Аватар пользователя
boblo

Местный

Регистрация: 16.01.2015

Москва

Сообщений: 45

16.01.2019 в 22:26:18

И ещё, чисто теоретически. Что если в подрозетнике поставить перемычку на разрываемую фазу, и на вентиляторе перемычку от L на Ls кинуть? Подозреваю, что свет выключаться не будет при таком подключении.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.01.2019 в 23:00:09

boblo, простите, но уточню... у Вас на белом проводе вентилятора фаза присутствует постоянно?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

16.01.2019 в 23:03:02

boblo написал: обязательно на один автомат?

В моём случае у заказчика все нейтрали и заземления собраны на одной шине , а вот фазу размыкали разные автоматы , дабы не плодить сущностей ( что бы кого - то не торкнуло не дай бог , отключат фазу света и полезут , а там в L другая фаза ) , принял решение посадить их под один автомат .

boblo написал: Что будет если на разных автоматах будет?

Возможно получить если забудешь что разные автоматы обесточивают ( при замене или работах ) .

boblo написал: Что если в подрозетнике поставить перемычку на разрываемую фазу, и на вентиляторе перемычку от L на Ls кинуть?

Можно отказаться от выключения вентилятора выключателем ( глупо , выключатель же уже есть ) и получить таким образом питающую фазу L , а управляющую фазу L1 получить от линии включателя света . Ведь вы подразумеваете логику подключения как и заложено у производителя ( включение светильника , включается вентилятор ,отключается светильник , а вентилятор через уставку времени ) ? Просто я такие вещи реализую в подрозетниках и коммутирую уже по факту , без р/п коробок . А как у вас скоммутировано - не ведаю , скорее всего - просто включение от клавиши ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

16.01.2019 в 23:05:46

boblo, у вас доступ к коробке , где коммутации , есть ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
boblo

Местный

Регистрация: 16.01.2015

Москва

Сообщений: 45

17.01.2019 в 07:56:22

serj12 написал: boblo, у вас доступ к коробке , где коммутации , есть ?

serj12, к сожалению нет, замурована в стене. Но есть доступ к щитку. Санузлы выведены на один автомат. Может быть там из провода земли сделать провод фазы? К вентилятору же 1 желтый провод приходит.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.01.2019 в 08:23:30

serj12 написал: dokar, :) а кто же там его поставит ? Там и по-интереснее есть потребители :yu:

Мне сказали что тут всё прекрасно :a

serj12, Вне всяких сомнений... А ноль то где? :cool:

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

17.01.2019 в 09:14:51

Rumato написал: А ноль то где?

Вот

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
boblo

Местный

Регистрация: 16.01.2015

Москва

Сообщений: 45

17.01.2019 в 16:12:19

Ок boblo, если я правильно понимаю, желтые провода на шине внизу это земля. Если найти землю, которая на свет санузлов идёт и воткнуть её в фазу. Получу ли я таким образом неразрываемую доп фазу на выходе на вентилятор? На желтом проводе? Решится ли первоначальная задача? Просто не хочется с розеткой колхозить, много переделывать придётся.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

17.01.2019 в 18:45:27

boblo написал: Если найти землю, которая на свет санузлов идёт и воткнуть её в фазу.

Не надо . У вас есть уверенность что ж/з проводник вообще подключён в коробке ? У вас есть уверенность что вы не вынесете потенциал таким образом ?

boblo написал: Просто не хочется с розеткой колхозить, много переделывать придётся.

Я же не вижу что у вас там и как . Самый простой вариант - успокоиться и поставить CZ

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
boblo

Местный

Регистрация: 16.01.2015

Москва

Сообщений: 45

17.01.2019 в 21:14:47

serj12, значит колхозить с розеткой буду )) Спасибо за консультацию!

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

17.01.2019 в 22:35:30

boblo, пожалуйста , заходите если что :o

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Bor

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1620

18.01.2019 в 09:18:40

Есть у "Легранда"(возможно и остальных производителей тоже) такой выключатель. Включаешь свет и если он горел более 2-х минут - включается вентилятор и работает 15 мин. Возможно временные рамки можно менять, точно не знаю. Вентилятор при этом самый обычный.

0
Аватар пользователя
boblo

Местный

Регистрация: 16.01.2015

Москва

Сообщений: 45

03.02.2019 в 17:04:23

Вобщем кинул от розетки на кухне провод в шахту, где провода на вентилятор проходят. На проводе вентилятора перекусил желтый провод и соединил с проводом (неразрываемая фаза) от розетки кухни. На вентиляторе подсоединил: белый - Ls (от выключателя), синий - N, жёлтый - L (от розетки кухни). При включении автоматов, они сразу отщёлкивают вниз, т.е. выключаются. Автоматы на фото 3-розетки кухни, 12-свет санузлов и вентиляторы. Что сделал не так и как исправить?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.02.2019 в 17:19:57

boblo, Они по дифзащите отключаются, нули разные.

0
Аватар пользователя
boblo

Местный

Регистрация: 16.01.2015

Москва

Сообщений: 45

03.02.2019 в 17:24:02

Rumato написал: boblo, Они по дифзащите отключаются, нули разные.

Rumato, блин, а что делать то? В щитке всё на один автомат вешать? Какие ещё варианты?

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу