20.12.2018 в 15:02:25
Приветствую всех! Планирую ремонт в новостройке в 1к. квартире. Прошу посмотреть и покритиковать принципиальную схему электрощита в квартире. Ввод 3х16 мм2 ВВГнг-LS, что в этажном щите не знаю. Теплый пол в ванной и на кухне, система протечек от воды скорее всего будет. Водонагревателя нет.
Щит планирую установить Hager Volta 24 мод. Код VU24AT. Если кто посоветует иной щит со сменной дверцей на декоративную или зеркало, буду благодарен. Автоматы ABB SH201L, Legrand TX3 или Shneider Elektrik EASY 9 цена не критично отличается, так что без разницы, а вот с УЗО немного непонятно у ABB это F202, а вот если Legrand или Shneider, то какие лучше выбрать? Кабель по квартире Конкорд или Севкабель, вроде по соотношению цена/качество норм или есть альтернативы?
20.12.2018 в 15:41:12
На духовку кабель 3*2,5 и АВ С16. С первого УЗО перекинуть один АВ под второе УЗО. Третье УЗО заменить на 30мА. Автоматику Шнейдер изи-9 не берите, ибо дерьмо. Берите лучше Легранд TX-3 или Хагер. Кабель можно взять РЭК, Нексанс, Алюр, Конкорд, Кольчугино, какой из них выберите - не принципиально.
Грубый, но справедливый
20.12.2018 в 15:53:33
miweral написал: Приветствую всех! Планирую ремонт в новостройке в 1к. квартире. Прошу посмотреть и покритиковать принципиальную схему электрощита в квартире. Ввод 3х16 мм2 ВВГнг-LS, что в этажном щите не знаю. Теплый пол в ванной и на кухне, система протечек от воды скорее всего будет. Водонагревателя нет.
Щит планирую установить Hager Volta 24 мод. Код VU24AT. Если кто посоветует иной щит со сменной дверцей на декоративную или зеркало, буду благодарен. Автоматы ABB SH201L, Legrand TX3 или Shneider Elektrik EASY 9 цена не критично отличается, так что без разницы, а вот с УЗО немного непонятно у ABB это F202, а вот если Legrand или Shneider, то какие лучше выбрать? Кабель по квартире Конкорд или Севкабель, вроде по соотношению цена/качество норм или есть альтернативы?
Навскидку:
miweral написал: Shneider Elektrik EASY 9
я бы не стал, тем более УЗО. Из перечисленных я бы выбрал АББ SH200L. УЗО тоже, кстати, можно взять FH202.
miweral написал: Кабель по квартире Конкорд или Севкабель, вроде по соотношению цена/качество норм или есть альтернативы?
Годится.
20.12.2018 в 16:21:28
Vadim 161 написал: На духовку кабель 3*2,5 и АВ С16
Надо бы мощность духовки узнать ;) А то мало ли у кого какие тараканы.
20.12.2018 в 17:00:11
ebf написал:
Хатхи написал:
Vadim 161 написал: На духовку кабель 3*2,5 и АВ С16
Надо бы мощность духовки узнать ;) А то мало ли у кого какие тараканы.
Хатхи, Вот поэтому,уважаемые мной французы,на духовку ставят 20А и не только на неё :yu:
ebf, Ну что же такие скрепы прячете ? :D
20.12.2018 в 17:03:57
miweral написал: щит со сменной дверцей на декоративную или зеркало,
У АББ есть, если цена устроит. Проще декоративную внешнюю дверку выполнить или люк невидимку поставить. miweral, посудомой, сигналку планируете? На кухню ещё бы линию розеток - розетки фартука и всё остальное, но это не принципиально.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.12.2018 в 17:06:10
dokar написал: Ну что же такие скрепы прячете ?
Я просто,как глубоко воспитанный человек ,берегу нервную и психическую систему,некоторых форумчан :o
20.12.2018 в 18:53:57
Вот подкорректировал схему:
20.12.2018 в 19:03:57
miweral написал: Если выбирать УЗО Legrand, то серии DX3 или ТХ3
И то и то прилично.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.12.2018 в 21:29:04
СтранникXXI написал:
ebf написал:
dokar написал: Ну что же такие скрепы прячете ?
Я просто,как глубоко воспитанный человек ,берегу нервную и психическую систему,некоторых форумчан :o
Что-то этих "некоторых" давно не видно. Не к добру это...
СтранникXXI, Напротив, - к спокойствию...
20.12.2018 в 22:44:38
miweral написал: Если выбирать УЗО Legrand, то серии DX3 или ТХ3?
Вам и RX3 за глаза будет
20.12.2018 в 23:16:48
dokar написал:
СтранникXXI написал:
ebf написал:
dokar написал: Ну что же такие скрепы прячете ?
Я просто,как глубоко воспитанный человек ,берегу нервную и психическую систему,некоторых форумчан :o
Что-то этих "некоторых" давно не видно. Не к добру это...
СтранникXXI, Напротив, - к спокойствию...
dokar, это как сказать. Щас сил наберётся...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу