18.01.2019 в 22:35:54
cineman написал: оно расходом управляет, но так же шумит само по себе
Конечно и шуметь может, если на этом термоклапане перепад давления больше допустимого (по беЗшумности) производителем. От высокого перепада - получается слишком высокая скорость ТН внутри термоклапана, при котором возникает кавитационный шум.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
19.01.2019 в 00:37:29
Inch1964, ТС называет балансировкой борьбу с шумом. За нормальный расход нет борьбы.
19.01.2019 в 02:02:30
Игорич написал:
BV написал:
Игорич написал: от внутриквартирной гребенки.
фото ее вентилей? Но даже если отрегулировать на коллекторе, все равно может появиться шум, если будет полуоткрыт термоклапан только на одном радиаторе. (Если не ставить АРПД, чудес не случится :))
BV,
Сразу скажу, что радиаторы подключены правильно независимо от цветов труб))
Игорич, можно поробовать на гребенках регулировать. От закрытого состояния. Но не гарантия от шума. Просто перенос его в другое место.
cineman написал: При большом перепаде нужно равномерно распределять вносимое сопротивление между несколькими последовательными вентилями
может и прокатит... Только когда темоголовка начнет закрываться - скорее всего зашумит. А АРПД, даже и если будет шуметь - то в общем коридоре...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу