельчитель. Электрокамин добавил в группу розеток гостиной. Убрал 5е УЗО и перемешал потребителей в группах. Подскажите, что еще можно объединить без ущерба безопасности?

igor1 написал: И зачем после С63 2-х полюсного - С63 1-о полюсный?

Креатив от застройщика ))

AlexVu, Возьмите маленькие листочки бумаги по количеству всех вашихгрупп, подпишите их названиями: освещение 1, освещение 2, розетки 1, розетки 2, кондей, стиралка и т.д. Сверните их в шарики, положите в кроличью (важно!) шапку, перемешайте и разложите на 3 кучки. Это будут линии под 3 ваших УЗО, а четвертое нафиг не нужно. Если хотите съэкономить, делите шарики на 2 кучки под 2 УЗО. ИМХО на трешку достаточно 2-3 группы освещения.

Вот тут мое деление, может пригодится: http://www.mastergrad.com/forums/t277010-proekt-raspredelitelnogo-elektricheskogo-shchita-v-3-komnatnuyu-kvartiru-v-novostroyke/?page=14#post6457013

0
AlexVu
AlexVu
Новичок

Регистрация: 19.12.2018

Минск

Сообщений: 8

20.12.2018 в 18:16:55

Очередная итерация... Для каждого СУ объединил освещение и розетку. Уменьшил кол-во групп освещения. Выкинул очередное УЗО и еще раз перемешал.

Попутно возникло еще два вопроса:

  1. Какой тип диф.защиты использовать, AC или A?
  2. И что ставить на ввод АВ или ВН, и какого номинала, учитавая что

AlexVu написал: В этажном щите установлен счетчик и 2х-полюсной АВ С63, 6000A (SCHET BA47-19).

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

20.12.2018 в 18:20:49

AlexVu написал: Для каждого СУ объединил освещение и розетку

Ну и зачем? Свет разместить под линии света, на кой с линиями розеток сношать?)))

AlexVu написал: И что ставить на ввод АВ или ВН

Да что приглянется по деньгам...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexVu
AlexVu
Новичок

Регистрация: 19.12.2018

Минск

Сообщений: 8

20.12.2018 в 18:32:07

MaSeVi написал: Ну и зачем? Свет разместить под линии света, на кой с линиями розеток сношать?)))

Там по одной розетке в каждом СУ, только для бритвы/фена. Стиральная машина отдельной линией.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.12.2018 в 19:55:37

AlexVu написал: Какой тип диф.защиты использовать, AC или A?

Лучше А, но он дороже.

AlexVu написал: И что ставить на ввод АВ или ВН, и какого номинала, учитавая что

В этажном щите ставьте АВ. В квартирном на вводе - ВН. Вы уверены, что у вас в этажном щите сейчас стоит именно АВ, а не ВН на 63А?

0