Необязательно даже покупать провода правильной расцветки - достаточно разметить концы.
02.03.2007 в 12:00:15
Новосёл
Необязательно даже покупать провода правильной расцветки - достаточно разметить концы.
Следование моим советам вредит кошельку
03.03.2007 в 14:59:33
2ВТБ! - А вот интересно -- изоляция у них в трубе не перетрётся от жёсткой протяжки?
03.03.2007 в 15:12:05
Wazawai
В правильной трубе не перетрётся - всего-то полтора десятка метров.
Следование моим советам вредит кошельку
03.03.2007 в 15:42:11
ВТБ! написал : Wazawai
В правильной трубе не перетрётся - всего-то полтора десятка метров.
Как же ты определишь правильная гофра или нет - какую подсунут. Не будешь же ее внутренности под микроскопом в магазине разглядывать? Много шансов, что и перетереться может - случается. В гофре лучше не рисковать - в оболочке протягивать.
03.03.2007 в 16:17:03
avmal написал : Много шансов, что и перетереться может - случается.
Как перетрётся, так и перетянется ещё раз.
Следование моим советам вредит кошельку
03.03.2007 в 16:37:49
ВТБ! написал : Как перетрётся, так и перетянется ещё раз.
Какое расточительство ...
03.03.2007 в 22:57:20
Несмотря на вводной кабель в 4 мм2 протягивайте до плиты 6мм2. (Комментарии уже даны)Действительно - недорогая альтернатива вашему широколюбимому NYM - ПВ-3. Его легче протянуть но нужна осторожная работа - чтобы не повредить изоляцию. Вводной кабель в щите можно заменить а вот замурованный в пол кабель в квартире - труднее. Странно что вы тяните провода от подъездного щита (я правильно понял?) В новостройке лучше сделать квартирный щиток - хотя это и дороже.
05.03.2007 в 11:10:01
2 lissenok: вот-вот - про осторожную работу это в точку; если бы я сам был электрик, то мог бы именно осторожно тянуть кабель. А когда тянет "дядя" - у меня нет уверенности, что он делает "как себе", поэтому относительно прочная оболочка широко любимого NYMа не кажется лишней. Что касается щитка в квартире - то от него отказался по 2 причинам: тесная прихожая (к тому же, щиток кроме как рядом с мокрой одеждой весной-зимой-оченью негде разместить). Но даже не это главное - ибо в этом случае все равно от этажного щита к квартирному придется тащить толстый кабель (тут уж точно не менее 6 квадратов нужно); а вся моя проблема в том и состоит, что я не уверен, что такой кабель пролезет в трубу, замурованную строителями под полом общего коридора (((
07.03.2007 в 09:41:36
2Новосёл
Если кабель будет с трудом пролезать то изорвать изоляцию можно даже у NYM поэтому я и предложил другой вариант. Но вам я так понимаю остается уповать на чудо. Труба то я надеюсь не железная? Если это гофра с более чем с двумя загибами под 90 градусов протащить кабель будет практически нереально.
09.03.2007 в 11:25:29
ВСЕМ СПАСИБО! Докладываю: разумная настойчивость заказчика (меня то есть))) дала свои плоды - NYM 3х6 протянут по штатной гладкой пластиковой трубе под полом общего коридора, после чего (уже в квартире) затянут в 20мм гофру. Думаю, что все прошло хорошо - иначе бы мне пожаловались, что "пришлось помучиться".