Аватар пользователя
Geksaedr

Местный

Регистрация: 05.01.2019

Москва

Сообщений: 9

05.01.2019 в 17:09:12

Добрый день. В новой квартире имеется такая разводка, очень настораживает тройник, который потом окажется залит стяжкой. Как правильнее будет организовать разводку?

Возможно ли сделать разводку по периметру, чтобы уменьшить объём стяжки? Но тут возникает такая проблема: по длине квартиры есть перепад пола с самой высокой точкой как раз в месте входа труб отопления под дверью. Даже если делать разводку по периметру, начальный участок будет идти под полом у двери и его нужно будет заливать стяжкой? Тогда нужен будет порог или можно спрятать глубже в пол или стену?

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

06.01.2019 в 16:57:42

Geksaedr написал: очень настораживает тройник

Не должен. Закройте (накройте) его той же теплоизоляцией, замотав изолентой. Они и голые без проблем стяжкой заливаются.

Geksaedr написал: Как правильнее будет организовать разводку?

Нынешняя в вашем варианте двух радиаторов организована нормально. Лишь вывода на радиаторы сделать из стены, а не как у вас сейчас из пола. Можно и из пола сделать но использовать трубки хромированные без защитной изоляции. Трубы не трогайте. как идут так и заливайте их нельзя будет спрятать в пол или в стену.

0
Аватар пользователя
Geksaedr

Местный

Регистрация: 05.01.2019

Москва

Сообщений: 9

08.01.2019 в 17:08:04

молоток написал: Не должен. Закройте (накройте) его той же теплоизоляцией, замотав изолентой. Они и голые без проблем стяжкой заливаются.

За их качество никто не отвечает, в некоторых квартирах они изначально текли. Не хочется разбирать пол в случае аварии.

0
Аватар пользователя
Сан Саныч (Москва)

Местный

Регистрация: 06.03.2018

Москва

Сообщений: 1011

08.01.2019 в 17:12:12

Тройник однозначно нужно менять. Китайское г... Полно случаев когда их через полгода-год рвет уже в стяжке. У меня у одной заказчицы через 5 лет рванул.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

08.01.2019 в 18:58:47

Geksaedr написал: За их качество никто не отвечает,

как не отвечает ? монтажники !

Geksaedr написал: в некоторых квартирах они изначально текли

Технология монтажа нарушена скорее всего, не думаю что это из-за материала, хоть и есть в этом небольшой процент что где-то испортили.

Сан Саныч (Москва) написал: Тройник однозначно нужно менять. Китайское г...

Неужели. Упонор - европейская хорошая система. И фитинги иностранные.

Сан Саныч (Москва) написал: Полно случаев когда их через полгода-год рвет уже в стяжке. У меня у одной заказчицы через 5 лет рванул.

Полипропилен также через годы течёт. Нарушения технологии монтажа в большинстве случаев.

Geksaedr написал: Не хочется разбирать пол в случае аварии.

Опрессовка - залог успешной работы в дальнейшем. ЕСли решили менять, делайте разводку такого же плана.

0
Аватар пользователя
Сан Саныч (Москва)

Местный

Регистрация: 06.03.2018

Москва

Сообщений: 1011

08.01.2019 в 19:52:41

Упором может и хорошая система так же как и рехау. Но на больших стройках как правило ставят китайскую подделку. Сам лично с подрядчиками и технадзором по инженерии разговаривал. Они этого и не скрывают. Опрессовку сделали. Какие вопросы? А в техзадании как правило пишут рекомендуемого поставщика или вообще ничего не пишут. Не придерешься.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114052

08.01.2019 в 21:13:40

Geksaedr написал: очень настораживает тройник, который потом окажется залит стяжкой. Как правильнее будет организовать разводку?

Можно вывести тройник из стяжки в Вашем случае. Еще вижу проблему в конфигурации разводки.

Geksaedr написал: Возможно ли сделать разводку по периметру, чтобы уменьшить объём стяжки? Н

Не понимаю, чем это поможет.

Geksaedr написал: Но тут возникает такая проблема: по длине квартиры есть перепад пола с самой высокой точкой как раз в месте входа труб отопления под дверью. Даже если делать разводку по периметру, начальный участок будет идти под полом у двери и его нужно будет заливать стяжкой? Тогда нужен будет порог или можно спрятать глубже в пол или стену?

Это надо уже смотреть на месте с лазером, и с учетом других факторов...

молоток написал: Не должен. Закройте (накройте) его той же теплоизоляцией, замотав изолентой. Они и голые без проблем стяжкой заливаются.

Не так все просто. Иногда лучше голый стяжкой залить...

молоток написал: Трубы не трогайте. как идут так и заливайте их нельзя будет спрятать в пол или в стену.

на самом деле - иногда можно, но смотреть по месту..

Geksaedr написал: За их качество никто не отвечает, в некоторых квартирах они изначально текли.

Верно. Упонор не так хорош, как кажется... Бывает течет на соединениях

молоток написал: Geksaedr написал: За их качество никто не отвечает,

как не отвечает ? монтажники !

Хех, договор управления - УК отвечает от кранов в коридоре - УВЫ.

молоток написал: Неужели. Упонор - европейская хорошая система. И фитинги иностранные.

Ужели. Есть опыт. И именно на тройниках... Там есть нюансы.

молоток написал: Опрессовка - залог успешной работы в дальнейшем.

Половина залога. Вторая половина - грамотный монтаж с учетом тепловых подвижек.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

08.01.2019 в 23:38:17

BV написал: Есть опыт. И именно на тройниках... Там есть нюансы.

BV, начали растягивать "резиновую", и на упоноре пошли смущающие надписи ?

BV написал: грамотный монтаж с учетом тепловых подвижек

BV, так что монтажники в ответе скрыто и медали им не дают.

0
Аватар пользователя
Master1980

Местный

Регистрация: 09.01.2019

Москва

Сообщений: 66

14.01.2019 в 12:41:04

Geksaedr написал: Добрый день. В новой квартире имеется такая разводка, очень настораживает тройник, который потом окажется залит стяжкой. Как правильнее будет организовать разводку?

Возможно ли сделать разводку по периметру, чтобы уменьшить объём стяжки? Но тут возникает такая проблема: по длине квартиры есть перепад пола с самой высокой точкой как раз в месте входа труб отопления под дверью. Даже если делать разводку по периметру, начальный участок будет идти под полом у двери и его нужно будет заливать стяжкой? Тогда нужен будет порог или можно спрятать глубже в пол или стену?

Geksaedr, Замените все после тройника на РЕХАУ и сделайте подключение радиаторов из стены... так будет надежнее Эти гильзы которые сейчас у Вас стоят ненадежные... они просто одеваються и нагреватся в основном строительным феном...
Я многим заказчикам это все поменял и никаких проблем... Так же под гофрой где углы подходят к радиаторам там 80% перегиб из за этого радиаторы работают слабо и возможно место протечки в дальнейшем.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу