Уличный бар (30 кв.м). На случай отключения света есть бензогенератор
220v/2,2 kW. Нагрузка ок. 8 лампочек(60-75W), ТВ, вытяжка(30W). Временно включаем так: нет света- отключаем вводный (двойной ф+0) автомат, кидаем от генератора провод (ПВС 2/2,5) на розетку в баре и пользуемся, включили в районе свет- в обратном порядке. Существуют ли устройства, кот. при пропадании напряжения на вводе автоматически переключат нагрузку на другую цепь, т.е. свет пропал-завел генератор и все работает, а не лазить по темноте в щитке. Или переключатель типа рубильник- если ставят, то какие. Кто сталкивался, подскажите..

0
Аватар пользователя
Взводатор

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

17.12.2005 в 13:30:05

Можно поставить два контактора с группами 22 - 2 замыкающих и 2 размыкающих контакта. Например, Lovato BG09T2A.220. Соединяются выводы 11+21+31+41 - это один провод со стороны нагрузки - бара. С другой, питающей стороны соединяются выводы 24+34 - к одному проводу питающей сети, 12+42 - к одному проводу генератора. Второй контактор на второй провод аналогично. А катушку контактора нужно запитать от сети.

С уважением Взводатор.

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

17.12.2005 в 16:45:50

2VM, Ищите АВР (автоматический ввод резерва)

0
Аватар пользователя
Взводатор

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

17.12.2005 в 20:04:44

Так это он и есть :)

0
Вложение
Аватар пользователя
romannn

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 483

17.12.2005 в 21:46:33

Ребята , никаких авр (последнее должно быть зарегистрированное вРЭС с всеми бумагами техусловиями и тд) только вилка ,было очень много случаев когда при выполнении рем работ люди попадали под напряжение из за таких эл ген и накачественных авр (там масса требований мех блокировка,эл блокировка ) только видимый розрыв!!!!!!!!!!!!!

0
Аватар пользователя
Взводатор

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

18.12.2005 в 11:29:22

romannn написал : очень много случаев когда при выполнении рем работ люди попадали под напряжение из за таких эл ген и накачественных авр (там масса требований мех блокировка,эл блокировка ) только видимый розрыв!!!!!!!!!!!!!

Абсолютно верно. До и после нарисованного должны быть защитные и отключающие устройства. Я показал только идею. Исправляюсь и с учетом замечаний даю более детальную схему. Еще пожелание, если кто будет это делать, пригласите профессионального электрика, а не синяка подешевле. За ним будет выбор типов и номиналов автоматов и контакторов.

Но то, как люди делают это сейчас еще опаснее: "кидаем от генератора провод (ПВС 2/2,5) на розетку в баре" - как мне представляется, это переноска с ВИЛКОЙ на конце. А при работающем генераторе на этой вилке есть напряжение. А может, кого-то и не подумает об этом. Надеюсь, что они сначала вставляют ее в розетку, а потом запускают генератор, но достаточно зацепить провод и выдернуть ее из розетки - ищи ее потом в темноте. Да и переключательные операции тоже проводятся или с фонариком, или при свечке и при переходе на генератор и при возврате на сеть.

С уважением Взводатор.

0
Вложение
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

18.12.2005 в 13:30:31

2romannn, Случаев было и еще будет :( ТБ никто читать, а, тем более выполнять, не любит. При нормальном АВР и рем. работ не надо. "Да и переключательные операции тоже проводятся или с фонариком, или при свечке и при переходе на генератор и при возврате на сеть." А еще по наряду-допуску, бригадой не менее 2-х человек и тд и тп

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.12.2005 в 22:20:53

АВР я думаю что это дорого и куча бумаг. Можно посоветовать обычный перекидной рубильник. Переключиться и завести генератор можно и с фонариком без проблем.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

20.12.2005 в 10:55:14

VM написал : ...Или переключатель типа рубильник- если ставят, то какие.

Это называется "ручной ввод резерва". Он проще, надёжнее, безопаснее и дешевле чем автоматический. Можно использовать выключатель-разъединитель (рубильник) серии ВР32: http://www.techelectro.ru/docs/k_1101.php Например такой: ВР32-31В71250... (100 ампер, съёмная рукоятка, трёхполюсный на два направления, с дугогасительными камерами, с контактами перпендикулярными плоскости монтажа, с боковой смещённой рукояткой). У него 2 трёхфазных входа и 1 трёхфазный выход, 3 фиксированных положения контактов (включено на вход 1, отключено, включено на вход 2). Для безопасности его надо поставить в ящик, а рукоятку закрепить снаружи на боковой стенке ящика. Для рукоятки придётся сделать 4 отверстия (одно большое, три маленьких). Рукоятку надо установить так, чтобы она снималась в положении "отключено".

0
Аватар пользователя
EvgenKo

Местный

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

13.02.2014 в 11:30:23

Для домика в деревне нужно сообразить устройство переключения с основного на запасной аварийный вход, метод перетыкания вилки в розетках не удобен, не всегда успевают вовремя переключить ИБП и он отключается.

Вариант 1:

Вариант 2:

На схемах основной ввод - сверху, запасной - снизу, выход - справа.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

13.02.2014 в 13:41:52

АВР Вам и не нужен, да и нет у вас второго ввода в здание от другой линии... по проекту обязаны у вас аварийные светильники присутствовать (на аккумах), ну и по человечески нужно смонтировать всё, от местонахождения генератора, включая обустройство его, до щита, мб пригодиться http://cs-cs.net/rubilniki-abb-ot-rev

нет, если готовы платить, то можно и автозапуск гены и прочее соорудить, но это будет совсем не бюджетное решение...

0
Аватар пользователя
EvgenKo

Местный

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

13.02.2014 в 14:15:48

запасной ввод - от соседа, с другой улицы (и генератор у него есть)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

13.02.2014 в 14:24:54

На дату постов темы посмотрите а уж потом воюйте ....... ;) :) Автор уже, наверно, из Турции отдельный ввод сделал

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
EvgenKo

Местный

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

13.02.2014 в 14:36:05

Хм.. Вопрос по аврийному вводу, нашел по названию тему. Обязательно новую создавать?

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

13.02.2014 в 15:05:45

EvgenKo написал : запасной ввод - от соседа, с другой улицы (и генератор у него есть)

это не то, они должны быть с разных подстанций, минимально - питаться разными фидерами с разных секций, это используется на промпредприятиях, обычно будет достаточно переключателя в частном секторе

генератор должен быть ваш, личный с функцией автозапуска... по мощностям вроде от 6кВт на газ можно переводить, соответственно отдельное помещение под него и тем более под баллоны (причём с отоплением) если совсем всё плохо... и то не вижу причины делать это автоматом, некоторые потребители не периваривают пульсации генераторных источников... (сначала их отключить от сети, а потом переходить на генератор)...