22.12.2018 в 08:41:51

Однополюсный нужен?

0
BAJIEPKA
BAJIEPKA
Новичок

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

22.12.2018 в 09:17:54

Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я понял саму идею байпаса?..

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20486

22.12.2018 в 09:26:19

BAJIEPKA написал: Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я понял саму идею байпаса?..

BAJIEPKA, Однополюссника достаточно до замены больного УЗМ , т.к ноль в нем не коммутируется . + синяя проходная клеммма 10кв/мм, на случай временного проживания совсем без реле.

0
BAJIEPKA
BAJIEPKA
Новичок

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

22.12.2018 в 09:54:53

dokar, а можете меня ткнуть носом в проходную клемму? Пока не очень понимаю, что это такое...

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20486

22.12.2018 в 09:59:52

BAJIEPKA написал: dokar, а можете меня ткнуть носом в проходную клемму? Пока не очень понимаю, что это такое...

BAJIEPKA, К примеру - https://shop220.ru/1sna125116r0100-klemmnik-abb-m4-6-n-na-din-reyku-4mmkv-siniy.htm

0
BAJIEPKA
BAJIEPKA
Новичок

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

22.12.2018 в 11:04:34

dokar написал:

BAJIEPKA, Однополюссника достаточно до замены больного УЗМ , т.к ноль в нем не коммутируется . + синяя проходная клеммма 10кв/мм, на случай временного проживания совсем без реле.

dokar, а с двухполюсником можно без проходной клеммы обойтись... Или я чего-то недопонимаю?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17190

22.12.2018 в 11:08:39

BAJIEPKA написал: а с двухполюсником можно без проходной клеммы обойтись...

Можете...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BAJIEPKA
BAJIEPKA
Новичок

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

22.12.2018 в 11:45:42

Всем спасибо! Байпас лишним не будет :)

P.S. Про замену однополюсных автоматов ВА47-60 на серию ВА47-29 так никто и не ответил. Я в раздумьях, стоит ли на них менять...

0
werld
werld
Новичок

Регистрация: 05.09.2017

Магнитогорск

Сообщений: 3

22.12.2018 в 12:34:25

BAJIEPKA написал: Всем спасибо! Байпас лишним не будет :)

P.S. Про замену однополюсных автоматов ВА47-60 на серию ВА47-29 так никто и не ответил. Я в раздумьях, стоит ли на них менять...

BAJIEPKA, Я бы рекомендовал вам оставить автоматы с отключающей способностью 6кА. Все ж таки у вас новостройка, да и в этажном щите, по вашим словам, стоит TDM с отключающей способностью именно 6кА. Он там не просто так, а в соответствии с проектом. Те, кто его туда проектировал, полагаю, располагали информацией по ожидаемому ТКЗ.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.12.2018 в 12:36:46

Нет особого смысла. 47-60 от 47-29 отличаются лишь динамической стойкостью, 6кА и 4,5кА, но такой ТКЗ в квартире получить не реально.

0

Грубый, но справедливый

BAJIEPKA
BAJIEPKA
Новичок

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

22.12.2018 в 13:01:07

Понятно, спасибо. А УЗО-шки с 4,5кА никак картину не испортят?

0