Имеется однушка (не угловая)в Подмосковье на втором этаже, стены из полого кирпича и пенополистирольных блоков, высота потолка с учетом стяжки и чистового покрытия 2,76м, общая площадь включая объединенную лоджию -46кв м. Размеры и планировку прикладываю

На кухне поставлены радиаторы Рифар Монолит 500 14 секций, в комнате тоже 14 секций. На кухне температура 19градусов, в комнате-18,5градусов. Сколько секций радиатора на кухне и в комнате нужно добавить, чтобы на кухне и в комнате поднять температуру до 22градусов?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

chapai, данных секций хватает, на кухне даже перебор. Не в радиаторах проблема а в системе отопления. Разбирайтесь.

Регистрация: 18.09.2008 Фрязино Сообщений: 563

Температуру замерял в центре кухни и комнаты

Плошадь кухни -10,4кв м. С учетом прилегающего коридора площадь кухни 10,4+4,48=14,88кв.м

Площадь комнаты - 19,3кв.м. С учетом прилегающего коридора №2 и утепленной пеноплексом (10см) лоджии - 19,3+3,86+4,19=27,35кв.м

Регистрация: 18.09.2008 Фрязино Сообщений: 563

молоток,
Радиаторы горячие(но не обжигают руку),прогрев более или менее равномерный, за окном -9-11градусов. Приходил знакомый сантехник, сказал, что нормально топят. Предположил, что надо еще секции ставить

chapai, для расчётов количества секций нужны данные, которые трудно найти. Попробуйте измерить температуру на входе и выходе радиатора. Это уже позволит оценить систему отопления.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Батареи снимите промойте. Не ладное что-то или чего не договариваете. У вас сквозит в квартире ?

Регистрация: 18.09.2008 Фрязино Сообщений: 563

молоток,
Сейчас еще нахожусь в процессе ремонта-дом новостройка.
На кухне во время штукатурных работ все щели в пенополистирольных блоках пропенил. Дверь входную тоже
поменяю на более теплую Когда буду делать откосы у окна, тоже дополнительно по периметру пропеню(совсем чуть чуть дует в сильные морозы). Я думаю, все эти мероприятия прибавят температуру не более чем на 1 градус...

Регистрация: 18.09.2008 Фрязино Сообщений: 563

cineman, чем измерить? Пирометра нет ,к сожалению

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

chapai написал:
дом новостройка

Отопление не стабильное по недавно построенному дому из-за некоторых причин. Устаканится со временем. За пирометром в УК или Технадзор.

chapai, с 10-12 квадратами легко и непринуждённо справляются 6 секций биметалла даже при непрерывно работающей приточной вентиляции.
Что-то с Вашей квартирой не то. Не пирометр, тепловизор заказывайте.