24.12.2018 в 16:53:46
В загородном двухэтажном доме на первом этаже площадью 90 кв. метров в 90-е годы была смонтирована самотечная двухтрубная система отопления с верхней разводкой под потолком (три розлива) и обраткой в подвале. Диаметр всех труб 32 мм. Впоследствии сделана небольшая реконструкция-заменен расширительный бачок на мембранный и установлен циркуляционный насос. Таким образом получилась замкнутая схема. Работает безупречно. Пришла пора отапливать второй этаж. Самостоятельно с главного стояка вышел на второй этаж пластиковой трубой 20 мм и развел по двум комнатам аналогично первому этажу. Обратку опустил отдельным стояком в подвал. В итоге теплоноситель не идет на 2-й этаж-хоть умри, первый греет отлично. Поднял давление в системе до 2 кг, все заработало но через неделю потек котел АОГВ 29-1. Что можно предпринять? Может быть поставить второй циркуляционный насос на обратке 2-го этажа (сейчас стоит на 1 этаже на стояке за котлом ) или менять диаметр труб на второй этаж, что весьма проблематично, так как трубы зашиты гипроком.
02.01.2019 в 21:51:48
Сопротивление смонтированной системы отопления второго этажа больше сопротивления первого, надо или его уменьшить или уравновесить путем поджатия системы первого этажа. Добавите в систему отопления первого этажа сопротивление балансировочный вентиль, кран.
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
10.04.2020 в 14:16:08
у меня такую проблему решила установка вентиляторов
01.05.2020 в 20:04:20
id198067192 написал: Впоследствии сделана небольшая реконструкция-заменен расширительный бачок на мембранный и установлен циркуляционный насос
А группа безопасности это лишнее...
id198067192 написал: Поднял давление в системе до 2 кг, все заработало но через неделю потек котел АОГВ 29-1.
Вполне естественно. Если загляните в паспорт любого АОГВ, то увидете, что максимальное давление 1,5! Предохранительный клапан рекомендуется от 1,2 до 1,8.
id198067192 написал: Диаметр всех труб 32 мм.
id198067192 написал: вышел на второй этаж пластиковой трубой 20 мм и развел по двум комнатам аналогично первому этажу.
По первому этажу 32 металл? Разница в том, что металл берётся по внутреннему диаметру, а пластик по внешнему. Даже при другом раскладе, разница диаметров существенная, а так и вовсе получается что гидравлическое сопротивление второго этажа слишком велико. Зачем воде просачиваться на высоту, по тонкой трубке, если намного легче протекать ниже по большой трубе.
Все последующие манипуляции с отоплением это все го лишь попытки "малой кровью" исправить ошибки допущенные в начале. Думаю, для начала, можно. как советовали выше, установить на магистраль первого этажа кран и немного "придушить". Установка насосоа на магистраль второго этажа, может напрочь нарушить работу первого. Ну и... Поторопились вы всё зашить. По хорошему то надо систему переделывать...
Alekey написал: у меня такую проблему решила установка вентиляторов
интересно... куда это Вы их установили? :confused: