EvgenKo написал : Т.е. вариант 1 рабочий, верно? Не рисовал, защитные автоматы будут на входах по 10 ампер, и выходе, 6 ампер.

Вариант 1 вполне рабочий, если удасться найти контактор с 2NO и 2NC контактами. Такие видел только модульные заказные типа Hager ESC427 - ESC465, ERC427

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.02.2014 в 09:10:44

EvgenKo написал : защитные автоматы будут на входах по 10 ампер, и выходе, 6 ампер.

а смысл последовательно устанавливать автоматы, если между ними нет кабельной линии и нет разветвления одной цепи на несколько?

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

17.02.2014 в 18:07:10

1-й (10 амперный) - до реле задержки К1.1 2-й (10 амперный) - до контактов КМ1.4, КМ1.5 3-й (6 амперный) - после выхода ИБП, до контакта К1.2

Вариант 1 вполне рабочий, если удасться найти контактор с 2NO и 2NC контактами. Такие видел только модульные заказные типа Hager ESC427 - ESC465, ERC427

"Merlin Gerin Multi9 CT 25А 400V~ 15964 230V~" пойдёт? Как раз 2 таких и 2 других контакта и фирма хорошая.
Его 2NC контакты спасли от включения/выключения трехфазного двигателя, сохранив для полезного дела :)

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.02.2014 в 19:37:57

EvgenKo написал : "Merlin Gerin Multi9 CT 25А 400V~ 15964 230V~" пойдёт? Как раз 2 таких и 2 других контакта и фирма хорошая.

Пойдёт :)