Добрая ночь! В Новосибирске -33.Газовый котел BOSCH-6000 (35) за три дня остановился два раза! Выдает ошибку С6 и С4! Разморозилось отопление! Что делать? Посоветуйте альтернативу!Как исправлять эти ошибки!Точнее, что б они не возникали! Хорошо,что не уехали надолго!

0
Аватар пользователя
Shkeddy

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

27.12.2018 в 11:02:58

Конденсат в дымоходе не намерзает? Сосульки висят? Вообще эти котлы надежные. Сбои чаще всего связаны с неправильной установкой, давлением газа и скачками напряжения. Для таких случае лучше установить параллельно электрокотел, настроенный на автоматическое включение в случае понижения температуры теплоносителя ниже установленной.

0
Аватар пользователя
2916120

Местный

Регистрация: 27.12.2018

Новосибирск

Сообщений: 3

27.12.2018 в 11:43:07

Большое спасибо! Сосульку сбиваю, дымоход льдинки "выковыриваю" (сервис Горгаза сказал чистить трубу). Возможно что если давления газа не хватает, котел встает, потом конденсат в селиконовых трубках и выходит ошибка? Т.е. из-за любой остановки котел просто не включается! Это может произойти и из за того что он потух чтоб остыть?

0
Аватар пользователя
Shkeddy

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

27.12.2018 в 17:56:24

У меня такой же котел. Возможно, что котел встает из-за нехватки давления газа, но тогда выдавал бы ошибку EA. Но скорее забивается дымоход. Труба установлена с уклоном? Можно попробывать поменять скорость вентилятора на 4 или 5, настойка 2bd.

0
Аватар пользователя
2916120

Местный

Регистрация: 27.12.2018

Новосибирск

Сообщений: 3

28.12.2018 в 08:37:43

Спасибо! Вчера был специалист и сказал что у нас в эти морозы у многих эти котлы встали из за наледи в трубе! Вытащил декоративную накладку, прочистил трубу от льда, одел утеплитель сверху и надставил трубу без воздухозаборника. Что то еще в котле сделал. Может кому совет и пригодится! Но сказал что этот двухконтурный не будет вывозить горячую воду, будет холодно ! Теперь задумалась о смене котла что б был бойлер под горячую воду!Или оставить и для воды поставить дополнительно электро нагреватель? Посоветуйте! Кто пользуется таким котлом.Еще сказали что этот 35 похуже 24? Тоже хочу мнение услышать!

0
Аватар пользователя
2916120

Местный

Регистрация: 27.12.2018

Новосибирск

Сообщений: 3

28.12.2018 в 08:37:43

Спасибо! Вчера был специалист и сказал что у нас в эти морозы у многих эти котлы встали из за наледи в трубе! Вытащил декоративную накладку, прочистил трубу от льда, одел утеплитель сверху и надставил трубу без воздухозаборника. Что то еще в котле сделал. Может кому совет и пригодится! Но сказал что этот двухконтурный не будет вывозить горячую воду, будет холодно ! Теперь задумалась о смене котла что б был бойлер под горячую воду!Или оставить и для воды поставить дополнительно электро нагреватель? Посоветуйте! Кто пользуется таким котлом.Еще сказали что этот 35 похуже 24? Тоже хочу мнение услышать!