alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.12.2018 в 19:46:50

maksimish написал: я буду отключать пустые розетки)

То есть вы перед тем, как отключить ВН, будете вынимать из розеток все вилки от приборов - СМ, ПММ, микроволновки и т.д.?

maksimish написал: Basim M ABB

Лучше возьмите серию SH.

maksimish написал: дифавтомата на 10а на холодильник

Ставьте АВДТ 16А

0
maksimish
maksimish
Новичок

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

21.12.2018 в 07:56:01

alx220, перед тем как отключить Вн, я не буду вынимать все из розеток,вы меня не так поняли. По-моему выключать вн только при всей выключенной нагрузки это глупо и неудобно. Понятно что лучше поставить на холодильник дифавтомат номиналом 16А, но если уже куплен номиналом 10А, по-моему тоже сойдет. Если использовать линию только для холодильника(холодильник потребляет где-то мах 400Вт, при пуске 1200, все равно есть запас по мощности, а провод я поставлю на эту линию 3х2,5, а там со временем заменю на дифавтомат номиналом 16а

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

21.12.2018 в 08:02:00

maksimish написал: а провод я поставлю на эту линию 3х2,5

И смысл? Хватит 3х1,5 кв.мм. И раз уж ставите УЗО, то почему бы не поставить все до единой линии под них?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

21.12.2018 в 08:42:05

MaSeVi написал: И смысл? Хватит 3х1,5 кв.мм.

А я все таки на розетки за 2,5. Ведь квартира может и продаться, а что туда будут включать... Ну сколько вы там сэкономите?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

21.12.2018 в 08:50:05

Хатхи написал: А я все таки на розетки за 2,5

Всегда пожалуйста, выбирать-то не мне)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

maksimish
maksimish
Новичок

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

21.12.2018 в 09:09:27

MaSeVi, да под дифавтомат номиналом 10А согласен хватит провода сечением 1,5, но во всех книжках пишут что под холодильник надо ставить дифавтомат номиналом 16А, поэтому в будущем когда я захочу заменить(или сломается) дифавтомат номиналом 10А на номинал 16А, сечение провода будет биться с номиналом дифа

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

21.12.2018 в 09:12:24

maksimish написал: сечение провода будет биться с номиналом дифа

Писал выше- выбирать Вам, тем более ничего страшного в Вашем выборе не будет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

21.12.2018 в 09:19:11

maksimish написал: По-моему выключать вн только при всей выключенной нагрузки это глупо и неудобно.

Так о том и речь. То есть розетки у вас будут не пустые, и смысл в отключаемых линиях все же есть.

maksimish написал: тоже сойдет

Это вы зря.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.12.2018 в 09:22:08

maksimish написал: во всех книжках пишут что под холодильник надо ставить дифавтомат номиналом 16А

В каких книжках?

maksimish написал: поэтому в будущем когда я захочу заменить(или сломается) дифавтомат номиналом 10А на номинал 16А

Зачем?

0
maksimish
maksimish
Новичок

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

21.12.2018 в 09:27:00

MaSeVi, вы предлагаете завести все линии под узо. Я объясню почему я это не сделал. Опять может я ошибаюсь, если очень много линий поставить под одно узо,и оно вдруг сработает,получается сколько линий будет нужно проверить, чтоб найти причину срабатывания.и еще один вопрос мучает. Продаются точечные диодные светильники, и из них выходит 2 провода и нет крепления для защитного провода. Получается желтый провод самому как-то крепить на корпус прибора?Если да, то как обычно крепят

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

21.12.2018 в 09:33:25

maksimish написал: получается сколько линий будет нужно проверить, чтоб найти причину срабатывания

Минутное дело.

maksimish написал: из них выходит 2 провода и нет крепления для защитного провода

На 12 или 24В?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу