Здравствуйте! Планирую кинуть кабель ВВГ нг - 2 х 2,5 мм. Провод пойдет по потолку от щитка до распаечной коробки, дальше разделяю на 3 шт. пайка, и потом к розеткам. 1) Можно ли так делать, если все потребители будут мощные - микроволновка, чайник и холодильник ? суммарно 4,5 кВт получается. 2) Нормальное ли сечение провода для этих задач ? 3) Какой выбрать автомат, на 16А или 20 А ? однополосный или двухполосный, стоит ли ставить узо ? 4) Если кабели затем будут монтироваться в стену, их закладывать в гофре или можно без нее? но при этом кабели будут рядом друг с другом, могут даже соприкасаться.

Спасибо всем кто поможет, это мой первый ремонт

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.01.2019 в 02:28:56

ton2906, 3×2,5 1) можно. Мощных потребителей в списке нет. 2) такое и должно быть 3) 16А. Однополюсный. УЗО да. 4) гофра в квартире не нужна. Удачи.

0
ton2906
ton2906
Новичок

Регистрация: 07.01.2019

Москва

Сообщений: 7

07.01.2019 в 02:39:20

Rumato, от души! Скажите, а почему 3х2,5 а не 2х 2,5 провода ? Ну вернее, 3х2,5 более правильное решение ?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.01.2019 в 02:49:23

ton2906, Правила требуют. L, N и РЕ.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

07.01.2019 в 08:19:13

ton2906, маленькое уточнение: горизонтальные участки надо вести ближе к потолку, а не так, как на Вашем рисунке, посередине стены.

0

Вечный студент

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.01.2019 в 09:35:05

ton2906 написал: Планирую кинуть кабель ВВГ нг - 2 х 2,5 мм.

Как отметили, что нужно 3х2,5 плюс честное сечение кабеля.

ton2906 написал: суммарно 4,5 кВт получается.

Мощность в дальнейшем не изменится в большую сторону? Для гарантированного результата проложить 4 ку.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.01.2019 в 11:27:56

megrad написал: Для гарантированного результата проложить 4 ку.

Нахрена ? Чтобы на неё всё равно поставить АВ 16А ?

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21217

07.01.2019 в 11:33:03

Vadim 161 написал: Нахрена ?

Там же холодильник, микроволновка и этот... чайник!

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20828

07.01.2019 в 11:51:02

Для гарантированного результата проложить 4 ку. :a megrad, Что с вами ? Не узнаю вас.

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

07.01.2019 в 20:40:06

dokar написал: Для гарантированного результата проложить 4 ку. :a megrad, Что с вами ? Не узнаю вас.

dokar, новогодние праздники - они такие праздники...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20828

07.01.2019 в 20:58:36

СтранникXXI написал:

dokar написал: Для гарантированного результата проложить 4 ку. :a megrad, Что с вами ? Не узнаю вас.

dokar, новогодние праздники - они такие праздники...

СтранникXXI, Есть категория вопрошающих , которые норовят духовку на 4,0 квадрата повесить, вот они наверно кусачие, наверно беднягу заели до Н.Г . :D