В загородном двухэтажном доме на первом этаже площадью 90 кв. метров в 90-е годы была смонтирована самотечная двухтрубная система отопления с верхней разводкой под потолком (три розлива) и обраткой в подвале. Диаметр всех труб 32 мм. Впоследствии сделана небольшая реконструкция-заменен расширительный бачок на мембранный и установлен циркуляционный насос. Таким образом получилась замкнутая схема. Работает безупречно. Пришла пора отапливать второй этаж. Самостоятельно с главного стояка вышел на второй этаж пластиковой трубой 20 мм и развел по двум комнатам аналогично первому этажу. Обратку опустил отдельным стояком в подвал. В итоге теплоноситель не идет на 2-й этаж-хоть умри, первый греет отлично. Поднял давление в системе до 2 кг, все заработало но через неделю потек котел АОГВ 29-1. Что можно предпринять? Может быть поставить второй циркуляционный насос на обратке 2-го этажа (сейчас стоит на 1 этаже на стояке за котлом ) или менять диаметр труб на второй этаж, что весьма проблематично, так как трубы зашиты гипроком.

Аватар пользователя
spb-montage

Местный

Регистрация: 17.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 65

02.01.2019 в 21:51:48

#6517252

Сопротивление смонтированной системы отопления второго этажа больше сопротивления первого, надо или его уменьшить или уравновесить путем поджатия системы первого этажа. Добавите в систему отопления первого этажа сопротивление балансировочный вентиль, кран.

Сантехнические работы в Санкт-Петербурге

Аватар пользователя
Alekey

Местный

Регистрация: 10.04.2020

Павлоград

Сообщений: 3

10.04.2020 в 14:16:08

#6814724

у меня такую проблему решила установка вентиляторов

Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

01.05.2020 в 20:04:20

#6826938

id198067192 написал: Впоследствии сделана небольшая реконструкция-заменен расширительный бачок на мембранный и установлен циркуляционный насос

А группа безопасности это лишнее...

id198067192 написал: Поднял давление в системе до 2 кг, все заработало но через неделю потек котел АОГВ 29-1.

Вполне естественно. Если загляните в паспорт любого АОГВ, то увидете, что максимальное давление 1,5! Предохранительный клапан рекомендуется от 1,2 до 1,8.

id198067192 написал: Диаметр всех труб 32 мм.

id198067192 написал: вышел на второй этаж пластиковой трубой 20 мм и развел по двум комнатам аналогично первому этажу.

По первому этажу 32 металл? Разница в том, что металл берётся по внутреннему диаметру, а пластик по внешнему. Даже при другом раскладе, разница диаметров существенная, а так и вовсе получается что гидравлическое сопротивление второго этажа слишком велико. Зачем воде просачиваться на высоту, по тонкой трубке, если намного легче протекать ниже по большой трубе.

Все последующие манипуляции с отоплением это все го лишь попытки "малой кровью" исправить ошибки допущенные в начале. Думаю, для начала, можно. как советовали выше, установить на магистраль первого этажа кран и немного "придушить". Установка насосоа на магистраль второго этажа, может напрочь нарушить работу первого. Ну и... Поторопились вы всё зашить. По хорошему то надо систему переделывать...

Alekey написал: у меня такую проблему решила установка вентиляторов

интересно... куда это Вы их установили? :confused: