20.12.2018 в 19:43:07
myremont написал: Не расплавится ли все
Будут нагревать потолок чтобы он растянулся, а не кабели и гофру. Не переживайте.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.12.2018 в 23:13:32
alx220 написал:
СтранникXXI написал: Для натяжных потолков группа Г2 - обычное дело, встречается и Г1. В этом случае, согласно вышеприведённому СП, ни о каких трубах речь вообще не идёт.
Есть СП 256.1325800.2016. В п. 15.15 сказано: "Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а так же прокладку отдельных кабелей на скобах".
Речь идет о гладких пластиковых трубах. И это необязательное требование.
myremont написал: А на потолке - гофры с кабелем, клеммы wago, распаечные коробки пластиковые (квадратные хегель и подобные, серого цвета). Не расплавится ли все вышеперечисленное от потока горячего воздуха? Не испортятся ли клеммы wago?
Светильники на клеммниках подключаются после монтажа потолка обычно. Вообще, это стандартная процедура, не стоит ее боятся.
В п.15.15 вышеупомянутого СП речь о том, какие именно трубы нужно использовать, гладкие или гофрированные, речь вообще не идёт. Где Вы там нашли слово "гладкие" или "гофрированные"? И это требование не обязательное, тут я с Вами согласен.
21.12.2018 в 09:03:07
alx220 написал: Я делал запрос тем, кто написал СП - "Росэлектромонтаж". Они ответили.
"Мы говорим: "Ленин" Подразумеваем: "Партия" (С) Может быть, они и имели ввиду гладкие трубы. Но в тексте СП этого нет, а слова, как известно, к делу не пришьёшь.
21.12.2018 в 09:15:16
СтранникXXI написал: Может быть, они и имели ввиду гладкие трубы. Но в тексте СП этого нет, а слова, как известно, к делу не пришьёшь.
Слова - да. Но у меня письмо официальное имеется.
21.12.2018 в 09:23:33
alx220 написал: Но у меня письмо официальное имеется.
Оно является нормативным документом, имеющим юридическую силу?
21.12.2018 в 09:33:10
alx220 написал: Слова - да. Но у меня письмо официальное имеется.
Если им есть, что пояснить, это надо было делать в тексте СП. Любые комментарии в личной переписке, в общем-то, ничтожны.
21.12.2018 в 09:52:50
СтранникXXI написал: Оно является нормативным документом, имеющим юридическую силу?
Юридической, наверное, не имеет. Однако к официальному ответу организации, которая пишет НТД, стоит прислушаться. Это не личное мнение участника форума. Хотя можно, конечно, и не прислушиваться. Многим ПУЭ и ГОСТы не указ (я не вас имею в виду).
Radio написал: Если им есть, что пояснить, это надо было делать в тексте СП. Любые комментарии в личной переписке, в общем-то, ничтожны.
Все в одном документе прописать в любом случае не получится, обязательно останутся вопросы. Потому и выпускаются инструкции и технические циркуляры, в деталях рассматривающие те или иные вопросы.
И это не личная переписка, будьте внимательнее, пожалуйста.
21.12.2018 в 09:57:03
alx220 написал: это не личная переписка, будьте внимательнее, пожалуйста.
То есть?
alx220 написал: Я делал запрос тем, кто написал СП - "Росэлектромонтаж". Они ответили. ... у меня письмо официальное имеется
А какая же она? Вы сделали личный запрос, они вам лично ответили. Даже если это письмо на бланке. Не опубликовали же для широкого обозрения публикой.
21.12.2018 в 10:04:33
alx220 написал: Однако к официальному ответу организации, которая пишет НТД, стоит прислушаться.
Письмо можно глянуть?
21.12.2018 в 11:41:13
myremont написал: несколько белых для люстр.
Сразу в топку. Либо то что у Вас на фото 221, либо 222
myremont написал: в магазине сказали,что провод для них не надо "залуживать" паяльником
Можно не лудить, но я бы наконечники НШВИ поставил.
Но для НШВИ нужен инструмент.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.12.2018 в 11:56:03
Radio написал: Даже если это письмо на бланке.
Официально исходящий номер, плюс подпись юрлица, да печать (последнее, кстати, необязательно) и вполне себе официальный ответ, пусть и лично...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.12.2018 в 12:20:39
И что конкретно этот ответ, с семью печатями и заверенный Зевсом, должен пояснить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу