Господа, прошу вашего совета.

Есть ПУ, которая располагается в лоджии. Воздух в ПУ попадает через воздуховод. Сам воздуховод из нержавейки. Теплоизолирован (2 слоя). Выглядет вот так: https://c.radikal.ru/c39/1901/87/684cd40a522f.jpg

Лоджия в зимний период обогревается ТЕН-ом, чтобы стабильно было больше +12. Но зимой все равно на части до ПУ образуется конденцат. Капли стекают, нижняя часть теплоизоляции в нижшей точке - мокрая.

Что я не правильно делаю? Или теплоизоливал воздуховод некачественно? ... как нужно сделать, чтобы не образовывался конденсат. Подозреваю, что это внешней части воздуховода, и на внутренней части (внутри) конденсата не будет?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

13.01.2019 в 01:44:31

Внешне по фото утепление вроде нормальное. Хорошо тянется, зависит от Вашего местожительства. Но в любом случае Вы в помещении поддерживаете температуру близкую к точке росы. Понизьте или повысьте ее на 2-3 градуса. Должно все уйти.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

13.01.2019 в 03:02:39

Ким, мой Netatmo датчик показывает, что точка росы на лоджии 0 (не знаю стоит ли ему верить при таких условиях). Температура в лоджии от 11 до 18 градусов. (Поднимается до 18, обогреватель выключается.... снижается до 11, включается опять).

Попробую поставить нижнее значение температуры 15.

И плюс, есть похоже части (на углах), где не плотно прилегает (приклеен) материал.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

13.01.2019 в 10:01:08

a__l написал: не плотно прилегает (приклеен) материал.

А где неплотно приклеено там сам бог велел конденсату скапливаться. И придет время когда утеплитель оторвет этот утеплитель. Оклеивать надо так чтобы не было воздушных пузырей. Не единожды видел как все это отрывается. Доходило и до смешного когда все это выливалось на голову, оторвав кусок утеплителя.

Толщина утеплителя какая ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

13.01.2019 в 14:04:33

Ким, толщина, если я не ошибаюсь 1см (и в 2 слоя). Может проще тогда без утеплителя?, но в этом случае постоянно будет влага :(

"Оклеивать надо так чтобы не было воздушных пузырей." - воздухных пузырей между воздуховодом и утеплителем?