25.12.2018 в 16:34:50

Всем доброго времени суток! История такова: Радиатор от застройщика не прогревался, и воздух травили, и промывали, и сливали воду через кран маевского. Решили заменить. И у нового радиатора та же песня. В чем же беда? Не меняли только краны которые были от застройщика регулятор Prado, и внизу на обратке. Может ли быть дело в них?

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

26.12.2018 в 23:36:34

С диагональным подключением должен работать.Временно хоть на металлопласте подключите и проверте.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113069

27.12.2018 в 00:06:05

  1. Дистанционные гадания - занятие бесполезное по большей части.
  2. Вставка из полипропилена - похоже при сварке и перегрели и пихали со всей дури - загляните внутрь - могли заплавить проход.
  3. Проток через трубы подачи и обратки - можно проверить скинув радиатор и открывая по очереди краны в ведро.
  4. Сли воды через маевского - бестолковое занятие

Ищите толкового сантехника.... пусть проверит ВСЕ, в том числе и откуда приходят трубы рехау, если надо снимет термоклапан и кран, прочистит, запустит радиатор.