Аватар пользователя
miweral

Местный

Регистрация: 17.11.2018

Москва

Сообщений: 2

20.12.2018 в 15:02:25

Приветствую всех! Планирую ремонт в новостройке в 1к. квартире. Прошу посмотреть и покритиковать принципиальную схему электрощита в квартире. Ввод 3х16 мм2 ВВГнг-LS, что в этажном щите не знаю. Теплый пол в ванной и на кухне, система протечек от воды скорее всего будет. Водонагревателя нет.

Щит планирую установить Hager Volta 24 мод. Код VU24AT. Если кто посоветует иной щит со сменной дверцей на декоративную или зеркало, буду благодарен. Автоматы ABB SH201L, Legrand TX3 или Shneider Elektrik EASY 9 цена не критично отличается, так что без разницы, а вот с УЗО немного непонятно у ABB это F202, а вот если Legrand или Shneider, то какие лучше выбрать? Кабель по квартире Конкорд или Севкабель, вроде по соотношению цена/качество норм или есть альтернативы?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.12.2018 в 15:41:12

На духовку кабель 3*2,5 и АВ С16. С первого УЗО перекинуть один АВ под второе УЗО. Третье УЗО заменить на 30мА. Автоматику Шнейдер изи-9 не берите, ибо дерьмо. Берите лучше Легранд TX-3 или Хагер. Кабель можно взять РЭК, Нексанс, Алюр, Конкорд, Кольчугино, какой из них выберите - не принципиально.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.12.2018 в 15:53:33

miweral написал: Приветствую всех! Планирую ремонт в новостройке в 1к. квартире. Прошу посмотреть и покритиковать принципиальную схему электрощита в квартире. Ввод 3х16 мм2 ВВГнг-LS, что в этажном щите не знаю. Теплый пол в ванной и на кухне, система протечек от воды скорее всего будет. Водонагревателя нет.

Щит планирую установить Hager Volta 24 мод. Код VU24AT. Если кто посоветует иной щит со сменной дверцей на декоративную или зеркало, буду благодарен. Автоматы ABB SH201L, Legrand TX3 или Shneider Elektrik EASY 9 цена не критично отличается, так что без разницы, а вот с УЗО немного непонятно у ABB это F202, а вот если Legrand или Shneider, то какие лучше выбрать? Кабель по квартире Конкорд или Севкабель, вроде по соотношению цена/качество норм или есть альтернативы?

Навскидку:

  1. В УЗО 10мА нет необходимости, достаточно 30мА. И номинал формально должен быть 40А.
  2. Линии с теплыми полами кабель 1,5мм2, АВ 10А 2П.
  3. Если кондиционер подключается напрямую (не в розетку) для него отдельная линия АВ 2П.
  4. Щит 24М даже для Вашей схемы маловат, тем более если учесть п.3.
  5. Использовать серию

miweral написал: Shneider Elektrik EASY 9

я бы не стал, тем более УЗО. Из перечисленных я бы выбрал АББ SH200L. УЗО тоже, кстати, можно взять FH202.

miweral написал: Кабель по квартире Конкорд или Севкабель, вроде по соотношению цена/качество норм или есть альтернативы?

Годится.

0
Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

20.12.2018 в 16:21:28

Vadim 161 написал: На духовку кабель 3*2,5 и АВ С16

Надо бы мощность духовки узнать ;) А то мало ли у кого какие тараканы.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2018 в 16:35:21

Хатхи написал:

Vadim 161 написал: На духовку кабель 3*2,5 и АВ С16

Надо бы мощность духовки узнать ;) А то мало ли у кого какие тараканы.

Хатхи, Вот поэтому,уважаемые мной французы,на духовку ставят 20А и не только на неё :yu:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

20.12.2018 в 17:00:11

ebf написал:

Хатхи написал:

Vadim 161 написал: На духовку кабель 3*2,5 и АВ С16

Надо бы мощность духовки узнать ;) А то мало ли у кого какие тараканы.

Хатхи, Вот поэтому,уважаемые мной французы,на духовку ставят 20А и не только на неё :yu:

ebf, Ну что же такие скрепы прячете ? :D

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.12.2018 в 17:03:57

miweral написал: щит со сменной дверцей на декоративную или зеркало,

У АББ есть, если цена устроит. Проще декоративную внешнюю дверку выполнить или люк невидимку поставить. miweral, посудомой, сигналку планируете? На кухню ещё бы линию розеток - розетки фартука и всё остальное, но это не принципиально.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2018 в 17:06:10

dokar написал: Ну что же такие скрепы прячете ?

Я просто,как глубоко воспитанный человек ,берегу нервную и психическую систему,некоторых форумчан :o

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.12.2018 в 17:28:12

ebf написал:

dokar написал: Ну что же такие скрепы прячете ?

Я просто,как глубоко воспитанный человек ,берегу нервную и психическую систему,некоторых форумчан :o

Что-то этих "некоторых" давно не видно. Не к добру это...

0
Аватар пользователя
miweral

Местный

Регистрация: 17.11.2018

Москва

Сообщений: 2

20.12.2018 в 18:53:57

Вот подкорректировал схему:

  1. Объединил теплые полы кухни и ванной и на автомат 10А 2Р
  2. Перенес с 1 во 2 группу духовой шкаф. Итого 24 места в щите, хоть у Hagerа идет 24+4 места, все равно под завязку, но вот не знаю как еще можно оптимизировать? Посудомойку и охранную сигнализацию не планирую. Если и надумаю посудомой, то планировал к линии холодильник/розетки запитать. По духовке мощность не знаю еще, поэтому и написал 3х4 мм2 и АВ 25А. Обязательно ли на кондиционер подключаемый напрямую автомат 2P? Если выбирать УЗО Legrand, то серии DX3 или ТХ3?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.12.2018 в 19:03:57

miweral написал: Если выбирать УЗО Legrand, то серии DX3 или ТХ3

И то и то прилично.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

20.12.2018 в 21:29:04

СтранникXXI написал:

ebf написал:

dokar написал: Ну что же такие скрепы прячете ?

Я просто,как глубоко воспитанный человек ,берегу нервную и психическую систему,некоторых форумчан :o

Что-то этих "некоторых" давно не видно. Не к добру это...

СтранникXXI, Напротив, - к спокойствию...

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.12.2018 в 22:17:47

miweral написал: Если выбирать УЗО Legrand, то серии DX3 или ТХ3?

DX3

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2018 в 22:44:38

miweral написал: Если выбирать УЗО Legrand, то серии DX3 или ТХ3?

Вам и RX3 за глаза будет

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.12.2018 в 23:16:48

dokar написал:

СтранникXXI написал:

ebf написал:

dokar написал: Ну что же такие скрепы прячете ?

Я просто,как глубоко воспитанный человек ,берегу нервную и психическую систему,некоторых форумчан :o

Что-то этих "некоторых" давно не видно. Не к добру это...

СтранникXXI, Напротив, - к спокойствию...

dokar, это как сказать. Щас сил наберётся...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу