NAF
NAF
Местный

Регистрация: 10.04.2015

Пушкино

Сообщений: 482

16.01.2019 в 00:10:29

Почему часть линий под хар-ой "В"

Потому что электродвигателей и иных потребителей с высокими пусковыми токами - на этих линиях не планируется. Я в курсе что все ставят "С" в России, и в России они дешевле. Но в Европе, на которую любят кивать когда говорят о правильном адекватном подборе, немного иная картина. И, в общем-то, логическое объяснение тоже понятно: "Б" обеспечивает лучшую скорость реакции при ахтунге, и это хорошо.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17360

16.01.2019 в 00:14:13

NAF написал: "Б" обеспечивает большую скорость отключения при ахтунге,

Ни разу не обеспечивает при любом "ахтунге", с чего Вы так решили - непонятно. Но Вашу схему можно собирать)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20838

16.01.2019 в 00:21:16

MaSeVi написал: Но Вашу схему можно собирать)))...

А мне можно еще скобочку поставить ? :)

0

Да, ни фига.

NAF
NAF
Местный

Регистрация: 10.04.2015

Пушкино

Сообщений: 482

16.01.2019 в 00:21:19

Вместо УЗИП лучше подумайте о хорошем бесперебойнике.

dokar, Я рассматриваю УЗИП как некое подобие единого сетевого фильтра, который защитит мне холодильник, ведь тот будет без бесперебойника, чайник, микроволновку, лазерный принтер и другое постоянно подключенное оборудование, на которое не будут выделяться бесперебойники.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17360

16.01.2019 в 00:22:33

dokar написал: А мне можно еще скобочку поставить ?

Щас сделаем, и не одну!))) Но в форме "плюсиков" - нормально, а?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21226

16.01.2019 в 00:31:12

NAF написал: Спроектировать электрику так, чтобы она без избыточности удовлетворяла бы текущим задачам (домашний офис, домашняя мастерская).

Для этого достаточно одного узо и трех-четырех автоматов. Это если без избыточности, в стиле:

NAF написал: сейчас на бывшую кухню будут поставлены только 3-4 накладных розетки. Та же самая история – с санузлом. Сейчас – туда только одну розетку.

Временной проводке - временный щиток. Всё равно потом опять всё менять, если вы сейчас не закладываете полноценную схему.

Впрочем и самая полноценная схема для однушки более 8-10 отходящих линий содержать не должна, всё что свыше - порочно и неправильно.

NAF написал: Я в курсе что все ставят "С" в России, и в России они дешевле. Но в Европе, на которую любят кивать когда говорят о правильном адекватном подборе, немного иная картина.

Ваши данные не соответствуют действительности ни относительно России, ни относительно европы. Это всего лишь один из расхожих образцов интернет-трёпа, который вы где-то почерпнули.

NAF написал: "Б" обеспечивает большую скорость отключения при ахтунге

И это также неверно.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17360

16.01.2019 в 00:34:13

Radio написал: Ваши данные не соответствуют действительности ни относительно России, ни относительно европы.

За одно это - плюс, жаль,что нельзя поставить жирный оный))))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21226

16.01.2019 в 00:34:23

И кстати, в свете вашей фактической концепции, которрой еще предстоит 10 раз меняться, рекомендую обойтись вовсе без сверлений и штраблений. Проложите проводку любым открытым способом и поставьте накладные розетки. Для офиса - самое оно.

0
NAF
NAF
Местный

Регистрация: 10.04.2015

Пушкино

Сообщений: 482

16.01.2019 в 00:34:29

самая полноценная схема для однушки более 8-10 отходящих линий содержать не должна,

А что из конкретики в моей схеме можно сократить или объединить?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17360

16.01.2019 в 00:35:37

NAF написал: Что в моей схеме можно сократить или объединить?

Обратитесь к специалисту...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

NAF
NAF
Местный

Регистрация: 10.04.2015

Пушкино

Сообщений: 482

16.01.2019 в 00:37:02

MaSeVi, я и обращаюсь к специалистам. На форуме.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.