Делаю отверстие в монолите 160мм для ввода слаботочки в квартиру. С моей стороны голый бетон, со стороны лестничной клетки стена оштукатурена и покрашена. Детектора металла нет.
- Со стороны квартиры буром 6мм делаю 3 отверстия треугольником стороной 2см на глубину 4-5 см для поиска места без арматуры.
- Переношу точку входа на внешнюю сторону стены.
- Прохожу с внешней стороны стену насквозь буром 6мм.
- Изнутри заглубление буром 16мм на глубину 12см - два ряда арматуры.
- Снаружи буром 16мм снимаю штукатурку без удара, затем добиваю отверстие насквозь.
Или может магнитиком на ниточке поискать арматуру?