ergonomic.code
ergonomic.code
Новичок

Регистрация: 29.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

29.12.2018 в 22:34:56

Здравствуйте, форумчане!

Возникла следующая проблема. Попрошу у вас совета.

Газовая колонка Neva 4510m при увеличении потока воды гаснет. Если оставить регулятор в том же положении, то зажигаться не будет. Как только регулятор возвращается в состояние ближе к минимальному - появляется газ и поджиг. Зависимости от положения регулятора газа - нет, вентиляция работает исправно, языки пламени голубого цвета.

Колонка установлена на кухне и если открыть кран там, то ручку потока воды можно выкрутить до половины, прежде чем потухнет. В ванной же проблема более явная - примерно на четверти от возможного уже тухнет.

Измерил поток воды в ванной (без смесителей, трубы новые, знаю что так измерять не правильно, но нет манометра):

  • холодная 0,19 л/с;
  • горячая с полным напором 0,18 л/с, т.е. разница минимальна;
  • горячая с минимальным напором 0,135 л/с;

Вопрос, это норма или какая-то неисправность? Хотелось бы получать полный поток воды, при этом температура воды не сильно волнует. Или проще этот хлам выбросить и купить что-то более качественное?

Так же буду рад, если покажете схожие темы, т.к. не нашёл подходящих под мою проблему.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 9377

29.12.2018 в 23:15:42

ergonomic.code, Вы какой то вирус, пока читал, глаз начал дергаться! :eek:

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 9377

29.12.2018 в 23:17:08

Тупо могу предположить, что мембрана виновата.

0

10-40-99@mail.ru

ergonomic.code
ergonomic.code
Новичок

Регистрация: 29.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

29.12.2018 в 23:28:57

Славик64 написал: ergonomic.code, Вы какой то вирус, пока читал, глаз начал дергаться! :eek:

Славик64, Попытался максимально возможно расписать. В чем проблема? =) Буду после НГ газовиков вызывать, спасибо за совет! И походу выброшу всё же это недоразумение на помойку.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 9377

29.12.2018 в 23:30:11

Славик64 написал: Тупо могу предположить, что мембрана виновата.

Хотя не тупо - точно! Достаточно было бы первого абзаца вашего сообщения, дальше какая то каша.

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 9377

29.12.2018 в 23:30:48

Думаете есть колонки без проблем?

0

10-40-99@mail.ru

ergonomic.code
ergonomic.code
Новичок

Регистрация: 29.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

29.12.2018 в 23:50:49

Славик64 написал: Думаете есть колонки без проблем?

Славик64, Я детство провёл в городе, где централизованное газовое снабжение запрещено из-за взрывов два раза в неделю и последующих землетрясений. Две предыдущие колонки отрабатывали по 10 лет каждая без особых проблем и просто менялись на новые. Так что для меня данный тип оборудования - это шайтан-машина и тёмный лес.

На вышеописанной модели такая проблема появилась буквально через пару недель после окончания гарантийного срока (1 год). Куплю мембрану, датчик и вызову газовиков, чтобы поменяли. Ещё раз спасибо за совет!

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 9377

30.12.2018 в 13:08:25

ergonomic.code написал: Куплю мембрану, датчик

Эта, как и другая мелочёвка, должна быть и мастера. Кстати, датчик то зачем менять?

0

10-40-99@mail.ru

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу