20.12.2018 в 19:46:50
maksimish написал: я буду отключать пустые розетки)
То есть вы перед тем, как отключить ВН, будете вынимать из розеток все вилки от приборов - СМ, ПММ, микроволновки и т.д.?
maksimish написал: Basim M ABB
Лучше возьмите серию SH.
maksimish написал: дифавтомата на 10а на холодильник
Ставьте АВДТ 16А
21.12.2018 в 07:56:01
alx220, перед тем как отключить Вн, я не буду вынимать все из розеток,вы меня не так поняли. По-моему выключать вн только при всей выключенной нагрузки это глупо и неудобно. Понятно что лучше поставить на холодильник дифавтомат номиналом 16А, но если уже куплен номиналом 10А, по-моему тоже сойдет. Если использовать линию только для холодильника(холодильник потребляет где-то мах 400Вт, при пуске 1200, все равно есть запас по мощности, а провод я поставлю на эту линию 3х2,5, а там со временем заменю на дифавтомат номиналом 16а
21.12.2018 в 08:02:00
maksimish написал: а провод я поставлю на эту линию 3х2,5
И смысл? Хватит 3х1,5 кв.мм. И раз уж ставите УЗО, то почему бы не поставить все до единой линии под них?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.12.2018 в 08:42:05
MaSeVi написал: И смысл? Хватит 3х1,5 кв.мм.
А я все таки на розетки за 2,5. Ведь квартира может и продаться, а что туда будут включать... Ну сколько вы там сэкономите?
21.12.2018 в 08:50:05
Хатхи написал: А я все таки на розетки за 2,5
Всегда пожалуйста, выбирать-то не мне)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.12.2018 в 09:09:27
MaSeVi, да под дифавтомат номиналом 10А согласен хватит провода сечением 1,5, но во всех книжках пишут что под холодильник надо ставить дифавтомат номиналом 16А, поэтому в будущем когда я захочу заменить(или сломается) дифавтомат номиналом 10А на номинал 16А, сечение провода будет биться с номиналом дифа
21.12.2018 в 09:12:24
maksimish написал: сечение провода будет биться с номиналом дифа
Писал выше- выбирать Вам, тем более ничего страшного в Вашем выборе не будет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.12.2018 в 09:27:00
MaSeVi, вы предлагаете завести все линии под узо. Я объясню почему я это не сделал. Опять может я ошибаюсь, если очень много линий поставить под одно узо,и оно вдруг сработает,получается сколько линий будет нужно проверить, чтоб найти причину срабатывания.и еще один вопрос мучает. Продаются точечные диодные светильники, и из них выходит 2 провода и нет крепления для защитного провода. Получается желтый провод самому как-то крепить на корпус прибора?Если да, то как обычно крепят